ikaz Üye Katılım 10 Ağu 2012 Mesajlar 43 Puanları 1 8 Şub 2014 #1 selam arkadaşlar projede akım tr sekonderi s2 yerine s1 topraklanmış ve s2 ucu roleye bağlanmış .akım trafosunun polaritesi ters olmazmı ?
selam arkadaşlar projede akım tr sekonderi s2 yerine s1 topraklanmış ve s2 ucu roleye bağlanmış .akım trafosunun polaritesi ters olmazmı ?
edremit Onursal Üye Onursal Üye Katılım 12 Eki 2006 Mesajlar 719 Puanları 506 Yaş 55 9 Şub 2014 #2 Pirimerin akım yönü P2 den P1 e ise doğrudur.