Merhaba arkadaşlar. Bir standby jeneratörümüz var, yük testi yapmak istiyoruz.
Jeneratörün gücü 33kVA, 26.4kW. Biz jeneratörü aydınlatma direklerini besleme amaçlı kullanacağız. 35W'lık 170 adet lambamız var(35x170=5950W). Biz yük testi sırasında jeneratörü %70 yüklemek istiyoruz, o da 18.48kW yapıyor. Test sırasında lambaları açacağız, ayrıca bir de elektrikli sobalar getireceğiz, load bank panomuzun her fazına eşit olarak dağıtacağız sobaları. Elimizdeki sobaların gücü de 18.48-5950=12530W olacak. Elimizde de 1200W, 1800W, 2000W, 2400W güçlerinde sobalar var. Biraz uzattım kusura bakmayın.
Özetlersek:
Fazlara düşen yaklaşık yükler:
R fazında (lambalardan) 2000W + 4400W(sobalardan) = 6400W
S fazında (lambalardan) 2000W + 4400W(sobalardan) = 6400W
T fazında (lambalardan) 2000W + 3800W(sobalardan) = 5800W şeklinde olacak. Sobaların bir-iki düğmesini kapatarak yükleri dengeleyebiliriz. Mesela 3600W, 3600W, 3800W da olabilir.
Şimdi bu test mantığımız doğru mudur? Fazlardan okumamız gereken akımlar nelerdir? Doğru hesaplamalar nelerdir? Yardımcı olabilirmisiniz?
Jeneratörün gücü 33kVA, 26.4kW. Biz jeneratörü aydınlatma direklerini besleme amaçlı kullanacağız. 35W'lık 170 adet lambamız var(35x170=5950W). Biz yük testi sırasında jeneratörü %70 yüklemek istiyoruz, o da 18.48kW yapıyor. Test sırasında lambaları açacağız, ayrıca bir de elektrikli sobalar getireceğiz, load bank panomuzun her fazına eşit olarak dağıtacağız sobaları. Elimizdeki sobaların gücü de 18.48-5950=12530W olacak. Elimizde de 1200W, 1800W, 2000W, 2400W güçlerinde sobalar var. Biraz uzattım kusura bakmayın.
Özetlersek:
Fazlara düşen yaklaşık yükler:
R fazında (lambalardan) 2000W + 4400W(sobalardan) = 6400W
S fazında (lambalardan) 2000W + 4400W(sobalardan) = 6400W
T fazında (lambalardan) 2000W + 3800W(sobalardan) = 5800W şeklinde olacak. Sobaların bir-iki düğmesini kapatarak yükleri dengeleyebiliriz. Mesela 3600W, 3600W, 3800W da olabilir.
Şimdi bu test mantığımız doğru mudur? Fazlardan okumamız gereken akımlar nelerdir? Doğru hesaplamalar nelerdir? Yardımcı olabilirmisiniz?