Arama sonuçlarınız

  1. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Yukarıdaki projenin termik bağlantıları doğru çizilmemiş. Düzeltilmiş halini tekrar yayınlıyorum. Makine hakkında kısa bilgi vereyim: Ayni mil üzerinde 2 adet 18.5 kW yıldızda 400 volt (Amerikan standardı) motor var. Mil ortasında kırıcı (Çekiçli kırıcı) bağlanmış. Daha çok sert plastikleri...
  2. 18,5 Kw Motor Yıldız Çalıştırılması Hakkında.

    Benzer bir uygulama yapmıştım. Direk yıldız çalışıyor. Sizin için projesini buldum yayınlıyorum. https://www.kontrolkalemi.com/forum/otomatik-kumanda/81749-ornek-otomatik-kumanda-projeleri/sayfa4.html#post551842
  3. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Amerikan Malı Yıldız 400 Volt 18.5 kW 2 Adet motor ile kırıcı yapmıştık. Motorları direk yıldız bağlamıştım. Tesisat uygunsa direk yıldızda gayet rahat çalışıyor. Ayni anda 2 motor da devreye girmesin diye küçük bir zaman farlı koymuştum. Form da bir soru vardı bu proje faydalı olur umarım.
  4. Kablo kesiti

    3 fazda akım 88 Amper 16 lık kablo yeter. 100 x 44000 x 100 / 56 x 16 x 380 x 380 = %3,4 çıkar yani 16 lık kablo için gerilim düşümü sorun olmaz. İleride yükün artma ihtimali var ise 25 lik kullanın.
  5. Punta kaynak makinasına hidrolik ayak

    Motor koruma şalteri hem sigorta hem termik yerine geçer. Akımları uygunsa Problem olmaz (6.3-10 gibi ayarı 8 civarında olacak)
  6. Asenkron motorlar

    Güçlü kuvvetli bir adam 25 kg ağırlık taşıyor. Bu adam bu ağırlık için çok fazla dediniz daha cılız bir adama taşıttınız. Cılız adam daha mı az enerji harcayacak ? Sonuçta çok bir şey değişmez. Motor yükü taşımak için akımını arttırır. Cılız adamın taşıyabileceğinden fazla yük varsa adam göçer...
  7. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    T1 dağıtım panosu sadece Şalterler olduğu için onu çizmemişim (bulamadım). Diğer 3 Adet Otomatik kumanda panosu çizimi aşağıdadır.
  8. 2014 WIN FUARLARI

    Değerli ŞEFİM saygılar. Sayın K.K. yönetimi ayni soruyu ben de soruyorum.
  9. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Bir proje daha buldum. Kapanan bir fabrikamızdan taşıdığımız tutkal üretim tesisi. Tesis yeniden dizayn edildi. Panolar komple yeniden yapıldı. Bu gibi işler için önce yerleşim planı çizmek gerekiyor. Ne yapacağınızı toplu olarak bir arada görmek hatasız çözümler üretmek için şarttır. Kolan...
  10. Otomasyon Projesi Hakkında Bilgi Edinme

    Sizin gibi ihtiyacı olanlar için yayınlıyorum. İşinize yaramıyor mu? https://www.kontrolkalemi.com/forum/otomatik-kumanda/81749-ornek-otomatik-kumanda-projeleri.html
  11. Basınç Sensörü Tavsiyesi

    100 Dereceye kadar sorunsuz kullandım. Paket üzerindeki kodu yazıyorum. JUMO kalitesi kanıtlanmış bir markadır. MİDAS serisi biraz ucuzudur. Sıcaktan çok soğuktan koruyacaksınız seramik sensör oldukları için sıvı kalıp don olursa sensör arızalanıyor. JUMO MİDAS TYP...
  12. akım tr sekonderi s2 yerine s1 topraklanırsa ne olur?

    Pirimerin akım yönü P2 den P1 e ise doğrudur.
  13. S7 300 4-20 ma VE 20-4 ma PID kontrol

    Evet 0-20 mA yeni sistemlerin çoğunda kullanılmıyor. Arıza takibi açısından 4 mA ile başlatılıyor. Benim de girişte böyle bir sorunum olmuştu. Debimetrelerde dönüştürücü kullanmıştım. Şimdi tam hatırlamıyorum yazıyı okuyunca gidip baktım fotoğrafını çektim. Eğer sorun PLC üzerinde...
  14. 1. Yorum Otomasyon Renkli Ekran PLC Çekilişi

    Yorum Otomasyon PLC çekilişine katılmak istiyorum
  15. Perendev motorunu yapmaya ne dersiniz?

    1- Belki 10 sene oldu perendev motorunun ilk videosunu indirip Şirket sahibi bir arkadaşıma götürdüm. Hemen Almanyada ki bürosuna telefon açtı " Kaç lira ise bu makineden istiyorum dedi " Firma ile irtibata geçtiler, firma şu anda ancak ortak alıyoruz şu kadar para yatırın dedi. Daha sonra...
  16. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Yaptığım program aşağıdadır. Senelerdir bu şekilde çalışıyor. Artık Panel PLC (C90) tuşlarına basmak çok zor oluyormuş. Yeni bir PLC ve ekran kullanıp makinenin durmadan önce tekrar modifiye edilmesi gerekiyor. Ben de bu sayede biraz daha PLC öğrenmiş olacağım. Siemens, Rockwell, Delta, Fatek...
  17. 20. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  18. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Pano detayları için yaptığım diğer çizimler aşağıdadır. Lader diyagram için uğraşıyorum. Bitince yayınlamaya çalışacağım. Sistemden bahsedersek bir palet istifleme makinesi. Çakım hattından gelen paleti çevirip köşelerinde pah kırıyor. Eğer isteniyorsa iç içe geçirerek istenilen adette üst...
  19. SAYACIN NÖTÜR ÇIKIŞINDA FAZ VAR

    Böyle bir durumun nedenleri şunlar olabilir: Öncelikle nötr hattı kopuk veya gevşek / temassız / oksitli / çok ince - uzun yani görevini yapamayacak durumda olması gerekir. 3 Faz ile beslenen çok daireli bir bina olduğunu var sayıyorum. 1- Nötr trafoya gidemediği için diğer dairelerden gelen...
  20. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    PLC konusunda talep çok.. 2004-2005 yılında programladığım bir PLC projesi var elimde sizinle paylaşayım. Artık bu sistemin değiştirilmesi gerekiyor belki PLC bölümünde yeni bir konu açıp değişimi de birlikte yaparız. Daha önce de bahsetmişimdir gerekmedikçe PLC den uzak durmaya çalışıyorum...
Geri
Üst