  1. ekrem.kolu

    Trafo Köşklerinin Küçülmesi

    zaten 1600KVA ya kadar köşk içinde olur 2000-2500-3200KVA için özel betonarme bina yapılır yada üstü kapalı tel fensli yere konur havalandırmadada sıkıntı olmaz zaten fabrikaların coğu kontak kapatmış yük yok ısı yok :D saygılar.
  2. ekrem.kolu

    Kompanzasyon ve Sayaçlar Hakkında

    tesiste cekilen max. min.akım ve fazlara ait kol akımları akım trafosunun etiket değeri clas ı röle markası modeli kademe sayıcı ve kademe güçleri sözleşme güçü
  3. ekrem.kolu

    Arızalı Digital Sayaçlar Hakkında

    yani 25 kvar sabit var demek istedin heralde arkadaş
  4. ekrem.kolu

    sayaç değerlerindeki fark

    hangi regülatörü alırsanız alın kayıp %5 dir ortalama buda faturanızda artış demektir en büyük hata mekanik sayaçları değiştirmekle yapmışşınız reaktifiniz %5-10 artar.
  5. ekrem.kolu

    Kompanzasyon Sigortası Atıyor Neden?

    harmonik için işletmen ful yükteyken kondanstör akımını ölçmeni tavsiye ederim kondanstör etiket akımının üstünde akım cekildigini görürsen evet harmonik vardır sigorta atması olayıda daha önceleri atmıyorsa bence değiştir gitsin
  6. ekrem.kolu

    Bozuk Bir Sistem ve Onarılmış Halinin Videosu

    iyileştirilmiş halinde videonun sonlarına dogru S fazındaki cos:0,93 :D:D bu kadar insan kendini kasmaz yav güçleri fazlara nasıl yayalım diye hiçkimse uğraşmıyor :mad: al 3akım trafolu röleyi tak panoya ondan sonra trifaze kondanstörü monofazeye çevirmeye çalış bağla olmadı yük...
  7. ekrem.kolu

    seksiyoner kolu montaj yeri

    bas tekmeyi modeli bunu tuttum :D
  8. ekrem.kolu

    Monofaze Kompanzasyon Nasıl Yapılır (uygun röle hangisidir)

    arkadaş cevaplamış yukarda parmak basarım doğruluguna :D akım trafosu kolay bozulmaz kullanacagın akım trafosu CLASS 0,5 Olmalı buna dikkat et nasıl kolay test ederim dersen örnek elindeki akım trafosu 50/5 amper olsun akım trafonun primerinden 50 amper geciyorsa sekonderinden 5 amper...
  9. ekrem.kolu

    Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    kaynak göstermeni rica ediyom...
  10. ekrem.kolu

    XLPE Kablo başlığı neden patlar?

    bu deneyde uygulanan gerilim sabitmi yoksa show amaçlı olarak gerilim yükseltilmişmidir ???? net bi bilgi varmıdır ????
  11. ekrem.kolu

    Kompanzasyon Yeni Tebliğ

    ana iletim ve dagıtım şirketleri için gecerli diye biliyom normal tüketicileri baglamıyor...
  12. ekrem.kolu

    İş kazası videosu

    benim bildigim hiçbir kesici yayı kurarken kendini kapatmaz fake bu kesin
  13. ekrem.kolu

    Trafo Güç Hesabı

    yapıların talep güçleri toplamı 1,4 MW ise 1400x0,7=980,00KW 980/0,8=1225KVA uygun trafo 1250KVA saygılar..
  14. ekrem.kolu

    seksiyoner kolu montaj yeri

    yazıyı yazan ben oldugum için ben alındım ;D genç arkadaş ben yokken anlatmışın ama bende yazıyım dedim şimdi direk topraklamasını normalde kaç firma ölçümünü yaptırır????? bırak sek.diregini taşıyıcı durdurucu ölçümünü yapan vs. cok azdır varsayalımki 1ohm topraklama direnciniz var oh ne güzel...
  15. ekrem.kolu

    seksiyoner kolu montaj yeri

    kapama anında aksi durum oluşursa diye ayaklar yerde bir elin seksiyonerde izole eldiven zaten yok kaçak anında elden aldıgın enerji topuktan cıkar. sek.kolu yukarda olunca ayaklar yerden kesildigi için izole olmuş oluyorsun dogal olarak durum budur 160 cm e seksiyoner kolu biz koymuyoz...
  16. ekrem.kolu

    Sizce en iyi kesici hangisi?

    parası cok olan vakumlu alır sf6 gazlı kesicide iyidir. yok problem
  17. ekrem.kolu

    seksiyoner kolu montaj yeri

    seksiyonerin arkasından baktıgında sag elle açma kapama yapabilicegin uygun yükseklige göre montaj edilir umarım anlatabilmişimdir..saygılar
  18. ekrem.kolu

    seksiyoner kolu montaj yeri

    demir direk için yerden 2,5-3mt arası aslında kural manevra anında ayaklarının topraktan kesilmesi yani direge cıkıp öyle açma yada kapama yapmak ..
  19. ekrem.kolu

    gerilim düşümünden dolayı ampul sönüyor

    kondansatör takmayla gerilimi düzeltemezsin yani olmaz mekanik balans takman sorunu düzelticektir Faz nötr 180 volt un altına inerse lambayı yakamazsın ama sönmez yanan lamba
  20. ekrem.kolu

    Harmonik Sorunu Nasıl Giderilir

    genç arkadaşa ek olarak akım trafonuzun sınıfı mutlaka CL 0,5 olmalı aksi taktirde doyma zamanı uzayacagından kompanzen yüke göre geç kalacaktır birde hızlı girip cıkan yükün varsa daha kötü 50a - 700a arasında calışıyorsa tesis üstte arkadaşımın anlattıgı gibi akım trafon cok büyük 1250/5...