Merhaba arkadaşlar sistemine tek fazlı kondansatör bağlamak istiyorum.
J4pp1Y.jpg


Dökümanda ki gibi bağlantı yapacam fakat bişey dikkatimi çekti set etmekten bahsediliyor. AUTO menüsünden SET UP yapıp otomatik tanıtım gibi mi yoksa röleden (Mesela RG3-12C/CS) ellemi girmek lazım girilecekse hangi menüden girilecek
 
İkisinide yapabilirsiniz.Elle girmek için,hangi faza gireceğinizden emin olmalısınız.Otomatik setapta,röle
kendi bulur.Değer küçük ise,elle girmenizde yarar var.
 
İkisinide yapabilirsiniz.Elle girmek için,hangi faza gireceğinizden emin olmalısınız.Otomatik setapta,röle
kendi bulur.Değer küçük ise,elle girmenizde yarar var.
Sistemde kullanılan en büyük kondansatör 10 Kvar bende 10 yada 5 Kvar lık kondansatörleri 3 faz bağlayacam. Sanırım setup ta sıkıntı olmaz.

Birde 3 adet bağlantı yapacam.Misal RS RT ve ST olarakmı bağlamak lazım yoksa standart hepsi RS olsa fazlar için doğru kompanzeyi sağlar mı
 
İki faz yerine,tek faz bağlantıyı tercit etmenizde yarar var.1. kond. R,2. kond. S ,3. kond. T olarak.Dengesizlik fazla ise,3 gurup yeterli gelmeyebilir.
 
İki faz yerine,tek faz bağlantıyı tercit etmenizde yarar var.1. kond. R,2. kond. S ,3. kond. T olarak.Dengesizlik fazla ise,3 gurup yeterli gelmeyebilir.
Aslında sistemimde sıkıntı ne tip bi cos ayarı yaparsam yapayım. Ri ve Rc %18 altına düşmüyor. Sitem gündüz hiç kondansatör devreye almıyor. gecede alınca yine sağlayamıyor. Ana sayfa da -350 950 980 civarı L1 L2 L3 gösteriyor. Tek fazdaki bu dengesizliği o faza ait tek faz bağlayıpta dengelemeye çalışsam. Grup bağlamasam olur mu acaba.
 
Tesisiniz hakkında daha geniş vilgi verebilirseniz ( güç,kondansatör güçleri ve dizilim,akım trafosu vs ) ,
daha ayrıntılı bilgi verilebilir.Aksi takdirde,uzun yazışmalara sebep oluruz.
 
Aslında sistemimde sıkıntı ne tip bi cos ayarı yaparsam yapayım. Ri ve Rc %18 altına düşmüyor. Sitem gündüz hiç kondansatör devreye almıyor. gecede alınca yine sağlayamıyor. Ana sayfa da -350 950 980 civarı L1 L2 L3 gösteriyor. Tek fazdaki bu dengesizliği o faza ait tek faz bağlayıpta dengelemeye çalışsam. Grup bağlamasam olur mu acaba.

Bir fazınız aşırı kapasitifte görünüyor bunun dengesiz yüklenmeden kaynaklandığı anlaşılıyor (Röle ayarlarınız doğruysa.)
L1 fazında yük olmayabilir yada led aydınlatma, tek faz ups v.b. kapasitif yük olabilir. Tek fazlı kondansatör kullandığınızda L2 ve L3 fazı çekecek böylelikle üç fazda kompanze olacaktır. Belki L1 fazına şönt reaktör bile ihtiyaç olabilir.

@fahri yetiş abimizin dediği gibi sistem hakkında detaylı bilgi vermenizde fayda var.
 
Son düzenleme:
Tesisiniz hakkında daha geniş vilgi verebilirseniz ( güç,kondansatör güçleri ve dizilim,akım trafosu vs ) ,
daha ayrıntılı bilgi verilebilir.Aksi takdirde,uzun yazışmalara sebep oluruz.
Fahri bey daha önce tesis hakkında bilgi vermiştim dediğiniz bazı şeyleri uyguladım son olarakta bu tek fazlı bağlantıyı uygulayacam bu da olmazsa kesin röle bozulmuş diyip değişecem. Şu an hiç kondansatör çekmeden %18 çekiyor. Cos den ayarlayamıyorum. Benden başkası da sisteme dokunmuyor bir ayarın değişmeside imkansız başka bir şey var hadi hayırlısı
 
Akım trafonuz,bağladığınız kondansatörü görmüyor ! ise,100 tanede monofaze kondansatör bağlasanız fay-
dası yok.O nedenle,akım trafonuzu ve bağlamak istediğiniz kondansatör değerlerinin bilinmesi gerekir.Te-
sinize ait bilgileri maalesef bilmiyorum.
 
@fahri yetiş abinin dediği olayı pratikte Entes röleyle anlayabilmeniz gayet kolaydır. Röle algılaması bittiğinde bağlı olan kondansatör rölede görünen değerden küçük ise ve bunu manuel olarak küçültemiyorsanız (röle izin vermez) akım trafonuz o kademeyi görmeyecek kadar büyük demektir.
 