Arama sonuçlarınız

  1. Tesla3000

    Trafo reaktif güç

    Sabit kompansazyon için trafo gücünün %2-%3 'ü uygun olur diye biliyorum. Enerjisinin trafodan alacak şekilde 10 kvar kondansatör kullanabilirsin.
  2. Tesla3000

    Yangın Sırasında Gerilim Düşümü Hesapları

    Yangın sırasında gerilim düşümü hesapları (ETMD)
  3. Tesla3000

    Dialux e hakim olan birinin yardımına ihtiyacım varr!!!!

    Taban alanını tüm alanı kaplayacak şekilde belirle, binanın dış konturlarından hafif uzakta bina dış çizgilerine paralel olacak şekilde poligonu çiz, çizgi tekrar başlangıç noktasına gelmeden bir önceki noktada poligonu kapat de
  4. Tesla3000

    EN 54-14’e göre Yangın Algılama Sistemleri Tasarım Rehberi

    Faydalı olabileceğini düşündüğüm En54' e göre yangın sistem tasarımını anlatan bazı dökümanlar ektedir.
  5. Tesla3000

    Yangin alarm paneli ile tekrarlayici panel farkı

    Yangın tekralama panellerinin amacı Yangın algılama sistemlerini farklı noktalardan izlemek ve müdahale edebilmeyi sağlamak için
  6. Tesla3000

    Dairemizde Sigorta Neden Atmıyor?

    Birde şu var oluşan kısa devre akımı sigortanın değerinden küçük olduğu için sigorta atmamış olabilir, kısa devre akımı iletkenlerin üzerinde dolaşırken her daire için farklı bir değer gösterebilir , en büyük etkiyi kısa devrenin oluştuğu yerin en yakınındakiler yaşar. Bu sebeple sizin...
  7. Tesla3000

    Dairemizde Sigorta Neden Atmıyor?

    Eğer binanın faraday kafesi, paratoner çubuğu ve hattı, vs olsa idi yılıdırımdan kaynaklı elektrik yükü deşarj akımı bu hatlardan toprağa akacaktı. Ancak bunlar çoğu binada bulunmadığından yılıdırımdan kaynaklı elektrik yükü deşarjı cihazların iletkenlerini ve kabloları kullanarak en kısa yoldan...
  8. Tesla3000

    Dairemizde Sigorta Neden Atmıyor?

    Binada parafudr yok sanırım , asansörde muhtemelen elektronik kart arızası oluşmuştur. Eğer yıldırım kaynaklı sitede bir arıza oluşup sebep dağıtım şirketi kaynaklı ise dağıtıcı şirketten tazminat alınabilir. Ayrıca binanın topraklama sistemi de gözden geçirilmelidir.
  9. Tesla3000

    Faraday Kafesi

    http://www.radsan.com Bu sitenin bilgi bankası bölümünü inceleyebilirsin, örnek proje ve hesaplar mevcut
  10. Tesla3000

    ETAP 12.6

    Merhaba, 12.6 değilde bir üst versiyonu 16.0.0 ile ilgili ekteki dokümandan faydalanabilirsin.
  11. Tesla3000

    Kaçak akım rölesi ara ara atıyor

    Kaçak akım koruma anahtarının bağlı olduğu sahada gerçekten arızalı bir cihaz olup olmadığını yükleri tek tek devreye sokarak test edin. Butun alicilari besleyen faz notur ve topraklari iptal ettirin bakin. hatanin hangi tarafdan oldugunu anlayinca hatali tarafin butun tesisatini guzelce...
  12. Tesla3000

    Evlerdeki statik elektrik hakkında

    statik elektriklenmeyi arttıran unsurlara odaklanın, Nemlendirme statik elektrik yüklenmesini ortadan kaldırmada işe yarayabilir.
  13. Tesla3000

    Elektrik faturasındaki bilgilerle Kurulu gücü nasıl hesaplarız?

    İdari bina için 30 günde 5kwh az değil mi?
  14. Tesla3000

    ETAP 16.0.0 export to dxf problemi

    Merhaba, Etap 16.0.0'da dxf olarak export file yaptığımda aşağıdaki gibi kaynak,trafo, gen ,şalter vs.. semboller gelmiyor, bu konuyu nasıl çözebilirim ? Çok araştırdım çözümü bulamadım. Desteklerinizi rica ederim. Teşekkürler.
  15. Tesla3000

    ECODİAL AG Tek Hat Oluşturma Programı

    Merhaba, Eco-dial ile ilgili bazı sorularım var cevaplarsanız sevinirim; TN-C-S topraklama sistemi programa tanımlı mı? (Trafodan ana panoya kadar Combined, ana panodan sonra seperated gibi) Pvc izolasyonlu multi core kaboların yüksek kesitleri (16 ve yukarısı) tanımlanmış mı? Yoksa yüksek...
  16. Tesla3000

    Mekanik ve Elektrik Disiplinlerin Koordinasyonu Hk. faydalı bir Blog

    http://metasmuhendislik.com/mekanik-elektrik-disiplinlerin-koordinasyonu/
  17. Tesla3000

    Dairede voltajlar 160 volt?

    https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/voltaj-d%C3%BC%C5%9F%C3%BCkl%C3%BC%C4%9F%C3%BC.10808/
  18. Tesla3000

    Harmonik ve UPS

    EN60364 'e göre Üçüncü harmoniğin tek katlarındaki harmonik akımlarına ilişkin toplam harmonik bozulma faz akımının %15’ini aşmıyorsa sorun yok.
  19. Tesla3000

    Elektrik Bakım Mühendisliği Hk.

    https://eksisozluk.com/bakim-onarim-muhendisi--1939528
  20. Tesla3000

    Elektrik pano

    Merhaba, Yollamış olduğunuz resim kompanzasyon çıkışlarının da olduğu 4 gözlü bir ana panonun ön görünüş resmine benziyor. Sanırım kağıt üzerindeki bu çizimi Auto Cad üzerinde yapmanız istenmiş diye anlıyorum. Doğru ölçülerle Çizimi auto cad üzerinde yapmak baya zahmetli olur. Normalde pano...
Geri