Arama sonuçlarınız

  1. Kaçak Akım Rölesi Paradoksu

    İş güvenliği uzmanları, Bakanlık Müfettişleri kaçak akım rölesi istiyor. Evlerde yada küçük işletmelerde sorun yok olmaz ise olmaz. Ancak büyük işletmelerde, fabrikalarda kaçak akım röleleri çalışmıyor. Zaten makinelerin akımlarını karşılayacak kaçak akım rölesi yok. Mecburen Toroid trafolu...
  2. Bu resimdeki yuksek gerilim hatti mi?

    Üstatlar da baksın benim gördüğüm: Fotoğraftaki hat bizim orta gerilim sizin yüksek gerilim dediğiniz 36.000 volt (36 kV) luk hattır. En büyük salınım noktasının yapılara olan en küçük yatay uzaklığının 2 metreden fazla olması gerekiyor. Aşağıdaki kuvvetli akım tesisleri yönetmeliğinin 6 bölüm...
  3. Zaman Rölesini Devre Dışı Bırakan Yıldız Üçgen Şeması

    1- Örnek otomatik kumanda projeleri diye bir bölüm açmıştım. Buradaki bütün yıldız üçgenlerde zaman rölesi devreden çıkar. Güç ve kumanda devreleri, Termik, Ampermetre ile korumaları hatta panonun içine yerleştirilmeleri. Termiği üçgene geçtikten sonra devreye alma metodu VS var...
  4. PID sıcaklık kontrol

    Bahsettiğiniz çalışma PID çalışmadan çok zamana bağlı artış azalış yapan bir çalışama şekli. Bazı cihazlarda bu çalışma programlanmış vaziyette. Örneğin EMKO marka ESM 9950 de Ramp/Soak fonksiyonu bu iş için hazırlanmış. Zaman göre adımları ayarlayabiliyorsunuz. 0 ila 99 saat 59 dakika arasında...
  5. Direk yol verilecek en büyükmotor hesabı

    Arkadaşların anlattıklarına ilave olarak; Motorlara yol vermede motorun çalıştıracağı sistem belirleyici rol oynar. Örneğin rediktöre akuple bir konveyörde 55 kW dahi olsa direk yol verme kullanmanız gerekebilir. Yada 30 kW kayış kasnaklı bir fan motorunu direk kaldırmanız çok zor olabilir...
  6. Statik elektriklemek istiyorum

    Statikleme için + / - yüksek voltajlı bir sistem olduğunu tahmin ediyorum. Direnç diye tahmin ettiğiniz aparat büyük ihtimal ile yüksek gerilim trafosudur. Aynisinden 2 adet olur biri + diğeri - voltaj üretir. Kullandığınız malzeme kullanım amacı mesafe VS VS 3-5 bin volttan 100-150 bin volta...
  7. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    2 Adet daha proje yayınlıyorum. Bıçaklı değirmen panosu ile ilgili. VİSİO Programı hakkında özelden sorular geliyor. (Microsoft Visio) Bence yaygınlaşmadığı için hak ettiği değeri görmüyor. En son soruya verdiğim cevabı aşağıya kopyaladım. Arkadaşlara fikir vermesi açısından. " Ben çizim...
  8. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    İşler çok yoğunlaştı bir süredir proje gönderemedim. Kusura bakmayın. Komple tesis projesine devam edelim. Kırcı parçalayıcı sonrası çekiçli değirmen, giriş çıkış bantları ve eleğin olduğu panonun projesi aşağıdadır.. İlk yayınladığım algoritmanın 1 sayfasındaki bazı motorlar.
  9. Kontaktörü bi türlü anlayamadım

    Elektrik verince üzerine sarıldığı demiri mıknatıs yapan bir bobin var. Bobinin mıknatıslanması elektriğin doğasında zaten var. Bu mıknatıslanma sayesinde hemen yakınında / üstünde / altında duran hareket edebilecek şekilde yataklanmış başka bir demiri kendine doğru çekiyor. Elektrik kesilince...
  10. Motor akımını izleyerek motor yanmalarını önleme

    Bir çok motor için termik veya motor koruma şalteri yeterlidir. (İyi marka ve doğru ayarlanmak şartı ile) Motorun çalışma şekline göre kontaklı ampermetre yada analizör hatta PLC / SCADA konulabilir. Termiğin yetersiz kaldığı bazı motorları kontaklı ampermetre ile koruyorum. Bu iş için yapılmış...
  11. 3 sensör tek transmitter ?

    Sanırım şöyle bir devre istiyor çizim ektedir. Bu tip devreler için çok çeşit kumanda yapılabilir. Ben en basitine kaçmaya çalıştım. Burada püf noktası ZR3 ün kendine reset atabilmesidir. Bazı marka roleler bu konuda pek başarılı değil. Sanırım yıldız üçgen zaman rölesi ZR3 için daha ideal...
  12. Kumanda problemi

    Sayın UFOPİLOTU zaman rolesinin (FR nin) 1 den fazla yada 10 tane 13-14 kontağı olacağını sanmıyorum. Burada 1 adet daha (10 Açık Kontaklı role) kullandığınızı var sayıyorum. Devre 20 kusur role ile çözümlenmiş durumda. Korna susturmaya basıldığında termik açık olsa dahi hem korna susar hem...
  13. Kumanda problemi

    Devrede korna susturma butonu diye bir şey yok. Kumanda sigortasının altındaki acil stop butonudur. Benim bir çok devremde kumanda sigortası ve acil stop butonu vardır. Daha 5 gün önce çizdiğim şu projeden bakabilirsiniz...
  14. Kumanda problemi

    Diğer arkadaşların çizimlerini göremiyorum. Ancak 10 adet mini role kullanılarak çözüme ulaşılmasını tavsiye ederim. Böylece kullanılacak flaşör rolenin devamlı devrede kalmaması, devamlı yanması gereken arıza sinyali konusunun hallolması, ayni anda 1 den çok termik açtığında sinyallerin...
  15. PLCde Analog Girişleri Kullanma

    PİD bir çalışma şekli. Geri dönüşe fidbek deniliyor. Tabi ki sürekli ölçüm yapıp kontrol eden bir sistem olmalı. PİD şöyle: Mesela elindeki kaşığı kaynayan suya sokup dayanabildiğin en yüksek dereceye ısıtacaksın ve sürekli bu ısıda tutacaksın. Kaşık ısınacak fakat elinizi yakmayacak. Eğer...
  16. PLCde Analog Girişleri Kullanma

    1 tanesini çözdük mü diğerleri ayni. Eğer sistemde PID kontrol ihtiyacı yok ise EMKO ESM-9950 Proses kontrol cihazı öneririm. 2 adet te EMO 900 role çıkış modülü alacaksın olayın bitecek. (1 Tanesi içinde var zaten sen gene de 2 al) Aslında ESM-9950 de PID kontrol var fakat doğru düzgün...
  17. PLCde Analog Girişleri Kullanma

    Tamam ben şöyle anladım. Doğru ise önce önce proses kontrol cihazı ile PLC kullanmadan sadece 1 devre için çalışalım. 1 noktadan sıcaklık ölçülüyor bir de kontrol cihazı var. örneğin sıcaklık 200 dereceye set ediliyor. Set edilen dereceye kadar 1 motor ileri yönde dönüyor. 200 derecede motor...
  18. PLCde Analog Girişleri Kullanma

    Eğer verileri kayıt etme gibi bir mecburiyetiniz yok ise bir adet proses kontrol cihazı ile istediğinizi yapabilirsiniz. Hem ucuz hem zahmetsiz. PLC kullanacak iseniz bir adım daha gidin ve scada ile çözüme ulaşın derim. S7 200 ve em235 modül işinizi görür. Uzun süreli data kaydı...
  19. PLCde Analog Girişleri Kullanma

    Bak gene buldum seni. ;) Yardımcı olmak için peşinde koşturmak gerekiyor ya hu Konuyu s7 200 analog diye bir yerde açmıştın. https://www.kontrolkalemi.com/forum/siemens-plc-program-and-dokumanlar/2803-s7-200-analog/sayfa2.html Ben sorularsormuştum. Arada bir bakıyorum cevap yok. Meğerse burada...
  20. Örnek Otomatik Kumanda Projeleri

    Kırıcı Parçalayıcı devamı.
Geri
Üst