Arama sonuçlarınız

  1. NYA kablo mu TTR kablomu daha çok akım taşır.

    NYAF kabloların içerisinde çok tel olduğu için ve boşluk da olduğu için tek damar kabloya göre bence daha az akım taşıyor olmalı.
  2. Kanbankası buzdolapları alarm sistemi

    Arkadaşlar, kimsenin bu konuda bir fikri yok mu acaba?
  3. Kanbankası buzdolapları alarm sistemi

    Merhaba arkadaşlar. Bir projemiz var. Bu konuda sizin yardımınıza ihtiyacım var. iki farklı bina var. Binalarda buzdolapları var. İki binaya "buzdolabı alarm panosu" koyulacak. Buzdolaplarından alarmlar bu panolara gelecek. Yeni alarm kabloları çekilecek. Panolardan birisi ana pano olarak...
  4. UPS Akü değişikliği

    Teşekkür ederim yanıtlar için... Benim de kafamı karıştıran o oldu aslında, yani ups'in akım kapasitesi 9Ah veya 12Ah aküyü doldurmaya yetecekmi. Eğer yetmez ise, ısınır, biryerleri yanar falan diye çekiniyorum. Ama sanırım 2 adet 12V 9Ah akü alacağım ve bağlayıp deneyeceğim.
  5. UPS Akü değişikliği

    Merhaba arkadaşlar. Sizlere danışmak istedğim bir konu var. Bende 625VA küçük bir ups var, bilgisayarım için kullanıyorum. Aküsü baya eskidi galiba. Onu değiştirmek istiyorum. Sormak istediklerim şunlar: Kendi aküsü 12V 7Ah, ben 12V 9Ah veya daha büyük (mesela 12V 12Ah) akü ekleyebilir miyim...
  6. rs485 protokolü hakkında

    Arkadaşlar RS485 ile ilgili ben de birşeyler sormak ve öğrenmek istiyorum. Bir prosesimiz var, burdaki PLC ile 125m ilerdeki bilgisayar arasında haberleşmeyi sağlamamız gerekiyor. PLC'nin ethernet modülü ile bilgisayarın ethernet kartı arasında CAT5 kablo çekili. Mesafe biraz uzun olduğu için...
  7. Mekanik Otomobil Kaldırma Lifti 220V devre şeması

    Merhaba arkadaşlar. Elimizde bir otomobil kaldırma lifti var, 2 kollu, tek motorlu, motor 220V. Panosunda 2 adet kondansatör var, bir adet platin var. Bu motorun ters-düz dönmesini nasıl ayarlıyoruz acaba? Nasıl bir devre lazım bize? Motorda ana sargı ve yardımcı sargı var. Yardımcı sargıyı...
  8. Şantiye panosu tek hat şeması

    Merhaba arkadaşlar. bir şantiye panosuna ihtiyacımız var da, daha önce hiç böyle bir çizim falan hazırlamadım. nasıl yaparım bilmiyorum. yardımcı olabilir misiniz? elinde hazır olan arkadaşlar varsa paylaşabilirler mi? autocad çizimler daha iyi olur... Aşağıdaki özelliklerde olacak: -ana...
  9. Merlin Gerin IN400 şalter - açtırma bobini hakkında

    Peki arkadaşlar, bu panodan önce gelen 2 adet trafo var, yine bunlar birbirinin yedeği. bunların şalterlerine shunt bobini koysak nasıl olur? Olursa eğer acaba tam modeli nedir? Şalterin modeli: Siemens 3VE71 01-0ER00 , 400A
  10. Merlin Gerin IN400 şalter - açtırma bobini hakkında

    Merhaba arkadaşlar. Yine sizin bilgilerinize ve tecrübelerinize ihtiyacım var. Bir projemizde, mevcut panodaki şalterin, yangın alarm sistemine bağlanmış bir adreslenebilir röle ile açtırma yapması isteniyor. Ama pano eski ve şöyle de bir durum var: panoya iki ayrı panodan(mdp-1, mdp-2) iki...
  11. Elektrik kontağı nedir.

    merhaba arkadaşlar. bu "arc flash" hakkında türkçe bilgilere nasıl ulaşabiliriz? özellikle konuyu açıklayan dökümanları ve bu konudaki emniyet kitlerini nasıl bulabiliriz? böyle bir kit lazım da bize...
  12. Jeneratör yük testi hakkında

    arkadaşlar testi yaptık bir şekilde. Fakat jeneratörü yüzde kaç yüklediğimizi, kaç kw ya da kaç kVA yüklediğimizi hesaplayamıyorum. Nasıl hesaplayabilirim yardımcı olur musunuz? Jeneratörün kontrol panelinden okuduğum değerler şunlar: 399, 400, 400 (L-L voltajları), 228, 231, 230 (L-N...
  13. UPS'ler Hakkında Genel Bilgi

    merhaba arkadaşlar. bende güzel bir ups var, memnunum yani. 650va'lık. ama elektrik kesildiğinde hemen kapanıyor 1-2 dakika içinde. yeni büyük amperajlı bir akü mü almalıyım acaba? yoksa ek akü mü alayım? henüz içini açıp bakmadım. içindeki akü belki de 12v 7ah gibi birşey. sizce ben 12v 20ah...
  14. Jeneratör yük testi hakkında

    arkadaşlar bu cos fi konusu nedir tam olarak? benim bildiğim jeneratörlerin power factor ü 0.8 oluyor. ama bu yüklerle mi ilgili aslında? yani mesela bizim bildiğimiz ısıtıcılar (ufo tarzı) 0.8 olmayacak mı? 1.0 mı olacak? tam olarak bilen bir arkadaş bana açıklayabilir mi? düşüncemiz yanlış mı...
  15. Jeneratör yük testi hakkında

    Lambalar philips xrc90 yol aydınlatma armatürleri, 35W ampüller mevcut.
  16. Jeneratör yük testi hakkında

    Jeneratörün yeterli gelmemesi diye birşey sözkonusu değil. Bizim test etmek istediğimiz şey zaten jeneratör. Jeneratöre bahsettiğim değerlerle yükleneceğiz, kaldırıp kaldırmadığını, voltajın-frekansın stabil kalıp kalmadığını görmek için... o zaman, hesabınız şu şekilde mi oldu...
  17. Jeneratör yük testi hakkında

    Merhaba arkadaşlar. Bir standby jeneratörümüz var, yük testi yapmak istiyoruz. Jeneratörün gücü 33kVA, 26.4kW. Biz jeneratörü aydınlatma direklerini besleme amaçlı kullanacağız. 35W'lık 170 adet lambamız var(35x170=5950W). Biz yük testi sırasında jeneratörü %70 yüklemek istiyoruz, o da 18.48kW...
  18. 45kw yüksek basıç pompası-şalter atıyor

    Evet, su basıyoruz. Yüksek basınç pompalarımız membranlara su basıyorlar. 3 gündür şalter atmıyormuş (initial voltage ayarı %40'dan %70'e getirildiğinden beri) Şalter de 90A'e ayarlanmış. Bu şekilde sistemi çalıştırmaya devam edeceğiz. Eğer şalter yine atarsa başka bir çözüm düşüneceğiz. Bir...
  19. 45kw yüksek basıç pompası-şalter atıyor

    Arkadaşlar şalterin modelini öğrendim: Telemecanique GV7-RE100. Softstarter da: ABB PSR60-600-70. Softstarter'ın üçüncü bir ayarı varmış, verim ayarı galiba. %40'daymış önceden, şimdi %70'e aldık biz. Bakalım şalter yine atacak mı...
  20. 45kw yüksek basıç pompası-şalter atıyor

    Valla şuanda hatırlayamıyorum şalter tipini. Yarın yani pazartesi iyice kontrol edeceğim. Şalterin karakteristiğini de bilmiyorum... Muhtemelen biz şalteri 160A ya da 200A olarak değiştireceğiz...
Geri