Arama sonuçlarınız

  1. kapasitif problemi

    teknisyen74 kardeşim, bilmemek ayıp değildir ama biliyormuş gibi yapmak düşünülesi bir durumdur.tasarruflu ampüllerin kapasitif basmadığını iddia etmek (kasıtlı değilse) bu işi bilmemek anlamına gelir.şunuda hatırlatmış olayım UPS lerde kapasitif basar.size bunları yazarken masa başı değil saha...
  2. kompanzasyon yardım

    merhabalar,entes rg3-12c serisi röle (yada muadili olan röleler) ile monofaze - trifaze kondansatör uygulaması ile sorununu çözebilirisin .kolay gelsin
  3. Kompanzasyon Problemi ( 21 Ocak 2008 )

    ENTES RG3 12C R.G.K.R ile monofaze kondansatör uygulamalı kompanzasyon ile problemini çözersin. mekanik sayaçlarda sorun olmayan sistem, dijital sayaçlarda sorun olur.zira bu tip sayaçlar da üç faz bağımsız olarak kompanze ister .dolayısıyla mevcut işyerinizde değişken olan monofaze güç tespiti...
  4. kompanzasyonda sayaç etkisi

    istasyonlarınızda dijital sayaç uygulaması ile birlikte, mutlaka monofaze kondansatör uygulayabileceğiniz trifaze ölçümlü güç kontrol rölesi entegre etmeniz gerekmektedir.
  5. İndÜksİyon dÖkÜm ocaĞi kompanzasyon ÇÖzÜmÜ

    tristörlü uygulama salt kendi başına harmoniği önlemez. sinüs dalgasının 0 noktasında kapasitör devreye aldığı için ,kondansatörün deşarj süresi dikkate alınmamış olur.buna paralel olarak ani yük değişimlerine (ms röle kullanılarak elbette) cevap verir.Harmoniği önlemenin yegane yolu filitre...
  6. İndÜksİyon dÖkÜm ocaĞi kompanzasyon ÇÖzÜmÜ

    enerji analizörünün vereceği rapor doğrultusunda ; sistemin genel girişine yada dinamik kompanzasyon sisteminde harmonik filitre uygulaması yapılır. kabaca mevcut harmoniği anlamanın yolu, frekans (50 hz) ve kondansatör üzerindeki akım ölçümlemesinden anlayabilirsiniz.misal;5 kwar kondansatör...
  7. İndÜksİyon dÖkÜm ocaĞi kompanzasyon ÇÖzÜmÜ

    merhabalar,mevcut cos değeriniz değişmiyorsa ;akım trafosu sağlamlığı, güç kontrol rölesinin akım trafosunun bağlı bulunduğu faz dan beslenip beslenmediği(röle monofaze ise) bu fazdan beslenmişse akım trafosundan sonra beslenip beslenmediği ,kontaktör , kondansatör ve RGKR nin sağlamlığı kontrol...
  8. kopmanzasyon problemi (1250kVA)

    sabit kondansatörünüzün akım trafosondan önce bağlandığını varsayıyorum.
  9. kopmanzasyon problemi (1250kVA)

    trafo kayıbı için kullandığınız kondansatör yüksek ama rölenin kapasitif göstermesi akım trafosundan sonra kapasitif yük anlamına gelir.muhtemelen yüksek kwa UPS var yada benzeri yük. çözümü şönt reaktör bağlamakta... kolaylıklar diliyorum
  10. Kapasitif yük var sayaç Reaktif yazıyor

    merhaba, sayacın yanlış okunması muhtemel ama sizin sayacı okuyup edindiğiniz bilgi önemli.tek fazlı role, verdiğiniz amper değerleri içinde 34 A okuyorsa ve bu faza da yüklenen güçler kapasitif ise; diğer iki faz endüktüf yoğunlukta ise reaktif yazması normal olacaktır.54A olan fazdan röleyi...
  11. şönt reaktörü hakkında bilgisi olan varmı arkadaşlar

    2.5 kwar şönt reaktör size fazlasıyla yetecektir. ebatları 25*30 -ağırlık takriben 17 kg .sisteme malum paralel bağlanıyor.akım trafosundan sonra 3*20 w otomatla istediğin yere bağlayabilirsin.mevcuttaki panonun içerisine yerleştirebileceğini zannetmiyorum.panonun üst kısımına koyabilirsin (pano...
  12. Kompanzasyon Arızası

    genç arkadaş röle kademe aldığı halde (kontaktör ve kondansatör problemini gözardı ederek)cos değerinin değişmemesinin başka adı varmıdır?
  13. endüktif neden yükselir lütfen yardim edin

    genç arkadaşa ilaveten röleniz monofaze olduğu için tek faza ait gücü okuyarak kompanze yapmaya çalışıyor.dolayısıyla akım trafosunun bağlı bulunduğu faz ,diğer iki faza göre daha az amper çekiyorsa reaktif in çıkması normal olur.fazlardaki amperleri dengelemen gerekecek yada entes in RG3-12C...
  14. Kompanzasyon Arızası

    evvela şunu belirteyim rölenin RG3 serisi olduğunu , dalgınlıkla yada cahilliğime verin göremedim.sonuç itibariyle röle akım trf önce beslenmişse,kontaktörleriniz sağlam değilse,kondansatörleriniz değer yitirmişse,üç faza ait akım trf K-L uçları ters okuyorsa sistemi ; probleminizin sebepleri...
  15. endüktif neden yükselir lütfen yardim edin

    gerekli doneleri fahri arkadaşımız belirtmiş.afaki olarak şunlar söylenebilr.yük dağlılımınz 3 faza eşit sayılabilecek oranda değil.büyük ihtimalle sayacınız dijital.dolayısıyla sisteme monofaze kondansatör entegre edebileceğin sistemi kurmanız gerekecek.zira kapasitif oranınınız da %2 lerde...
  16. Kompanzasyon Arızası

    tyavuz82 arkadaşımızın problemi R.G.K.R yi ,akım trafosunun okuduğu fazdan beslememesi