  1. hicbirsey

    250 kw aksa jeneratör

    Jeneratör kontrol panelinde yazan değerler, cihazın kendini ya da yükü korumak maksadıyla enerjiyi keseceği alt ve üst limit değerleridir. Jeneratörün çıkış voltajının düşük olduğunu harici bir ölçü aletinden de okuyarak teyid etmişseniz ( eminseniz ) röle programlamasına girip bunu...
  2. hicbirsey

    Şalt sahasında boşta ve yükte kayıp ölçme

    Boşta ve yükte güç kaybını, trafonun giriş ve çıkışındaki sayaç ve ölçü aletlerinden rahatlıkla ölçebilirler.Bu kadarı ile sınırlı ise tamam. Ama kısa devre empedansı denildi miydi durmak lazım. Eğer ihale şartlarında bu da varsa ben de merakla beklerim sonucunu:)
  3. hicbirsey

    prizden aşırı kullanım

    Evsel uygulamalarda, ev tipi prizler, arkadaşlarımın da dediği gibi max 16 A e göre üretilmiştir. Yani siz istediğiniz kadar seyyar ile alıcı sayısını artırın bu prizden beslendiğinizde 16 A den fazla bir akım çekemezsiniz/çekmemelisiniz. Fakat sanayi tip uygulamalarda mesela kauçuk fişlerde...
  4. hicbirsey

    Şalt sahasında boşta ve yükte kayıp ölçme

    Bu soruyu sorduğunuza göre bence kesinlikle ölçmeyi denemeyin... Özellikle de kısa devre empedansını... İşin en kolayı tabii ki etikette yazması zorunlu olan bu değerleri katalogdan hemencecik bulmak...Ama kısa devre empedansının tespitinin, trafo çıkışları kısa devre edilerek yapıldığını...
  5. hicbirsey

    Priz anahtar yardımı

    Bu konu ile ilgili olarak en iyi firma Vimar'dır.(İtaly) Site ve kataloglarında hem kasa hem de modul ölçülerini çok detaylıca açıklamışlar. Vimar SpA, sito istituzionale | Vimar SpA dan girilebilir fakat maalesef türkçe dil opsiyonu bulunmuyor. Türk standartı CEE60 normunu izler(kasaların çapı...
  6. hicbirsey

    NYY Arızası

    Haklısınız şefim, hatta bizzat kendi yaptırdığım çevre aydınlatmalarda bile kangal kullanmadığım çok oluyor:) Şart koşulmasına sevindim. Neticede iki direk arası mesafe 30 metreler civarında .Montajı da kolay. Yağmur yağdı kanal kapandı derdi yok.Kangal kullanmak lazım gerçekten. Saygılar
  7. hicbirsey

    Motor Etiketi

    Fuat arkadaşımız doğru söylüyor. Etikette yazan güç değeri, motorun bize vereceği mil gücüdür, şebekeden çekilen güç değil. Şebekeden çekilen güç her zaman etikette yazılandan daha fazladır. Bu fark verimi belirliyor.Zaten etiketteki değerleri güç formülüne uyguladığımızda hiç bir zaman etikette...
  8. hicbirsey

    NYY Arızası

    Çevre aydınlatma tesis edilirken, direkten direğe, her iki direğinin taban kaidelerini birbirine bağlayan kangal borular kullanılır. Kablo bu kangal borular içerisinden geçirilir. Muhtemel bir arıza durumunda, her iki direkteki bağlantı klemenslerinden kablo sökülerek ölçüm yapılır ve gerekirse...
  9. hicbirsey

    üçgen bağlı motor nasıl çalıştırılır??

    Eğer bağlantı klemensine 6 uç çıkartılmış ise ve motor etiketinde 380/690 V yazıyorsa, bu motoru Yıldız-Üçgen Bağlayabilirsin. 4-5,5 KW ve üstü gücündeki motorlar, zorunlu olmamakla beraber,yıldız-üçgen çalıştırılmalıdır.
  10. hicbirsey

    Darbe Akım Anahtarı Hakkında?

    Selamlar, Ekteki dökümanın son sayfasında bağlantı şemaları mevcut. İşinize yarayacaktır. Saygılarımla
  11. hicbirsey

    Hangi Tablo Doğru

    Bu güzel akıl yürütme için öncelikle arkadaşlarıma teşekkür ederim... Bu durumla ben de karşılaşmıştım...Önceleri, suçu, internetten indirdiğim tabloda buldum. Fakat standart ve güvenilir kaynakları inceledeğimde bunun basit bir tablo hatası olmadığını anladım. Bunu kendime bir şekilde...
  12. hicbirsey

    3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Skandal :):eek::confused::o
  13. hicbirsey

    Evdeki Boş prizlerin bile yanması sorunu

    Dairenize gelen nötr hattının mevcut ve sağlam olduğundan emin olun. Eger, bu sorun sadece sizin dairenizde varsa, sizin daireye gelen nötrde, eger başka dairelerde de varsa, binaya gelen nötrde ( mesela mahallede direk üzerindeki nötr noktası gevşek vs gibi )problem var demektir. Sigortanız...
  14. hicbirsey

    Nötr kablosu erimesi sorunu

    Arkadaslarin soylediklerine ilaveten, panoyu bir onceki ana panoya baglayan hatta kopma veya zayiflama olabilir. Notr deki fazla akimlarin gidecek yeri olmayinca klemense yuklenmis olabilir.
  15. hicbirsey

    Gerilim Düşerse Akım Artar mı?

    Sayın Pato53, sizin de yapmış olduğunuz gibi burda herkes bildiklerini veya görüşlerini paylaşmaya çalışmış. Omik yükler hususunda sanırım artık herkes net.Bunda bir sorun kalmadı. Geriye bobinli alıcılar ile ilgili akım güç gerilim ilişkisinin netleştirilmesi kaldı.Siz bu konuda ne...
  16. hicbirsey

    Trafo ile jeneratör paralel bağlanırsa?

    Ortalama her elektrikçinin bu sorudan anlayacağı şey aynıdır ; Trafo ile jeneratör, belli bir yükü karşılamak üzere, aynı anda çalışıp aynı barayı besleyecektir. Jeneratörler, sadece elektrik kesintilerinde,şebeke gittikten sonra çalışmaya başlayan yedek güçler değil, şebeke varken de...
  17. hicbirsey

    Gerilim Düşerse Akım Artar mı?

    Ohmik bir yüke hangi gerilim altında hangi akımı verirseniz, ona maruz kalır.Gerilimi düşürürseniz akım da düşer ve güç de 1/4 üne düşer. Fakat bir derin kuyu popması veya mikser motoru, kendinisinin bağlı olduğu mekanik torku karşılayabilmek için, düşük gerilime maruz kaldığı oranda fazla akım...
  18. hicbirsey

    Gerilim Düşerse Akım Artar mı?

    Benim bahsettiğim, formulsel gerçekliktir. Eğer sözkonusu alıcımız, basit bir elektrik ısıtıcısı ise ( ufo gibi ) , gerilim düştüğünde, akım da düşecek verdiği ısı da düşecektir.Şekil çizip rakam tayin edince daha net anlaşılıyor.Bu yüzden yukarıdaki ifademi düzeltmem gerekiyor. Ama sözkonusu...
  19. hicbirsey

    Gerilim Düşerse Akım Artar mı?

    Arkadaşlar, Güç değişmez. Bu yüzden gerilim düştüğünde,akım yükselecektir. Akımın yükselmesinin sebebi gücün değişmez olmasıdır. Akım yükseldiği için de, cihazdan alınan güç aynı olduğu halde , sayaç sarfiyatı artacaktır. Saygılar
  20. hicbirsey

    Nötr oluşturmak

    220 Volt-100 Watt gücündeki bir lambadan I=220/100=0,45 A geçecektir. Bu lambadan bu akımın geçebilmesi için, bu lambaya seri olarak ; 380-220=160 Volt gerilim düşmesi gerekir. 0,45 A lik lamba akımı aynı zamanda dirençten de geçeceğinden, Direncin gücü P= 0,45x160=72,73 Watt bulunur...