  1. Reaktif Oranları

    Teşekkürler oranlardan haberim vardı. Tedaş tan bu güne kadar haber çıkmayınca acaba ertelendi mi diye düşünmeye başladım. Zaten mevcut durumu zor idare ediyoruz. Eminim ki patronlar bu olayın tam olarak farkında değil ancak faturalarda %30 civarı bir artış olunca kıyamet kopacak sanıyorum.
  2. Reaktif Oranları

    Arkadaşlar 2007 yılndan itibaren reaktif oranları düşürülecekti. Bu konuda bilgisi olan yada TEDAŞ tan bir tebligat alan var mı?
  3. Kumandacılar bi bakın

    Bunların ne önünde nede arkasında filitre yok.
  4. otomatik kumanda sorusu

    Eğer yanlış anlamadıysam devre çok basit 2nci çizimi görünce hak vereceksiniz. Bu tip devrelerde önce öncelikli bir yön belirlemelisiniz yani piston ortada ise enerjiyi ilk verdiğinizde gerimi yoksa ilerimi başlasın. (yada piston ortada iken elektrik kesilip geldiğinde) 3 cizim bu mantığa...
  5. Kompanzasyonla ilgili

    Elbette öncelikle kompanzasyonun mantığını bilmek gerekir. Biz paralel kondansatör bağlayarak yani kompanzasyon yaparak bonlerin üzerindeki manyetik alan oluşturmak için çektikleri akımları yok etmiyoruz. Bu konunun daha iyi anlaşılması için biraz daha tartışmak gerekir.
  6. Visio programı?

    Arkadaşlar 2000 senesinde (daha bilgisayar ile yeni yeni tanış oluyorduk) bilgisayar nasıl olurda proje çizer diye kara kara araştırırken İzmir...teknik lisesinde okuyan arkadaşım bir CD getirdi abi bunun içinde bir çok elektronik program var dedi CD yi bıraktı ve gitti. O heyecan ile CD deki...
  7. Kumandacılar bi bakın

    2- Güç devresi ile kumanda devresi arasında elektriksel ayrım (isterseniz izalasyon deyin) sağlamaktır. Örneğe devam edelim 55 kW panomuz bir vidalı kompresöre ait olsun bunun elektronik devresi çok pahallıdır. Varsayalım ki motor sıkıştı yada yandı ve arklı bir şekilde sigortalarını attırdı...
  8. Kumandacılar bi bakın

    İzalasyon trafosu mantığını bir uçları topraklandığı için kaybettiğini yazmıştım. sadece 1/1 izalasyon trafosu olur diyerek 380/220 trafoları üzmemek lazım. Burada kullanım amacınız önemli. Konuyu ilk açan arkadaşın söylediği muhtemelen Atlas Coppo marka kopresördür ki bunlarda gerçekten nötür...
  9. İndiksiyon

    Arkadaşlar size basit bir örnek vermek istiyorum aklınızda bir fikir oluşması için. Hepimiz çocukluğumuzda bir kağıdın üzerine demir tozu koyup altında bir mıknatısı gezdirerek demir tozları ile oynamışızdır. İşte indiksiyon ısıtma mantığı bu prensibe benzer biz saniyede 4-5 kere mıknatısı...
  10. Otomatik Kumanda Sistemlerinde 12 volt

    Ben nemli yada talaşlı (demir tozu gibi) ortamlarda çalışan makinaların kumanda sistemlerini 24 volt ile yapmaya özen gösteririm.Eğer bahsettiğiniz makinada kullanılan kontaktörlerin marka, tip ve sayısını bilseydik yada makinanın projesini görebilseydik daha sağlıklı önerilerde bulunabilrdik...
  11. Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    Eteketinde yazılanlara bak bu bilgiler ile karşılaştır.
  12. Bir Kumanda Problemi

    Soruyu soran arkadaş bu kadar ısrara hiç bir yanıt vermediği için ya siteden ayrılmış olmalı yada çamura yatıyor. Konuyu biz netleştirelim: 1- Normal bir zaman rolesi olacak (örneğin entes ER30 gibi) 2- Normal 2 adet kontaktör olacak (örneğin siemens 3TF41/22 gibi) 3- Normal bir motor olacak...
  13. Bir Kumanda Problemi

    Soruyu soran arkadaş (TireX) bu sorunun mantıklı bir cevabı varmı ? Biliyormusunuz ? Forma yeni katıldım duyduğum en ilginç kumanda problerimlerinden biri. Yanlış anlamassanız bunu bir yerden mi duydunuz yada okudunuz yoksa sizin mi aklınıza geldi öğrenmek istiyorum.
  14. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    Bahsettiğin konuyu açan arkadaşın yazdığı 1 maddedir.
  15. Senkron Makinalar

    1.5 HP motor senkron olduğunu dış görünüşünden yada sargılarından, rotorundan vs anlayabilirmiyiz.
  16. Kapasitiften Cezaya Giren Bir İşletmeye Gidiyoruz İlk Yapacağımız Ne Olmalıdır?

    En çok gördüğüm hatalardan biri yüksek değerli bir sabit kondansatör bağlıyorlar. Tesis çalışırken problem yok durunca (tailde yada gece......) Kapasitif aşırı artmış oluyor. Sabite gerek yok bence Role iyi çalışıyorsa hiç gerek yok. Bu bahsettiğim AG den ölçüm yapılan (küçük güçteki tesisler)...
  17. Motorlarda, Yıldız-üçgen Direk üçgen Bağlantı

    Bazı durumlarda örneğin motor direk yüke bağlıysa (rediktör gibi) direk üçgen çalıştırmak zorunda kalırız. Biz 37,5 kW için bunu yapmak zorunda kaldık. Uygun şebeke ve tesisat varsa oluyor.
  18. Kumandacılar bi bakın

    Bahsettiğim "0" lama evlerdekinden biraz daha farklı evlerde toprak olmadığı için notürden toprağa kablo bağlarlar dediğiniz gibi çok tehlikeli bir teknik. Burada adam 3x150+70 lik kablo ile nötürü getirmiş galveniz şerit levla ile toprağı da ayrıca getirmiş ve panoda bunları birbirine bağlamış.
  19. Kumandacılar bi bakın

    Benim çalıştığım fabrikada bu izalasyon trafolarının 220 çıkış uçlarının 1 tanesini topraklamışlar. 25 - 30 sene önce Almanlar kurmuş. 15 tane kadar pano var her birinde 380/220 izalasyon trafosu var kumanda için hepsinde de çıkış uçlarının 1 tanesi toplaklı. Fiili oalarak ta topraklı projede de...