Jeneratör yük testi hakkında

d_darko

Üye
Katılım
30 Ara 2008
Mesajlar
46
Puanları
1
Merhaba arkadaşlar. Bir standby jeneratörümüz var, yük testi yapmak istiyoruz.

Jeneratörün gücü 33kVA, 26.4kW. Biz jeneratörü aydınlatma direklerini besleme amaçlı kullanacağız. 35W'lık 170 adet lambamız var(35x170=5950W). Biz yük testi sırasında jeneratörü %70 yüklemek istiyoruz, o da 18.48kW yapıyor. Test sırasında lambaları açacağız, ayrıca bir de elektrikli sobalar getireceğiz, load bank panomuzun her fazına eşit olarak dağıtacağız sobaları. Elimizdeki sobaların gücü de 18.48-5950=12530W olacak. Elimizde de 1200W, 1800W, 2000W, 2400W güçlerinde sobalar var. Biraz uzattım kusura bakmayın.

Özetlersek:
Fazlara düşen yaklaşık yükler:
R fazında (lambalardan) 2000W + 4400W(sobalardan) = 6400W
S fazında (lambalardan) 2000W + 4400W(sobalardan) = 6400W
T fazında (lambalardan) 2000W + 3800W(sobalardan) = 5800W şeklinde olacak. Sobaların bir-iki düğmesini kapatarak yükleri dengeleyebiliriz. Mesela 3600W, 3600W, 3800W da olabilir.

Şimdi bu test mantığımız doğru mudur? Fazlardan okumamız gereken akımlar nelerdir? Doğru hesaplamalar nelerdir? Yardımcı olabilirmisiniz?
 
R fazı 29 amp
S fazı 29 amp
T fazı 26 amp
ufak küsüratlarıda var toplamda 90 amp dersek 33 kva lık jeneratör yeterli gelemeyecektir bence bide voltaj düşümüde var tabi yerinde görüp ona göre jeneratör seçimi yapmak lazım derim.
 
Jeneratörün yeterli gelmemesi diye birşey sözkonusu değil. Bizim test etmek istediğimiz şey zaten jeneratör. Jeneratöre bahsettiğim değerlerle yükleneceğiz, kaldırıp kaldırmadığını, voltajın-frekansın stabil kalıp kalmadığını görmek için...

o zaman, hesabınız şu şekilde mi oldu? 6400W=220V.29A, 5800W=220V.26A.

İşin içine bazen cosfi 0.8, kök3-1.73 giriyor, kafam karışıyor.
 
Jeneratörün yeterli gelmemesi diye birşey sözkonusu değil. Bizim test etmek istediğimiz şey zaten jeneratör. Jeneratöre bahsettiğim değerlerle yükleneceğiz, kaldırıp kaldırmadığını, voltajın-frekansın stabil kalıp kalmadığını görmek için...

o zaman, hesabınız şu şekilde mi oldu? 6400W=220V.29A, 5800W=220V.26A.

İşin içine bazen cosfi 0.8, kök3-1.73 giriyor, kafam karışıyor.
Lambaların ne tip lamba? Hadi ısıtıcılar için cosfi=1 aldık. Lambalar için ne alacağımızı bilemeyiz. Dolayısıyla akım ne olur buradan bir şey söylemek mümkün değil. Generatörün gücü yeterli. Yükle gör. Akımları ölç. Tahrik makinan yeterli ise kaldırır, gerilim ve hız regülatörlerin doğru çalışıyorsa, gerilimin de frekansın da stabil kalır.
 
Lambalar philips xrc90 yol aydınlatma armatürleri, 35W ampüller mevcut.
 
Merhaba arkadaşlar. Bir standby jeneratörümüz var, yük testi yapmak istiyoruz.

Jeneratörün gücü 33kVA, 26.4kW. Biz jeneratörü aydınlatma direklerini besleme amaçlı kullanacağız. 35W'lık 170 adet lambamız var(35x170=5950W). Biz yük testi sırasında jeneratörü %70 yüklemek istiyoruz, o da 18.48kW yapıyor. Test sırasında lambaları açacağız, ayrıca bir de elektrikli sobalar getireceğiz, load bank panomuzun her fazına eşit olarak dağıtacağız sobaları. Elimizdeki sobaların gücü de 18.48-5950=12530W olacak. Elimizde de 1200W, 1800W, 2000W, 2400W güçlerinde sobalar var. Biraz uzattım kusura bakmayın.

Özetlersek:
Fazlara düşen yaklaşık yükler:
R fazında (lambalardan) 2000W + 4400W(sobalardan) = 6400W
S fazında (lambalardan) 2000W + 4400W(sobalardan) = 6400W
T fazında (lambalardan) 2000W + 3800W(sobalardan) = 5800W şeklinde olacak. Sobaların bir-iki düğmesini kapatarak yükleri dengeleyebiliriz. Mesela 3600W, 3600W, 3800W da olabilir.

Şimdi bu test mantığımız doğru mudur? Fazlardan okumamız gereken akımlar nelerdir? Doğru hesaplamalar nelerdir? Yardımcı olabilirmisiniz?

33 kva 26,4 kw ifadesi pek tekniğe uygun olmamış.Cosfi değişken bir şey olduğundan , gücünü tam olarak belirtmeniz için, cosq değerini bilmeniz lazım.Bu da jeneratörün cosfi si yanında bağlayacağınız yüklerin de cosq değerini bilmenizi gerektirir.Bence tüm güçleri kva cinsinden hesaplayın.Omik yüklerde kw=kva gibi düşünebilirsiniz.

Bir jeneratörün gücü 33 kva ise , faz başına çekeceğiniz akım şu şekilde hesaplanır.

Faz başına çekilebilecek akım(amper) = 33000(VA) / gerilim(VOLT) /1,732(yani karekök3) / cosinusfi
 
arkadaşlar bu cos fi konusu nedir tam olarak? benim bildiğim jeneratörlerin power factor ü 0.8 oluyor. ama bu yüklerle mi ilgili aslında? yani mesela bizim bildiğimiz ısıtıcılar (ufo tarzı) 0.8 olmayacak mı? 1.0 mı olacak? tam olarak bilen bir arkadaş bana açıklayabilir mi? düşüncemiz yanlış mı? 33kva jeneratörden 26.4kw değil de 33kw mı güç alabiliriz?

omik güçten bahseden arkadaşlar vardı, yani cosfi 1.0, biz jeneratörden 33kw mı alacağız ısıtıcılarla test edersek? Bir de şu konu var, benim bildiğim, standby jeneratörler %70 yüklenebilir günlük kullanımda, %100 değil.

Bu konuda bilgisi olan, tecrübesi olan arkadaşlar yardımcı olabilir mi? Daha önce load bank testi yapmış olanınız var mı? Test prosedürü nedir? Belirli zaman aralıklarıyla yükü artıracak mıyız, yoksa sabit yük altında test süresince çalıştırıp, kayıt mı tutacağız?
 
Son düzenleme:
Senkron generatörün etiketinde bir güç katsayısı değeri vardır. Söylediğin gibi bu değer 0.8 civarındadır. 0.8-0.9 arası bir değer olması muhtemeldir. Eğer cosfi=0.8 yazıyorsa, bu generatörün nominal (anma) gücü 26.4 kW'dır. Bu gücün üzerinde yüklenmesi pek tavsiye edilmez (tahrik makinasının yüklenme sınırı sebebiyle). Teorik olarak cosfi=1 iken 33 kW alabilirsin fakat sargı başları çok ısınır. Tahrik makinası da muhtemelen 26-27 kW gücündedir. Bu güçle yüklersen, gerilimi ve frekansı da zaten stabil tutman zorlaşır.
 
arkadaşlar testi yaptık bir şekilde. Fakat jeneratörü yüzde kaç yüklediğimizi, kaç kw ya da kaç kVA yüklediğimizi hesaplayamıyorum. Nasıl hesaplayabilirim yardımcı olur musunuz? Jeneratörün kontrol panelinden okuduğum değerler şunlar: 399, 400, 400 (L-L voltajları), 228, 231, 230 (L-N voltajları), akımlar da 39,36,37. Ortalama olarak bunlar görünüyor. Yük olarak infrared ısıtıcılar bağladık, omik yük olarak. Ama ayrıca bir de sodyum buharlı lambalarımız vardı(toplam 6000w civarı). Jeneratörün gücü daha önce de dediğim gibi 33kVA, standby olarak 26.4kw etiket değerleri, Rated current akım değeri de 48A yazıyor. Biz cosfi'yi 0.8 kabul ediyorduk normalde ama burda yükler karışık olduğu için 0.8 kabul etmeyeceğiz galiba.

Şu hesap doğru mudur?(yaklaşık olarak)
230x37x3=25530 VA (~26kVA) 26/33 x 100=~%79 yük
 