FIRIN sıcaklığını Sabit tutma

Şebekeden kasıt sanırım diğer cihazlar, elektronikler, sürücüler, motorlar vb. değil mi?
Adı üzerinde Şebekede çalışan diğer cihazları etkilememek içinde bir sürü hat filtresi filan koymanız gerekecek. SSR yerine uygun güçte SMPS yada invertör kullanılabilir. Bizim benzeri bir projemiz olmuştu hedef sıcaklık 1220 C idi ve sıcaklık yaklaşık 2-3 derece dalgalanıyordu.
 
Son zamanlarda kullanmış olduğum bir PID kontrol cihazı var ve neredeyse +/- 1-2 derece ye yakın çalışmakta idi. JUMO marka ditron 308.PT100 yada TC kullanılabiliyor. Sadece kurulumu yaptıktan sonra AutoTune özelliğini kullanmak yeterli oluyordu. kontaktör kullanılırken devreye girip çıkma anında tabiki anlık dalgalanmalar oluşur ancak SSR kullanılması halinde ise devamlı bir harmonik olayı oluşacaktır. kararınızı ona göre veriniz.


Rezistanslar omik bir yük olduğu için nasıl bir harmonik oluşuyor? anlayamadım açıkçası
 
Rezistanslar omik bir yük olduğu için nasıl bir harmonik oluşuyor? anlayamadım açıkçası
Sorun Tristörlerin kırpma yaparak çalıştığında oluşuyor. Ne yaparsanız yapın tristörlerin iletime girdikleri anlarda hat endüktansı ile doğru orantılı olarak bir harmonikler oluşur. Bu konuda kaliteli bir kontaktör yada rezistansları bölerek röleler gurubu oluşturarak daha temiz bir hat sağlanabilir.
 
Merhaba arkadaşım
J tipi termokupul kullan.
ısı kontrol cihazını da kontel marka kullan hatta firmayı ara
Sana cihaz seçiminde yardimci olsunlar.bende kontel marka 1000 eye yakın cihaz var gayet te memnunum.elimko enda ve emko pek bu konularda nokta atışı yapamiyorlar.bir sürü ayar ile oynaman gerekiyor.bilginize
 
Son zamanlarda kullanmış olduğum bir PID kontrol cihazı var ve neredeyse +/- 1-2 derece ye yakın çalışmakta idi. JUMO marka ditron 308.PT100 yada TC kullanılabiliyor. Sadece kurulumu yaptıktan sonra AutoTune özelliğini kullanmak yeterli oluyordu. kontaktör kullanılırken devreye girip çıkma anında tabiki anlık dalgalanmalar oluşur ancak SSR kullanılması halinde ise devamlı bir harmonik olayı oluşacaktır. kararınızı ona göre veriniz.
iyi günler söyledğiniz modelin kontrol panelini inceledim 4 tane tuş var aşağı yukarı pgm ve exit autotune özelliğini nasıl sağlıyorsunuz
?
 
Sıcaklığı set ettikten sonra Yukarı ve aşağı tuşuna yaklaşık 2-3 sn bastığınızda ekranda ATune yazarak kalibrasyonu yapıyor.
 
Konu üzerinden çok zaman geçmiş durumda ama genel bilgi olarak vereyim istedim. Böyle hassas uygulamalarda tristör güç kontrollörü kullanmanız daha faydalı olur. Bütün endüstriyel tip uygulamalarda bu tip bir kontrollör kullanmak daha hassas daha güvenilir bir metodtur. Nedir bu derseniz şebekeden gelen sinüsü belirli periyotlarda tristör vasıtasıyla kıyarak ısıtıcı dirençlere uygulanan gerilim seviyesini ayarlar. Hem dirençleriniz için yumuşak yol verme sağlayarak anlık yüksek akımları önler hem de daha hassas bir sıcaklık kontrolü sağlar. Bu işi yapan çeşitli markalar var ama AEG, JUMO gibi markalar ön plana çıkıyor:
1. http://www.artronic.com.tr/Upload/Sayfa/product_documents/AEG_Thyro_A_H1_HRL1_HRLP.pdf
2. http://www.jumo.de/products/automat...-phase-thyristor-power-controller-709063.html

Tabi cihaz bu kontrolü tek başına yapamaz. Bunun için sıcaklık ölçer ve PID kontrollör lazım. Seçeceğiniz sıcaklık ölçer tamamen uygulamaya bağlı ama sizin RTD (PT100, PT1000 vb.) daha uygun gözüküyor. Bu konuyu internette araştırabilirsiniz: http://diyot.net/termistor/

PID kontrollör için çeşitli markalar mevcut.
1. https://www.eurotherm.com/pid-control-made-easy
2. http://www.jumo.de/products/temperature/4247/measuring-control-and-automation-system.html

Yine JUMO firmasından da bulabilirsiniz kontrollörü. ENDA, ELIMKO markaları da iş görür.

Temel olarak sıcaklık ölçerden gelen bilgi PID kontrollörde işlenir ve bir analog çıkış olarak tristör güç kontrol ünitesine gelir. O da analog girişindeki değere göre dirençlere uygulanan gerilimleri ayarlar. PID kontrol paramterelerinin ayarlanmasında en zorlu alan sıcaklık kontrolüdür. Çünkü dirençler ısınmaya başladı mı soğuması zaman alır o arada sıcaklık değerini aşarsınız. O yüzden Autotune daha iyi bir seçenek gibi duruyor her zaman.

Dünyada endüstriyel ısıtma sistemlerinde söz sahibi uzman firma ise Chromalox firmasıdır. Komple endüstriyel çözümler istendiğinde dünyada tektir.

Ekte benim yaptığım örnek bir proje ve Chromalox firmasının anlatımı mevcut.
 

Ekli dosyalar

  • proje 1.JPG
    proje 1.JPG
    48.3 KB · Görüntüleme: 45
  • proje 2.JPG
    proje 2.JPG
    36.1 KB · Görüntüleme: 38
  • Chromolax SCR teaching.pdf
    1 MB · Görüntüleme: 11
Konu üzerinden çok zaman geçmiş durumda ama genel bilgi olarak vereyim istedim. Böyle hassas uygulamalarda tristör güç kontrollörü kullanmanız daha faydalı olur. Bütün endüstriyel tip uygulamalarda bu tip bir kontrollör kullanmak daha hassas daha güvenilir bir metodtur. Nedir bu derseniz şebekeden gelen sinüsü belirli periyotlarda tristör vasıtasıyla kıyarak ısıtıcı dirençlere uygulanan gerilim seviyesini ayarlar. Hem dirençleriniz için yumuşak yol verme sağlayarak anlık yüksek akımları önler hem de daha hassas bir sıcaklık kontrolü sağlar. Bu işi yapan çeşitli markalar var ama AEG, JUMO gibi markalar ön plana çıkıyor:
1. http://www.artronic.com.tr/Upload/Sayfa/product_documents/AEG_Thyro_A_H1_HRL1_HRLP.pdf
2. http://www.jumo.de/products/automat...-phase-thyristor-power-controller-709063.html

Tabi cihaz bu kontrolü tek başına yapamaz. Bunun için sıcaklık ölçer ve PID kontrollör lazım. Seçeceğiniz sıcaklık ölçer tamamen uygulamaya bağlı ama sizin RTD (PT100, PT1000 vb.) daha uygun gözüküyor. Bu konuyu internette araştırabilirsiniz: http://diyot.net/termistor/

PID kontrollör için çeşitli markalar mevcut.
1. https://www.eurotherm.com/pid-control-made-easy
2. http://www.jumo.de/products/temperature/4247/measuring-control-and-automation-system.html

Yine JUMO firmasından da bulabilirsiniz kontrollörü. ENDA, ELIMKO markaları da iş görür.

Temel olarak sıcaklık ölçerden gelen bilgi PID kontrollörde işlenir ve bir analog çıkış olarak tristör güç kontrol ünitesine gelir. O da analog girişindeki değere göre dirençlere uygulanan gerilimleri ayarlar. PID kontrol paramterelerinin ayarlanmasında en zorlu alan sıcaklık kontrolüdür. Çünkü dirençler ısınmaya başladı mı soğuması zaman alır o arada sıcaklık değerini aşarsınız. O yüzden Autotune daha iyi bir seçenek gibi duruyor her zaman.

Dünyada endüstriyel ısıtma sistemlerinde söz sahibi uzman firma ise Chromalox firmasıdır. Komple endüstriyel çözümler istendiğinde dünyada tektir.

Ekte benim yaptığım örnek bir proje ve Chromalox firmasının anlatımı mevcut.
Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler.Bir mühendislik öğrencisi olarak arşivimde saklayacağım izninizle.
 
Autoturne ayarı yapılırken PID ayarı için fırınızın soğuk olması gerekir ayrıca bu işlem 4 mevsim de yapılmalıdır kışın ortam sıcaklığına göre ilk bahar yaz ve son baharda ortam sıcaklıkları farklı olduğu için ayarlar yenilenmelidir.Bu değerler elle de girilebiliyor ancak verimli ısı sağlamak için autoturne ayarı en doğru çözümdür
 