Arama sonuçlarınız

  1. takcay78

    Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu ?

    Dediğinizden özetle Proje olmazsa kontrol olmaz anlıyorum hocam. Ancak İşsağlığı ve Güvenliği işin içine girince Periyodik kontrol raporu olacak deniliyor. Bina yapılmış proje ya verilmemiş yada kaybolmuş. Kısaca ulaşılamıyor. Bu durumda da Periyodik kontrol raporu doldurulamaz onay verilemez...
  2. takcay78

    Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu ?

    Periyodik kontrol başlığı altında eski yada yeni bina fark etmez yılda bir yapılması gereken kontrol bunlar.
  3. takcay78

    Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu ?

    Birde bahsettiğimiz eski bina,uygulama projesi ellerinde yok.Projeyi göremezsek nasıl bir yol izleriz ?
  4. takcay78

    Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu ?

    Ama hocam besleme hattını yer altından getirme gibi bir durum olabilir. Budurumda gergi teli olmaz sanıyorum ?
  5. takcay78

    Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu ?

    Sn.YaşlıUzman hocam öncelikler teşekkürler. Mesela BRANŞMAN başlığı altında 3.Gergi teli galvanizli ve kesitçe yeterli midir? demiş. Gergi telini göremedim belkide kullanılmadı? bu durumda Normal - Kusurlu satırlarını boş mu bırakacağız ? Mesela 15.Ortak sigortalar ve abone giriş sigortaları...
  6. takcay78

    Elektrik Tesisatı Uygunluk Raporu ?

    Merhabalar, Yönetmeliğin istediği Elk. Tesiatı uygunluk/kontrol raporu için neyapılır? Ekteki resimde örnek bir form var. Bunu bilen doldurmuş olanınız var mıdır?
  7. takcay78

    Paratoner İniş İletkeni Şafttan İnermi?

    Hocam Bahsettiğiniz Yönetmelik ve İlgili madde hangisidir acaba ?
  8. takcay78

    TT Sistem topraklaması nedir?

    Üstad eline sağlık. Konu başlığı olarak bilgi istiyormuşsun gibi olmuş :)
  9. takcay78

    Toprak direnci "0"ohm ???

    Aynı ölçü aleti ile ilgili ölçüm öncesi ve sonrasında ölçümler aldım her şey gayet normaldi.
  10. takcay78

    Toprak direnci "0"ohm ???

    Arkadaşlar, Bir firmada Ana pano koruma topraklamasını ölçtüm. İlk ölçümde 0,01ohm gördüm şaşırdım hata vardır diye düşünüp 2.kez ölçüm aldım bukez 0,00ohm çıktı! ölçümü birkaçkez tekrar ettim sonuç aynı. Ölçüm sonucu resmini çektim sizinle paylaşıyorum. Direncin "0"ohm çıkması...
  11. takcay78

    TN TTsitemde K.A.R

    Kaçak Akım Rölesi çalışma mantığında Nötr ile Toprak temas ettiğinde devreyi açar diye biliyorum. Dolayısıyla Nötr ile Topraklaması birleştirilmiş sistemde K.A.R. kullanılmaz...
  12. takcay78

    Prizden Topraklama Ölçümü almak...

    Valla atasözü "cuk"diye oturdu :)
  13. takcay78

    Prizden Topraklama Ölçümü almak...

    Haklısınız. Rapor doldururken K.A.R. yoksa ; 50/16*5=0,62ohm yazılabilir o halde. Yada panoda atıyorum 250 lik kompak şalter var ise ben yine prizin bağlı olduğu sigorta değeri üzerinden mi işlem yapmalıyım.
  14. takcay78

    Prizden Topraklama Ölçümü almak...

    Peki sınır değer hesaplaması yaparken priz sigortası üzerinden değerlendirip 50/16 mı yaparız. Yoksa panodaki anakesiciyimi baz alırız ?
  15. takcay78

    Prizden Topraklama Ölçümü almak...

    Fahri Yetiş Hocam katta bulunan her priz ölçümde ufak da olsa farklı sonuçlar veriyor.Mesela 5 adet prizden ölçüm aldım,bunlar arasında endüşük değerimi baz almalıyım yoksa aritmetik ortalamamı almalıyım ?
  16. takcay78

    Prizden Topraklama Ölçümü almak...

    Bendeki cihaz propları takarak panodan ölçüm almayıda sağlıyor,bir ucu fiş olarak takılan başlığıyla prizden ölçüm almayıda sağlıyor. Anladığım kadarıyla sizin dediğiniz,panoya ulaşamadık panonun bulunduğu katta herhangi bir prizden ölçüm al yeterlidir. Mi ?
  17. takcay78

    Prizden Topraklama Ölçümü almak...

    Topraklama uygunluk raporu vermek için Prizden Topraklama ölçümü alma zorunluluğu var mıdır? Birde açık ofis tipi yerlerde her masada enaz iki adet priz olduğunu düşünürsek toplamda 100den fazla prizden tek tek mi ölçüm alınır ?
  18. takcay78

    Makine Gövde Topraklaması

    Amaç makina gövdesine/masasına elle temasda olası kaçakakımı çalışana değil,toprağa aktarmak. Yani Koruma Topraklaması. Sarı-Yeşil kabloyu Makina gövdesinin el ayak değmeyeceği uygun bir yerinden vidalamak/tutturmak, kalonun diğer ucunu Baraya iletmek ve baradan da tek kablo ile toprağa giriş...
  19. takcay78

    yangın

    Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 18.madde gereği Ana dağıtım noktalarına yangından korumaya yönelik 300mA K.A.R. kullanılmalı. Diye yönetmelikde ibare var. Eğer röle değeri 300 değil 30mA ise işlevsel oarak yangından korumamıştır.
  20. takcay78

    spam bölümüne almış olabiir. Bi kontrol edin olmazsa tekrar göndereyim.

    spam bölümüne almış olabiir. Bi kontrol edin olmazsa tekrar göndereyim.