Arama sonuçlarınız

  1. tossun2008

    FIRIN sıcaklığını Sabit tutma

    Sıcaklığı set ettikten sonra Yukarı ve aşağı tuşuna yaklaşık 2-3 sn bastığınızda ekranda ATune yazarak kalibrasyonu yapıyor.
  2. tossun2008

    380 Volt Giriş 5 Volt Çıkış Trafo

    Anti paralel Tristör deyimi yerine örnek verdiğiniz tristör modülü içerisinde 2 adet tristör vardır, kırpma işlemini trafonun çıkışından yapmanız durumunda dervre üzerindeki en yüksek akım değerine göre tüm elemanların seçilmesi gerekir, bu durum trafo içinde geçerlidir. ayrıca kırpma esnasında...
  3. tossun2008

    16F877A ile röle çektiremiyorum. Sebebi nedir acaba?

    Genelde rölelerin bıraktığı anda olşturduğuna benzer gerilim sıçramaları rölenin devreye girdiği anda da oluşur. malüm yük endüktif.
  4. tossun2008

    Bu devredeki diyodun görevi nedir?

    Rezistanslar saf Omik yüktür.
  5. tossun2008

    FIRIN sıcaklığını Sabit tutma

    Sorun Tristörlerin kırpma yaparak çalıştığında oluşuyor. Ne yaparsanız yapın tristörlerin iletime girdikleri anlarda hat endüktansı ile doğru orantılı olarak bir harmonikler oluşur. Bu konuda kaliteli bir kontaktör yada rezistansları bölerek röleler gurubu oluşturarak daha temiz bir hat...
  6. tossun2008

    Full bridge Topoloji Hakkında

    UC3526 yı tavsiye ederim. kısa devre kontrolü için ise devre elemanlarını korumak için foldback yapmanı tavsiye ederim. bu sayede nominal akımı verebilirken kısa devre durumunda çıkış akımını 30-40 % lara kadar kısmak ile sistem kısa devrede de rahat çalışabilecek hale gelir.
  7. tossun2008

    FIRIN sıcaklığını Sabit tutma

    Adı üzerinde Şebekede çalışan diğer cihazları etkilememek içinde bir sürü hat filtresi filan koymanız gerekecek. SSR yerine uygun güçte SMPS yada invertör kullanılabilir. Bizim benzeri bir projemiz olmuştu hedef sıcaklık 1220 C idi ve sıcaklık yaklaşık 2-3 derece dalgalanıyordu.
  8. tossun2008

    2kW Full Bridge SMPS Dizaynı

    Keşke daha önce bu yazıyı görseymişim size çok önceden yardım edebilirdim. çok daha basit ve sade bir devre olurdu. yinede iyi uğraşılmış bir devre....
  9. tossun2008

    Full bridge Topoloji Hakkında

    devrenin gücü, giriş ve çıkış gerilimleri ne olacak. kısa devre koruma olacak mı?.. Bu durumları rahat kontrol edebilecek Voltage Mode bir PWM kontrol entegresi kullanabilirsiniz. köprüdeki mosfetler için dead time değerini çok iyi ayarlamanız gerek.
  10. tossun2008

    FIRIN sıcaklığını Sabit tutma

    Fırına değil Şebekeye zarar verir...
  11. tossun2008

    Siemens PLC Sorun

    Ladder diagramda dikkat edilmesi gereken şudur. Eğer herhangi bir fiziksel çıkışı başka bir yerde kullanacaksanız mutlaka çıkışın set edildiği adımdan sonra olmalıdır. Eğer kontak olarak kullanılan çıkıştan önce ise logic değeri "0" dır. bu tip durumlar ile karşılaşmamak için en kolay yöntem 1...
  12. tossun2008

    FIRIN sıcaklığını Sabit tutma

    Son zamanlarda kullanmış olduğum bir PID kontrol cihazı var ve neredeyse +/- 1-2 derece ye yakın çalışmakta idi. JUMO marka ditron 308.PT100 yada TC kullanılabiliyor. Sadece kurulumu yaptıktan sonra AutoTune özelliğini kullanmak yeterli oluyordu. kontaktör kullanılırken devreye girip çıkma...
  13. tossun2008

    380 Volt Giriş 5 Volt Çıkış Trafo

    Isıtılacak malzemenin cinsi ve büyüklükleri nedir. belki malzeme indüksiyon ile ısıtılabilir. Birde Anti paralel tristör nedir anlayamadım :)
  14. tossun2008

    Konu açabilme yetkisi

    Arkadaşlar. Forumumuzun ana ilkesi bilgi paylaşımıdır. Eğer söylediğiğiniz gibi birileri bir konu açabilmek için belirli bir sayıda başka konulara belirli miktarda cevap yazmasını istememiz demek forumun tamamındaki bilgi paylaşımları tamamen çöp olur. Şöyleki. xxxxx rumuzlu bir üye yeni üye...
  15. tossun2008

    Solidworks Electrical

    Solid' e eğer alışabilirsem daha kolay olduğunu düşünüyorum. Eplan P8 ve Solid Electrical programlarının bir birlerine göre enterasan birbirlerine göre üstünlükleri var tabiki. Örneğin P8 De ki Duplicate komutununu düzgün kullanabilirseniz solide göre bir üstünlük, ancak Solid de ki hat ciçmesi...
  16. tossun2008

    Sürekli patlayan IGBT sorunu

    yaptığınız hesapta frekanstan ziyade duty cycle oranı ile direncin gücü hesaplanır. Ayrıca formül P= V2/R dir.
  17. tossun2008

    Sürekli patlayan IGBT sorunu

    Merhaba. Basitçe güç devrenizi paylaşırsanız size bir çözüm önerebilirim. Direncin tel sarımlı olmasıda bobin etkiside yapabilir ancak devreyi görüp inceledikten sonra size birşeyler söyleyebilirim. Osiloskop görüntüleride varsa ekleyin.
  18. tossun2008

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    Pompa Verimini de hesaba katmanız gerekir. Motor Üretici kataloğundan verim tablosunu kullanarak hesaplamayı yaparsanız motor akımının daha yüksek çıkacağını görürsünüz. Ancak küçük bir alternatif daha sunayım. Motor güç faktörünü 0.8 den 1' e çekebilecek bir çözüm daha ince kesit kullanabil me...
Geri