    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Ben jeneratör firmasına sordum toprak jeneratör bir ucu arasındaki voltaj 110 volt gibi gelmesi gerekiyor dedi
  2. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Bugün jeneratörle kacak akim rölesinden besledim hattı toprak priz ucunda ölçüm yaptım voltajı 115 volt ölçtüm prizin iki ucundan ölçüm yaptım 230 volt prizin diğer ucundan toprak arasını ölçtüm 115 volt elime bir ampulü takılı bir duy aldım (led ampul ) prizin toprağından prizin bir ucuna...
  3. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Peki son bir sorum ölçü aletini ac volt kademesine alsam jenaratör ile toprak ucu arasında voltaj gozukurmu olurmu
  4. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Şimdi ben ne yapayım bu konuda sırayla yapmam gerekenler nelere
  5. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Tamam doğru söylüyorsun hatta giriş akımı çıkış akımına eşit olma bunda hem fikiriz fakat ben jenatorden gelen hattı kacak akim rölesinden geçirip dağıtım sigortalarında hatta dağıldığında elimde kablo prizin bir ucuna diğer kablonun diğer ucunu topraklama değdirince akımlarda bir değişkenlik...
  6. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Valla benim kafam fena bir şekilde karıştı bugün elektrikcilerin bir çoğuna sordum jeneratörle atar dedi bir sen atmaz dedin jeneratör topraklaması yoksa dedin ben yarın bir jeneratör firmasını arayıp soracağım
  7. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Peki moner69 normal şebeke elektriginden tesisati besledigimizde jeneratör yok sadece şebeke elektriği kacak akim atarmı
  8. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Moner69 ustam şimdi bizim normal evin tesisatındaki kacak akim rölesi normal evin topraklaması olduğu halde jeneratörün kendi topraklaması olmadığı içinmi bizim normal dağıtım sigorta panosundaki kacak akim rölesi atmıyor
  9. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Evet jeneratör monafese ve torak kablosu birşey yok jeneratörden gelen sadece 220 volt yazan prizinden elektrik alıyoruz
  10. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Peki son bir soru moner69 normal şebeke elektriği ile beslendiğinde acar mi kacak akim rölesi
  11. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Ben tekrar bir kontrol yapacağım teşekkür ederim herşey için
  12. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Teşekkür ederim verdiğiniz bilgilerden dolayı gene gelişmeleri paylaşırım sağolun Yani normal dairenin topraklamasin da açmaz mi diyorsunuz
  13. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Yok direk jeneratörden geliyor kacak akim rölesinin girişine giriyor ordan sigortalara dağılıyor
  14. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Geliyor tabi sadece iki prizi bir linye bağladım diğer iki prizde bir linye bağladım diğer iki prizde bir linye bağladım sadece dediğim gibi bir prizde atma yaptım prizin birinden
  15. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Bağımsız çektim sadece bir prize diğer prizden atlama yaptım parça kablo ile diğerleri bağımsız
  16. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Odaların dagitim sigortaların olduğu yere bağladım 30 ma kaçak akım rölesini ben her iki prizde bir hat çektim 3x2m toplam 3 tane priz linyesi çektim ayrıca şohbeni direk linye çektim
  17. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Yanlız topraklama klemensi kullanmadım pense ile topraklama kablolarını sıktım bir birine büktüm Niye enerji vermeyim ki kısa devre yok kısa devre prizden yaptırdım sigorta atiyor kacak akim atmıyor bence sadece topraklamada sıkıntı var onuda çözerim inşallah siz değerli ustalar sayesinde
  18. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Ustam 30 ma taktım daire girişine yok ustam birlestirmedim kare buatta noturleri ayrı toprak ayrı fazları sigortalara dağıttım prizlerin toprağı yerine nötür faz yerleri taktım
  19. içerişehir

    Kaçak akım rölesı atmıyor jenaratör de besledigimde

    Ustam bildiğim kadarıyla nötür ile topraklama birleşince kacak akim atar diye biliyorum