  1. acill !!!! 360 kw kablo kesiti

    3 adet 120 lik kabloyu akım yönünden inceler isek: Çeşitli tablolarda 280 ila 350 Amper arası değerler var. En kötüsünü havai hat için olanı alsak dahi 3x280=840 Amper Eder. 360 kW ortalama 720 Amper olduğuna göre akımlar yeterlidir. Bahsettiğim 800 Amper T.M.Ş ilk olarak 700 Amper civarına...
  2. acill !!!! 360 kw kablo kesiti

    4 adet ayrı sigorta kablo kesitini hatalı hesaplamaktan daha büyük bir hata olur. Buraya tek 800 Amper Termik Manyetik şalter koymalısın. Bence T.M.Ş yi de ayarlı seç. Lakin anladığım kadarı ile ofislerin olduğu bir tesisten bahsediyoruz. 360 kw diversiteden sonra mı kalıyor.(oldukça Büyük...
  3. Trafoların TUS Sözleşmeleri Hak.

    Elbette kuvvetli akım tesisleridir. Zaten bu konuda bir sıkıntı yok. Aslında hiç bir konuda sıkıntı yok her şey gayet açık. Sadece kıvırtma var. :confused: :cool: ;) Benim asıl merak ettiğim yüksek gerilim tanımlamasında nasıl kıvırtılacağı. Bir çok yerde 34500 volt dahi orta gerilim olarak...
  4. Trafoların TUS Sözleşmeleri Hak.

    . Bu konu 31/11/2000 yılında 24246 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri" yönetmeliğinin 60 maddesinde "Tüm yüksek gerilimli kuvvetli akım tesislerinde teknik konulardan sorumlu elektrik mühendisi olmalıdır" cümlesine dayanılarak gündeme...
  5. 12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  6. SIMATIC S5 95U

    PLC merkezi tamirini de yapıyor satışını da. Formda üst tarafta kocaman reklamı var.
  7. Üniversite Yaz Tatilinde Çalışabileceğim İş Arıyorum.

    1 ay olmuş ne yaptın? Sana ve senin durumundaki arkadaşlara tavsiyem: Şu anda çok düşünmeyin; İnce eleyip sık dokumayın. Bu boş zamanlarda elektriğin bir köşesinden tutun. Örneğin gazete ilanlarında yada formlarda elektrikçi aranıyor ilanlarını göz ardı etmeyin. Gözünüze kestirdiğiniz orta...
  8. su pompasında reduktorlu vana kumanda panosu

    Konu aşıkların atışması halinde ilerliyor. Sayın tekin126 çok özür diliyerek elektrik olarak yeterli bilgiye sahip olmadığınızı belirtmek zorundayım. Elektronikçi olarak bir şeyler yapabildiğinizi ve yapmak istediğinizi anlıyorum. Bu sistem için PİC ile bir yazılım yapacaksanız motorun akımını...
  9. cnc tezgahına 3 faz 1nötr mü yoksa 3 faz 1 toprakmı bağlanır

    Bu konu hep karşımıza çıkıyor. Sadece 4 kablo girişli Makineler var. 3 faz + toprak oluyorlar (Türkiye için) . Kumanda devresinde düşürücü ve izalasyon trafosu kullanıyorlar nötr'e ihtiyaç olmuyor. Şayet harici piriz olursa bu da 3 faz + nötr + toprak demektir. Bence gövde ile irtibat varsa...
  10. akım trafosu yardım

    Dijital ampermetre ile yine amper ölçeceksiniz akım trafosu ne olursa olsun Örneğin (abartı yapalım) 2500/5 akım trafosu kullandınız. Dönüştürme oranı 2500/5=500 oldu. Dijital ampermetre ile 2,35 Amper ölçtümüz 2.35 x 500 = 1.175 demek ki devreden 1175 Amper geçiyor diyeceksiniz. (akım trafosu...
  11. akım trafosu yardım

    Akım trafosunun uçlarına voltmetre bağlayarak voltaj okumaya çalışırsanız teorik olarak sonsuz voltaj görürsünüz ve akım trafosu patlar. Pratik olarak tam yüklü değilse kısa bir süreliğine birkaç bin volt okumalısınız (geçen akıma, trafonun tipine VS göre değişir DENEMEYİN) Akım trafosunun...
  12. trafo kaybı bedeli

    Ben teşekkür ederim. Şakası bir yana bu dağıtım şirketleri ve özel tedarikçiler bize daha çook deveyi çook hendekten atlattıracaklar gibi görülüyor. Eğride otursak ta doğru olmaya çalışırsak mahkeme karar veriyor kayıp kaçak olmaz diye; ne yapsın adamlar. En son birim fiyatın içine katılmış bir...
  13. trafo kaybı bedeli

    Trafo kaybı ve fatura doğrudur. 2.590,308 (İlk endeks) - 2.432,652 (Son endeks) = 157,656 (fark) x 120 (Çarpan) = 18.918,720 kWh (Sarfiyat) çıkar. 752,640 kWh (Trafo kaybı) / 18.918,720 (Sarfiyat) = 0,03978 Yani yaklaşık %3.9 Trafo kaybı eder. Bu durumda 18.918,720 + 752,640 =...
  14. Serbest Tüketici Olmak

    Çift terimli puantlı sanayi olduğumuz için dişe dokunur bir fiyat veren yok. Size Özel mesaj gönderdim mail ile bağlantı kurup sarfiyat bilgilerimiz göndermek istiyorum. Teklif verebilirmisiniz bir kontrol edin.
  15. trafo kaybı bedeli

    Firmalara göre değişiyormu bilmiyorum ve zannetmiyorum. Bir ara problem yaşadığımda hesap için kullanılan değerlerin ve şablonun TEDAŞ tan alındığını söylemişlerdi. Geçmişte TEDAŞ'nı günümüzde dağıtım şirketinin (Bizde UEDAŞ, özel şirketler farklımı onu hiç bilmiyorum) uyguladığı hesaplama...
  16. Nem Ölçer PLC Hakkında

    Ciddi bir ürün istiyorsan Hydronix tavsiye ederim. Kendi kalibrasyon pogramından, analog - dijital giriş çıkışlara , PLC haberleşmesine kadar her şeyi var.Mikro dalga ile ölçüm yapıyor. Türkiye temsilcisi mikrohost sistem. Sitelerini incelerseniz çok geniş bilgi edinirsiniz.
  17. Aşırı detaycılık

    :D :) :p Mükemmeliyetçilik :cool: :confused: :mad: Hastalık mı? Allah'ın insanlara verdiğini en iyi kullanama çabası mı? Neden daha çok başak burcu? Biz mi istiyoruz... Eğer konu mesleki tartışma alanında açılmış ise. Aşırı derece sıktığınız için kopan kontaktör civataları, bozulan...
  18. Serbest Tüketici Olmak

    Aylık ortalama 400.000 kWh enerji tüketiyoruz. Özelleştirme sonucu bölgemizi satın alan dağıtım firmasının satış birimi ile yılbaşından geçerli olan sözleşme imzaladık. Çift terimli tarife üzerinden fatura toplamında %4 kadar bir faydamız oluyordu. (Son rakamdan bahsediyorum). Dün firma...
  19. Yüzer ve Oransal Kontrol

    Ben bu konuda yazdığımı sanıyordum ya çok eskide kaldı yada yanlış hatırlıyorum. Kısaca örneklemeye çalışayım: Bir presi sıcak yağ ile 220 Derece ısıtmak istiyorsunuz, yağı ısı merkezinde 250 Derece sıcaklığa getirdiniz. Pompa ile prese basacaksınız ve motorlu vana ile ısı kontrolü...
  20. Bu Sensör ile Mesafe Ölçümü Yapılabilir Mi?

    Evet doğru PDF dosyasını incelerseniz 1-4 ve 6 numaralı uçlardan çıkış alabileceğinizi görürsünüz. Direnç şeklinde gösterilmiş yükler genelde role olur ve ihtiyaç varsa başka kumanda fonksiyonlarını yerine getirir.