Arama sonuçlarınız

  1. 7,5 kw motoru yıldız üçgen harici çalıştırma

    Şartları yeterince açıklamadan yazılmış sözler bunlar. Teknik bir form da "yıldız ucgen kontaktor ve sıstem bakımından ısraf" cümlesinin kullanılması hiç doğru değil. Bahsettiğiniz 250 kW açık yüklü bir fan, volanlı bir kırıcı yada öğütücü motoru olsun siz de direk kaldırın biz de görelim...
  2. Sürekli og sigortası atıyor ne yapabilirim

    Bu yazdığınız ana şalterin akım ayarı ile OG de bulunan 63 Amper sigortanın atmasının hiç alakası olmaması gerekir. (63 Amper özellikle çok büyük) Kullanmadığımız bir fabrikada 630 kVA trafomuzda benzer arıza vardı. Özellikle yağmurlu havalarda olmak üzere. Bazen 2 Ayda 1 bazen haftada 2 kere...
  3. Kaçak akım rölesi neden yanar?

    Gevşeklik en çok karşılaşılan sorun. Amperaj konusu çok önemli başka yerde de yazmıştım tekrar tekrar yazacağım. Kaçak akım rölesi sigorta değilir yazan akım kontak akımıdır. Yüksek akımda atsın diyerek yada fiyatından dolayı düşük akımlı kaçak akım rölesi tercih ediliyor. Akım kaçağı olmadığı...
  4. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Son olarak üçüncü 5 Adet Proje
  5. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    İkinci 5 adet proje.
  6. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Mandalin Portakal gibi meyveleri Karpit gibi bir kimyasal ile sarartıp parafin gibi bir kimyasal ile kaplıyorlar. Sağlık ile ilişkisi başka bir konu ..... Böyle bir tesisin elektrik sitemini dizayn etmiştim. Bu projeyi buldum yayınlıyorum. Toplam 15 sayfa olacak ilk 5 sayfa hazır diğerlerini...
  7. Hareketli Piston Seçimi

    Uyarınız ile çalışma süresine baktım 150 s / 100 mm sanırım 10 cm yi 150 saniyede açıp kapatıyor anlamında. Vana kontrolü olduğu için çok yavaş bir sitem. Google ye Dikey hareketli motor yazınca ilk çıkan linklerden birini koymuştum. Amacım aramaya yönlendirmek ti. " Dikey hareketli (doğrusal...
  8. Hareketli Piston Seçimi

    Daha kısa bir hareket payı olsaydı Araba kapıları için merkezi kilit pistonu önerecektim. 2 cm hareket payı var 5-6 TL ye satılıyor. freedom33 ün önerisini dikkate alın. 25 Litrelik küçük bir kompresör alıp makinenin yanına koyabilirsiniz. Dikey hareketli (doğrusal hareketli) motor diye aratın...
  9. Hareketli Piston Seçimi

    Piston kolu mesafeniz nedir? Kaç Nm güç gerekiyor (yada kaç KG iteceksiniz)?
  10. Ana şalterlerde toprak kaçak açtırması

    Kendi düşüncem: Asıl amaç toprak kaçağından çok asimetri kontrolü olabilir.
  11. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Büyük bir deponun aydınlatma projesi kolon şemasını buldum. Uygulanmış bir projedir lambalar 2 ayrı yerden yanıp sönsün demişler kontaktörlere bir çeşit vaviyen uygulamıştım. G ile belirtilenler güvenlik aydınlatması....
  12. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Haklısınız güç devresinde motor ters dönmüyor. İlk projede değişiklik yapmıyorum bunun yerine düzeltilmiş halini çizip aşağıya koyuyorum. Fark anlaşılsın diye düzeltmeleri kırmızı çizgi ile yaptım. Arkadaşların karşılaştırma imkanı olsun. Ayrıca benzer bir proje daha yapmışım. Bu biraz daha...
  13. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Kardeşim Elektrikçi dükkanını yeni açtığı dönemlerde çizdiğim 3 lü matkap planı geçti elime. 3 det matkap ileri geri çalışıyor aşağı yukarı pnomatik olarak inip kalkıyor. Ağaç kalaslara seri şekilde delik açmak için yapılmış bir makine idi hala çalışıyor. Proje basit kumanda devresi. Bu tip...
  14. 300 MA KAR İNSANI KORURMU

    Korumaz. 30 mA insanı öldürmeye yeter. Gerçi kişiden kişiye değişir. Biyolojik, fizyolojik hatta piskolojik durum elektriğin geçtiği yol VS önemlidir. Formda konu hakkında çok geniş bilgi var.
  15. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Vantilatör Fabrikasında çalışan elektrikçi tanıdığımın yeni yaptıkları fan da termik atma sorunu vardı. Çok sene önce onun için hazırladığım yıldız üçgen güç devresi ve bir izahat buldum yayınlıyorum. Bence önemli bir bilgi projesi ile beraber (Bu konu sayesinde geçmişe yolculuk yapıyorum)
  16. hırsız alarmı ve sorular... ustalar içeri!!!

    Hırsız alarm panelinizde siren için role çıkışı varsa ve rolenin kontakları boş olarak çıkışa taşınmış ise. Ayrıca role kullanmadan yangın alarm rolesinin kontaklarını hırsız alarmdaki C ve NO kontaklarına taşıyarak (normalde açık kontaktan paralel alarak) işinizi görebilirsiniz. Her iki...
  17. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Hidrolik presimiz bor yağ ile çalışıyor 200 bar civarında basınç yaklaşık 15 metre ye 2.20 metre ölçülerinde. 14 adet hidrolik ventil 1 adet adet pnomatk ventil grubu ve bizim ilave ettiğimiz 1-2 havalı sistem var. Projesini oluşturmaya başladığımda ileride kullanma ihtimalimiz olan 1-2 ilave...
  18. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Fabrikamızın Ana Pres kumandası 1974 model multitak denilen 105 adet kontaktan oluşan kamlı bir kontrol düzeneği idi. Eski tip lambalı zamanlayıcıları vardı. (Eski çamaşır makinesi döner tip programlayıcıları gibi) 1980 de çalışmaya başlamış 20 sene sonra ömrünü tamamlamış ayda 1-2 kere arıza...
  19. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Bu örnek kendi çalıştığım fabrikada odunların kabuklarını soymak için yaptığımız bir makinenin projesi. Odunların atıldığı hazne hidrolik olarak çalışıyor ve odunları demir banda döküyor. Buradan dişli taşıyıcıya ve soyma sistemine gidiyor. Yüzde 60 ila 90 arasında kabuklar soyuluyor. Biz sunta...
  20. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    İlk proje bir çeşit kırıcı parçalayıcı. 2003 yılılında kardeş fabrikamıza yapmıştık. Fabrika Çam odununun kök kısmını işliyor kökte bulunan reçineyi çıkarıp Amerika ya gönderiyordu. Daha eskiden reçineyi kendisi işleyip 10-12 çeşit kimyasal çıkarıp piyasaya satıyordu. Petrol türevi kimyasallar...
Geri