kompanzasyonda sayaç etkisi

dogan

Üye
Katılım
20 Nis 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
40
Herkese selamlar.Benim sorunum şu: Biliyorsunuz 2008 de kombi sayaç zorunluluğu geldi.Bende 9 adet istasyonumdaki sayaçları değiştirdim.Ama 2 istasyonda son değerler ind.%9 kap.%4 iken sayaç değişince 2 günde ind.%36 kap.%26 oldu ve düşmüyor.önceden 40 KVAR lık bir gurupla kompanze olurken şimdi 110 kvar la ancak 36 ya 26 da sabit kalıyor.Ne yapmalıyım 20 gün sürem var sayaç okuma gününe.
 
Aynı olay bizim başımıza da geldi.Sayaç bağlantılarınızın doğtuluğundan emin iseniz,sayacınızı yenisi ile
değiştirmekte yarar var.Taktığımız sıfır sayacı yenisi ile değiştirdik herşey normale döndü.Devrenizde a-
nalizör var ise,durumu onunla da takip etmekte yarar var.
 
Sayaç değişen işletme de kaynak makinası varsa harmonikten dolayı değerler fazla yazıyor da olabilir! Mekanik sayaçta harmonik olayı gözlemlenemiyordu.
 
istasyonlarınızda dijital sayaç uygulaması ile birlikte, mutlaka monofaze kondansatör uygulayabileceğiniz trifaze ölçümlü güç kontrol rölesi entegre etmeniz gerekmektedir.
 
DOĞAN ' Alıntı:
Herkese selamlar.Benim sorunum şu: Biliyorsunuz 2008 de kombi sayaç zorunluluğu geldi.Bende 9 adet istasyonumdaki sayaçları değiştirdim.Ama 2 istasyonda son değerler ind.%9 kap.%4 iken sayaç değişince 2 günde ind.%36 kap.%26 oldu ve düşmüyor.önceden 40 KVAR lık bir gurupla kompanze olurken şimdi 110 kvar la ancak 36 ya 26 da sabit kalıyor.Ne yapmalıyım 20 gün sürem var sayaç okuma gününe.

merhabalar
Aboneliğiniz 8.12.2001 den önce ise sayaç değiştirme zorunluluğunuz yoktur.
http://www.tedas.gov.tr/10,Sss.html

(08.12.2000 tarih 24254 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine göre 08.12.2001 tarihinden sonra ilk kez enerji alınacak yeni kullanım yerlerinin aboneliklerinde puant tarife özellikli elektronik sayaç zorunluluğu bulunmakta olup, bu tarihten önceki abonelerin mevcut sayaçlarını değiştirme zorunluluğu bulunmamaktadır. )

ayrıca reaktif sayaç zorunluluğu 9 KW ve üstü kurulu gücü bulunan işletmelere uygulandığından ve eski abonelerde mekanik sayaç bulunduğundan Konya Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. inin 26.09.2007 yöresel bir gazeteki yazısıda ektedir.
Konu hakkında MEDAŞ Karaman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada;

“Elektrik piyasası müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre “Bağlantı gücü 9 kw olan elektrik tesislerinde abonelerin bir adet ve iki adet geri dönmesiz Endüktif ve Kapasitif Reaktif sayaç takmaları zorunludur.

Ancak mevcut sayaç panolarında Kapasitif Reaktif sayaç takabilecek uygunlukta yer olmadığı için tesisinizde ya pano tadilatı yaptırmanız gerekecek yada mevcut mekanik sayaçlar sökülerek yerine kombi elektronik (1 adet) sayaç takılması gerekecektir.

(Bu konuyla birlikte bundan sonra yapacağınız elektrik sarfiyatlarında endüktif reaktif sayacın kaydettiği değer, aktif sayacın kaydettiği değerin % 33’ünü kapasitif reaktif sayacın sayacın kaydettiği değer ise aktif sayacın kaydettiği değerin % 20’sini geçmemesi gerekmektedir. Şayet bu değerleri geçerse reaktif ücret tarifesi uygulanacak ve 30 Ekim 2007 tarihine kadar yaptırmayan aboneler için % 90 reaktif tarife çıkartılacaktır.”denildi.)

belki bizim atladığımız bir yer vardır.
 
üç akım trafosundan sinyal alan reaktif roleler var. kullanmanızı tavsiye ederim.kondansatörlerede ayarlama gerekli.işi bilen birisini bulun,şayet siz elektrikçi değilseniz.
20 günlük süre az gelebilir.hiç olmassa diğer ayalarda cezaya girmessiniz.
kolay gelsin.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,069
Mesajlar
932,772
Kullanıcılar
453,065
Son üye
jros

Yeni konular

Geri
Üst