  1. Pensampermetre

    Yalnız bu linkte verdiğim cihaz bayağı pahalı görünüyor. Buna muadil daha ucuz bir cihaz önerilebilir mi?
  2. Pensampermetre

    Sayın hocam dediğiniz tüm birimleri verdiğim linkteki cihaz ölçüyor. Yeterlidir diyorsunuz ozaman. Saygılar.
  3. Pensampermetre

    Merhaba Arkadaşlar kompanze sisteminin hatalarını daha kolay bulmak için bir pensampermetre siparişi vereceğim. Bazı özellikler belirledim. Hatta bir tane üründe belirledim. Bu ürün özellikleri dışında bir özelliğede ihtiyacım olur mu. Belirlediğim ürün yeterli mi...
  4. Kondansatörlerin elle girilmesi

    Hocam entes rg3-15c marka rölede nereden ayarlandığını tam anlayamadım. Bide hedef ceza sınırının bana ne gibi faydası olacak alarm kısmında mı var alarm vermesi çokta önemli görmüyorum
  5. Kondansatörlerin elle girilmesi

    Hocam tam olarak anlamadım bu değerleri nereden giriyorum.
  6. Kondansatörlerin elle girilmesi

    Hocam çok teşekkürler. Bilgilerimizin oturmasını sağladınız. % Kvar ları 10 ile değiştim 1 noluya 50 Kvar aldım. Tekrardan set up yaptım. Size verdiğim değerlerin değişmediğini gördüm sanırım elle girmem lazım.
  7. Kondansatörlerin elle girilmesi

    Hocam teşekkürler. Yeri gelmişken akım trafosuna göre minimum seçilebilecek kondansatör değeri hakkında da bir tablo yada bilgi verebilirseniz. Okuyan arkadaşlar ve benim için yararlı bir bilgi olacaktır. Saygılarla.
  8. Kondansatörlerin elle girilmesi

    Hocam öncelikle teşekkürler. değerleri verip birde Set up ta ne girildiğini siz görün istedim. Muhtemelen 25+25 Kvarlar elle girilmiştir. 5 Kvar 8,4 5 Kvar 16,9 10 Kvar 41,4 10 Kvar 18,2 20 Kvar 17,4 20 Kvar 17,9 25 Kvar 17 25 Kvar 15,9 25 Kvar...
  9. Kondansatörlerin elle girilmesi

    Merhaba Arkadaşlar Entes RG3-15C röle kullanmaktayım. Kondansatörleri set up yapmak yerine elle girmek istiyorum. Biraz araştırma yaptım kafam karışmadı desem yalan olur. mF değerini mi kondansatör üzerindeki Kvar mı neyi gireceğimi tam anlayamadım. Hatta bide 3 e bölme olayı var. Tam olarak ne...
  10. Tek Fazlı Kondansatör Bağlantısı

    Haklısınız hocam bizdeki pensampermetrelerde o özellik yok en kısa zamanda temin edecem.
  11. Tek Fazlı Kondansatör Bağlantısı

    Hoca o konuda sıkıntı yok teyit ede ede ilerliyorum. Son 2 şey kaldı biri tek faz kondansatör öbürü röle de arıza olabilir burada tek faz kondansatör bağlantısı ile aklıma takılan bir şeyler sormak istedim. Cevabımı aldım dilinize bilginize sağlık.
  12. Tek Fazlı Kondansatör Bağlantısı

    Daha önce başka bir konuda bu bilgileri verdim. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/kompanzasyon-ar%C4%B1za.101110/#post-628866 Yapılan işlemlerden sonra bilgileri düzenleyip tekrar vereyim.Bu konuya bir çözüm getiremedim. Son çarem tek faz kondansatör bağlamak. Tahminlerde bulunup yorum...
  13. Tek Fazlı Kondansatör Bağlantısı

    Fahri bey daha önce tesis hakkında bilgi vermiştim dediğiniz bazı şeyleri uyguladım son olarakta bu tek fazlı bağlantıyı uygulayacam bu da olmazsa kesin röle bozulmuş diyip değişecem. Şu an hiç kondansatör çekmeden %18 çekiyor. Cos den ayarlayamıyorum. Benden başkası da sisteme dokunmuyor bir...
  14. Tek Fazlı Kondansatör Bağlantısı

    Aslında sistemimde sıkıntı ne tip bi cos ayarı yaparsam yapayım. Ri ve Rc %18 altına düşmüyor. Sitem gündüz hiç kondansatör devreye almıyor. gecede alınca yine sağlayamıyor. Ana sayfa da -350 950 980 civarı L1 L2 L3 gösteriyor. Tek fazdaki bu dengesizliği o faza ait tek faz bağlayıpta...
  15. Tek Fazlı Kondansatör Bağlantısı

    Sistemde kullanılan en büyük kondansatör 10 Kvar bende 10 yada 5 Kvar lık kondansatörleri 3 faz bağlayacam. Sanırım setup ta sıkıntı olmaz. Birde 3 adet bağlantı yapacam.Misal RS RT ve ST olarakmı bağlamak lazım yoksa standart hepsi RS olsa fazlar için doğru kompanzeyi sağlar mı
  16. Tek Fazlı Kondansatör Bağlantısı

    Merhaba arkadaşlar sistemine tek fazlı kondansatör bağlamak istiyorum. Dökümanda ki gibi bağlantı yapacam fakat bişey dikkatimi çekti set etmekten bahsediliyor. AUTO menüsünden SET UP yapıp otomatik tanıtım gibi mi yoksa röleden (Mesela RG3-12C/CS) ellemi girmek lazım girilecekse hangi...
  17. Kompanzasyon Arıza

    Hocam öncelikle tesisten uzak olduğundan trafo bırakılmış. Bunun haricinde 5 trafo daha var. Aydınlatma fazındaki 5 kVar çıkarıldı.en büyük kondansatörlerden biri de 1 e alındı. Sistemimde tek fazlı kondansatör yok. Şu durumda bile Ri ve Rc %20 civarında atıyor. Bu sistem daha önce bu şekilde...
  18. Kompanzasyon Arıza

    Doğrudur ilk kondansatörüm trifaze
  19. Kompanzasyon Arıza

    Hocam Sistemdeki tüm yükleri devreye alarak çalıştırdım. 2 yada 3 kondansatörle dengelemeye çalışıyor. Diğerlerini kullanmıyor.
  20. Kompanzasyon Arıza

    1)Tesis 2 adet nöbet kulübesi ve takriben 20-25 adet 500 watt lık sokak aydınlatması için kullanılıyor. 7-8 adet yanmıyor şalterleri inik. 2)Tesiste herhangi bir değişiklik olmadı. 3)Entes RG3-12C 4)1-1,5 2- 0,5 3- 2,5 4- 2,5 5- 1 6- 5 7- 5 8- 5 9- 1,5 10- 10 11- 2,5 12- 2,5 ayrıca aydınlatma...