Arama sonuçlarınız

  1. oradaburada

    Kısa Devre, Gerilim Düşümü ve Hat Kayıpları Hesapları

    Merhabalar, Gerilim düşümü, güç kaybı ve kısa devre hesabı yapabileceğiniz excel dosyası aşağıda bulunmaktadır. trafo merkezi, iletken tipi, mesafe ve güç bilgilerini girerek yukarıda belirtilen hesaplamaları yapabilirsiniz. Sayfanın genel yapısının bozulmaması için sayfa korumalıdır fakat şifre...
  2. oradaburada

    TEDAŞ Birim Fiyatlarında Kablo Sorunu

    32.1 - 32.11 arası 1. kablo 32.12 - 32.15 arası beton kanal, direğe ve duvara 32.16 - 32.19 arası 2. ve daha fazla kablo kanalda 3 og - 2 ag kablo var ise 1. og kablo 32.1 - 32.11 arası pozlardan 2. ve 3. og kablo ile 2 ag kablo 32.16 - 32.19 arası pozlardan eğer, kanalda 3 ag kablo var...
  3. oradaburada

    Direklerde Rüzgar Menzili

    Beton direkler gibi düşünürseniz; 1. Amax (tek taraflı açıklık) : Projede travers tipini belirlemek için o direk için Amax'ı (a1 veya a2) bularak listeden uygun travers boyu seçiliyor. İletkenlerin yaklaşma mesafeleri dikkate alındığı için. T27-200 kurtarmıyor ise T27-240, BER kurtarmıyor ise...
  4. oradaburada

    12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  5. oradaburada

    Uzak Mesafelere Enerji Taşınmasında Tali Pano Koymak?

    tali panodan kasıt gerilim regülatörü panosu olabilir diye düşünmekteyim. tek yük için motora yakın bir panoya yüksek kesit gelip düşük kesit çıkmakla, yüksek kesit kablo çekip motora yakın bir yerde düşük kesit ile ek yapmak arasında gerilim düşümü yönünden bir fark yok.
  6. oradaburada

    ÇİFT DEVRE 3/0 E.N.H.

    Projede olması gerekenler listesi yine aynı kitapta bulunuyor. *Proje Dosyası İçeriği Sehimlerin alt alta gösterilmesi, mevcut hatların altından geçmem gereken özel bir durum varsa veya tek devre hatlarda direk tipinin düşürülmesi için sağ ve soldaki iki iletkenin travers ile aşağı düşürülmesi...
  7. oradaburada

    500 KW üretim tesisinde elektrik üniteleri

    Jenaratör - AG Pano+Kumanda - 0,4/31,5 kV Trafo - Jenaratör Giriş Hücresi*(Kesicili ??) - 31,5/0,4 kV Trafo Koruma Hücresi (1600 KVA üstü Kesicili, altı sigortalı) varsa kendi İhtiyaç TR' niz için) - Akım-Gerilim Ölçü Hücresi-1 - Akım-Gerilim Ölçü Hücresi-2(kıyaslama için??) - Mevcut Hattın...
  8. oradaburada

    10. Netbook Çekilişi (1 Adet Netbook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  9. oradaburada

    Enerji Müsadeleri ve Kabullerde nelere dikkat edilmelidir?

    öncelikle görevinizde başarılar dilerim. enerji talep eden kişinin bulunduğu bölgede enerji verebileceğiniz OG hattının özel hat mı (izin alınması ve hat katılım bedelleri ödenmesi istenebilir)yoksa kurumunuza ait bir hat mı onu bilmeniz gerekmekte; kurumunuza ait bir hat ise, trafoları...
  10. oradaburada

    2. Şehir Elektrik Dağıtım Projeleri Kitabı Çekilişi

    Şehir Elektrik Dağıtım Projeleri Kitabı çekilişine katılmak istiyorum.
  11. oradaburada

    Gerilim Düşümü Hakkında Yardım?

    Dengesiz yüklenme olması sebebiyle, akımın fazla çekildiği fazda gerilim düşümü diğer fazlarda ise gerilim yükselmesi olmaktadır. Herhangi bir arıza durumu yok ise aboneler arasında faz dağılımı yaparak ayarlamanız gerekmekte. L1 fazındaki aboneleri L2 ve L3 fazlarına dağıtmanız gerekmektedir.
  12. oradaburada

    Enerji Nakil Hattı Deplasman Değişikliği

    herhangi bir sebeple direk yerine değiştirmek gerekirse; örneğin güzergah üzerinde 7 nolu direği kaydırmamız gerekiyor ise 5 ve 9 nolu direkler arası profil tekrar çıkarılır.(sehim kontrolü, rüzgar ve ağırlık menzili kontrollü, 2,5a>b, açıya girecek mi?? vb. kontroller yapılır.) 5-6-(7)-8-9...
  13. oradaburada

    Enerji Nakil Hattı Deplasman Değişikliği

    Direklerin kaldırılması ile ilgili talep bulunduğunuz bölgedeki dağıtım şirketinden geldi ise; 1. Bir proje firmasından deplase işi ile ilgili proje hazırlatılması.(yazı karayolları veya belediye' den geldi ise dağıtım şirketine yazı ile başvurularak yazılı cevap alınması(enerji müsaadesi gibi)...
  14. oradaburada

    154kv B2+3 tip galvanizli demir direk

    http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/amortisman_oranlari2011.html
  15. oradaburada

    Enterkonnekte Sistem

    Söz konusu ring hattı 154 kV seviyesi için bir noktadan açık mı yoksa kapalı olarak mı çalışmaktadır?
  16. oradaburada

    Beton Köşk'ün Tedaş Birim Fiyatındaki Değeri

    Vermiş olduğunuz içten içe minumum olması gereken ölçüler ölçülerdir. TİP 1A köşk için içten uzunluk minumum 4850, dıştan ölçüler ise maksimum 5450 olmalıdır.
  17. oradaburada

    Beton Köşk'ün Tedaş Birim Fiyatındaki Değeri

    YILTES Elektrik | EMBK 5250 - - Elimsan EMBK 5250; TEDAŞ şartnamelerinde (MYD / 2000-36 A) Tip 1 olarak tanımlanan EMKB 5250; modüler hücre grubu, dağıtım transformatörü ve AG dağıtım panosundan oluşmaktadır. (MYD / 2000-36 A) Tip 1 = (MYD / 2000-36 B) Tip 1A nasıl alakası yok?
  18. oradaburada

    Beton Köşk'ün Tedaş Birim Fiyatındaki Değeri

    Beton köşklerin kısa kenarlarının ölçüleri 2,55 mt.' dir. Uzun kenarlarının ölçüleri tip1a , tip1b ... vs olmasına göre değişmektedir. Tip1a Beton köşkün ölçüleri : 5,45 (boy) - 2,55 (en) - 3,70 (yükseklik) - maks. diğer tip beton köşklerde sadece boy değişmektedir, birim fiyat kitabında da...
Geri
Üst