Arama sonuçlarınız

  1. Meraklı elektrikçi

    SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    Sn tesla42, 01hz frekans sistem yükü yaklaşık 35.000 ile 36.000 mwh olduğu için 70 mw ta tekabül ediyor.İleride saatlik tüketimimiz 50.000 mwh e çıkarsa o zaman 01 hz 100 mw karşılık gelir.Bunu bu şekilde açıklayalımki akıllarda yanlış bilgi kalmasın, hayırlı günler dilerim sağlıcakla kalın....
  2. Meraklı elektrikçi

    380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

    Sn .ELBRUZ,öncelikle ALLAH hiçkimseye hiçbir afet ve kötü bir olay yaşatmasın temennisi ile başalamak istiyorum.Saat 03:02 de gece vardiyasında Ana kumanda merkezinde elektrik-kazan-türbin tablocu ve gözlemci arkadaşlarla çay ve kahvaltımızı yapıyorduk (03:00 ve 03:15 arası çay...
  3. Meraklı elektrikçi

    SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    ENTSO-E, Türkiye elektrik sisteminin Avrupa Kıtası ile deneme senkron işletme üçüncü fazının 2013 yılının sonbahar mevsimine kadar bir yıl uzatıldığını duyurur. Söz konusu karar; Avrupa Kıtası senkron bölgeyi temsil eden ENTSO-E İletim Sistemi İşletmecileri tarafından daha önceden 18 Eylül 2012...
  4. Meraklı elektrikçi

    380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

    Sn elitez,deprem bölgesinde trafo istayonları ve şalt merkezleri servis harici olduğunda o bölge sistemden ayrılır(güvenlik amaçlı yangın vs.).Eğer o bölgede başka bölgelere geçiş yapan yüksek gerilim hatları ve elektrik üretim santralları varsa onlarda sistemden çıkacağı için bu daha geniş...
  5. Meraklı elektrikçi

    380 kv.kütahya seyitömer-izmir ışıklar kesicisi patlama sonrası fotoğrafları

    Sayın ELBRUZ, enterkonnekte sistem çok çeşitli koruma sistemleri ile güvenli bir şekilde çalıştırılır.Bunlardan biriside deprem rölesi dir.380 KV - 154KV -grupların genaratör çıkış ana trafolarımızda deprem rölelerimiz vardır.Fiili olarak harekete geçen yer kabuğu etkisi ile trafonun bağlı...
  6. Meraklı elektrikçi

    Forumda Yapılan Yenilikler

    Sn. Tekin düşüncelerimize tercüman olmuş sağolsun.Yöneticilerimiz yakında düzeleceğini yazmışlardı, biz ısrarla beklemedeyiz efendim haberiniz olsun :)
  7. Meraklı elektrikçi

    Büyüklerden Nağmeler

    Müsadenizle bir tane de ben ekmek istiyorum bu güzel örneklere; Merhum Mehmed Akif ERSOY'a kendini beğenmiş ukala yeni yetme bir jöntürk üstadı seçkin bir toplulukta aklınca rezil etmek için sorar : Efendim sizin için baytar diyorlar doğrumudur? Cevap hiç beklenmedik şekilde çok çarpıcı olarak...
  8. Meraklı elektrikçi

    uydu sorunu arapsat

    Hayırlı akşamlar, tam yazılışını bilmiyorum ama HOTBÖRT uydusundan da SAUDİ QURAN kanalından 24 saat canlı Kabe yayını ,SAUDİ SUN kanalındanda Medine den Ravza-i Mutahhara' dan 24 saat canlı yayın var....
  9. Meraklı elektrikçi

    Enerji santrallarının özelleştirilmesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir ?

    19 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28592 TEBLİĞ Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI TARİH : 15/3/2013 KARAR NO : 2013/55 KONU : Seyitömer Termik Santrali Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca,Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 04.02.2013...
  10. Meraklı elektrikçi

    SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    Sn. Mühendis,ben Yük Tevzi Merkezinde değil 380 kv 154 kv ve 34.5 kv şalt istasyonunda çalışıyorum,23 yıllık EÜAŞ kurum personeliyim teknisyenim.Sorularınıza gelince : Ülkemizin puant gücü 36.000 MW tır.Bu yükte 0.1 hz. frekans oynaması +- 72 ile 75 mw arası yüke tekabül eder.49 HZ ye düşünce...
  11. Meraklı elektrikçi

    82 MİLYON TON YENİ YAKITIMIZ VAR......

    Türkiye'de yakıt olarak asfaltit in kullanıldığı ilk termik santral olma özelliği bulunan Şırnak Silopi Termik Santrali dikkatleri asfaltite çevirdi. Petrol orijinli bir yakıt olan ve kömüre benzeyen asfaltit, 6 bin civarındaki yüksek kalori değeriyle Şırnak ve Mardin başta olmak üzere Güneydoğu...
  12. Meraklı elektrikçi

    SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    Sn muhendis,Enerji bakanlığı nın Piyasa mali Uzlaşyırma Merkezi PMUM, EPDK,PFK, gibi kurumları ile ülkemizdeki birgün sonra üretilecek enerjinin miktarı,dağılımı hepsi çok ciddi şekilde hesaplanmakta üretim merkezleri ile karşılıklı yazışmalarla kayıtaltına alınmakta, bildirilen üretim...
  13. Meraklı elektrikçi

    SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    Sn mühendis , sistem çok nadir 49 hz. lere düşer.Normalde çalışan sistem her zaman opsiyonlu çalışır,her zaman elimizin altında olağanüstü şartlar için takviye gücümüz vardır.Örneğin 150 mw lık bir santral YTM talebi ile üzerine geçici olarak 5 mw alabilir.( genaratör sargı sıcaklıkları rotor...
  14. Meraklı elektrikçi

    SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    Evet sn. ikayserili ,hem alıyor hemde satıyoruz! Tabi dostlar alışverişte görsün diye değil :) MİLLİ YÜK TEVZİ merkezi Ankara Gölbaşı'ndadır, sistemi dengede tutma görevini bölge YTM ler aracılığı ile en ücra kasaba lara trafo istasyonlarına kadar iner.Büyük bir sistemi beslerken ihtiyaç...
  15. Meraklı elektrikçi

    SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    Sn Seco Enterkonnekte sistem kendisini çok iyi garantiye almış koruma sistemleri ile donatılmıştır.Frekans 50 hz. nin altına düşmeye başladığında YükTevzi Merkezleri (YTM) kendi bölgelerinde küçük trafo istasyonları ve onların beslediği küçük kasaba ve ilçeler sistem harici edilir.Genelde trafo...
  16. Meraklı elektrikçi

    SİSTEM FREKANSI DÜŞTÜ...

    15.03.2013 Tarihinde saat 11:15 ile 11:25 arasında enterkonnekte sistem frekansı kademeli olarak 49:00 Hz. ye kadar düştü.Termik santral ve Şalt kumanda tablocuları olarak hepimiz o on dakikayı büyük bir stres içinde geçirdik. Çok şükür dahada aşağı düşmeden sistem kendini toparladı.ADAPAZARI...
  17. Meraklı elektrikçi

    Elektrik santrallerinde reaktif güç üretilir mi?

    Sn eemcn ,bize en yakın termik santral Tunçbilek termik santralı dır grup devreye alacakları zaman bazen sistem gerilimi paralellik şartları tam yerine gelmediği için ADAYÜKTEVZİ bizim santralımızdaki genaratörlerin mvar larını 15-20 mvar artırmamızı ister bizde sistem gerilimini artırmak için...
  18. Meraklı elektrikçi

    Elektrik santrallerinde reaktif güç üretilir mi?

    Sn gökhan ,100 mw lık santralın % 15 i kadar reaktif güç üretebildiğini veya böyle bir kuralın olduğunu ben hiç duymadım.Genaratörlerin yük eğrisinde üretebileceği ve çalışabileceği mw-mvar değerleri verilmiştir.180 mva lık bir genaratörün 150 mw normal işletme yükünde kısa süreli (sargı...
  19. Meraklı elektrikçi

    Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    Ağır hissedilmesi için içinde birazda cam macunu olması lazım sizde cam macunu yoksa sizi kandırmışlar o zaman:)
  20. Meraklı elektrikçi

    reklam ve tanıtım....

    Sn. MuraTh,malumunuz ülkemizin her tarafında binlerce üyemiz var.Bu güzel çalışmayı kargo ücretini talep eden arkadaşımızın ödemesi şartı ile bildirilen adreslere gönderme iyiliğini yapsanızda bu işi taçlandırsanız nasıl olur?Eğer böyle bir güzellik yaparsanız ilk sıraya beni yazarsanız...
Geri