Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    kaçak akım rolesi

    Binanın inşaat açısından izolasyonunun iyi olmadığı ortaya çıkıyor. Kaçak akım atmaların durması da, gerilimin 225 ten 218 volta düşmesiyle değil , daha çok yağmurların kesilmesi ile ilişkili. Sayport kaliteli bir marka değil ama bu olay da onun da suçu gözükmüyor.Saygılar
  2. hicbirsey

    son atılan mesajlar

    Arkadaşlar, son konu ve mesajlardan ziyade, sadece cevap yazmış olduğum konularla ilgili yeni mesaj olup olmadığını nasıl anlayabilirim. Şahsen ben kendi kimlik bilgilerime girip, mesajlarıma girip tek tek girip kontrol ediyorum. Pratik bir yolu vardır muhakkak,saygılar
  3. hicbirsey

    Tünel kalıp elektrikçiliği nedir?

    Tünel kalıp elektrikçiliği, eğer bazı noktalara dikkat edilmez ise, çok ciddi problemler doğurabilen, ve kendine has malzeme kullanımını gerektiren kısmen yeni bir sistemdir...Tünel kalıba has kasa ve buatlar, kalıba tebit elemanları ( bunların arasında mıknatıs bile var ) kullanılmalı. Şirket...
  4. hicbirsey

    AUTOCAD de armatür sembollerı

    Eklentide güzel çizimler var. Umarim İşinize yarar.Saygılar
  5. hicbirsey

    3*120'lik kablo derken

    Arkadaslar, kablo renkleri konusunda net standartlar vardir. Bunlar kablo kodlarindan bile anlasilabilir. Sozgelimi 3x120+70 mm2 NYY kablo dedigimizde, 4. damarin sari yesil mi olacagi veya mavi mi olacagi ,onceden bellidir. NYY-O derseniz 4. damar mavi, NYY-J derseniz 4.damar sari-yesil...
  6. hicbirsey

    Tekrar Merhaba

    Hoş bulduk üstadlarım. Şu an Libya'dayım halen..Gerçekten de çok özlemişim buraları:) Sevgi ve saygılarımla
  7. hicbirsey

    Tekrar Merhaba

    Sevgili arkadaslarim, Sitemizdeki format degisikligi, bir aylik yillik izin, ardindan santiye degisikligi ve is yogunlugu derken uzun bir suredir sizlerle paylasimimda bir kopukluk olmustu. Bundan sonra elimden gelen gayreti gosterip tekrar o eski sicakligi yakalayabilmeyi umit ediyorum. Sevgi...
  8. hicbirsey

    Vinçlerde, Ağır Şartlarda Hangi Kablo Tipi Kullanılmalı

    Sayin Atesoglu, H07RNF kablosunu kullanmalisiniz. Zaten ismi Vinc Kablosu diye gecer. Kolay Gelsin
  9. hicbirsey

    popülarite değişimi

    Selamlar arkadaslar, sanirim bu foruma isinmam biraz degil bayagi bir zaman alacak. Gunlerdir bir mesaj bile yazamadim , ama inceliyorum, yakinda da sorunlarimi halledecegimi dusunuyorum.Benim de populeritem sapitmis o onemli degil de, onceki mesajlarimda, formattan kaynakli sapmalar var...
  10. hicbirsey

    25kw motorda yıldız-üçgen ilgili bir sorunu

    Evet ben duydum mesela. Aslinda az bilinen cok onemli bir konuya parmak bastiniz. Ingilizcede ''Open Transition'' ve ''Closed Transition'' diye geciyor. Ben buna kendimce acik gecis ve kapali gecis demistim ama siz kesintisiz yildiz ucgen demissiniz, sanirim turkcedeki adi bu. Yildizdan ucgene...
  11. hicbirsey

    50.000-60.000 devir motor lazım 2.2 kw-3kw aralığında

    Bu kadar yuksek bir devir, sanirim ince isler icin kullanilmak uzere dusunulmus. Asagidaki linkleri bir inceleyin isterseniz http://www.machinetoolsolutions.ca/P_FAEMAT/DFA80B.pdf http://www.yuasa-intl.com/images/products/pdfs/NSK%20GRINDERS.pdf...
  12. hicbirsey

    Hidrofor genlesme tankindan olabilir mi?

    Hidrofor diger santiyede, bugun bir firsatini bulup oraya gidecegim, ilk yapacagim is manometre ile tankin basincini olcmek.Bu olcum sonucuna gore de, tanka hava mi basilacagina yoksa havasinin mi alacagina karar vermek. Ote yandan minimum calisma araliginin 2 bar olmasi gerektigi uyarisi iyi...
  13. hicbirsey

    Hidrofor genlesme tankindan olabilir mi?

    Tankin uzerinde bulunan siboptan hava basip bir daha gozden gecirmem gerekiyor sanirim.Sistem yeni.Hidrofor paket halinde gelmis o yuzden katalogu yok. Bir sekilde gereken bilgilere ulasmaya calisirim. Halen merak ettigim, hidroforlar , mekanik ve elektik tesisatlar tamamlandiktan sonra...
  14. hicbirsey

    Temel Topraklaması

    Boyle bir sey yaziyor olsa bile kesinlikle yanlistir. Bir meskene topraklama cekilmesini imkansizlastirabilecek hic bir senaryo yoktur.Bu yuzden topraklama cekemiyorsaniz bari ( hic olmazsa ) su borusuna baglayin seklindeki bir yonlendirme, iyi niyetli olsa dahi kesinlikle yanlistir. Normal...
  15. hicbirsey

    Hidrofor genlesme tankindan olabilir mi?

    Arkadaslar gecenlerde kurdugumuz bir hidrofor, sistemden hic su cekilmedigi ( veya cok az bir miktar cekildigi ) halde surekli devreye giriyor. Pompa 5.5 kW , 30 tonluk su tankindan kendiliginden alip 200 kisilik kampi besliyor. Kamp henuz kullanima acilmadi. 500 litrelik genlesme tanki...
  16. hicbirsey

    400 kw'lık bu motora nasıl yol verebilirim?

    Eger isletmede hiz ayari ile bir isiniz olmayacaksa, 500 KVA lik bir trafo ile Yildiz/Ucgen yol vermenin uygunlugunu ve maliyetini hemen arastirmaya baslardim. GEW : General Extended Warrantly ( Genisletilmis garanti ) kapsami ile ilgili olabilir mi acaba.Kolay gelsin
  17. hicbirsey

    Termik Ayarı

    Termikler, In anma akiminin 1.2 katina ayarlanmamalidir cunku zaten imal edilirken, 1.15 toleransli uretilirler. ( IEC 60947-4-1) Bu cumleyi soyle degistirsek cok dogru olur : Termik secilirken, ust ayar noktasi 1.25 katini KESINLIKLE gecmeyen bir termik satin alinmali. Sizin orneginizde In=40 A...
  18. hicbirsey

    Elektrik Cihazları Fişe Takılı Değilken Bile Elektrik Sayacı Dönüyor

    Sanirim sayacinizdan hemen sonra ve ana sigortanizdan hemen once, kacak bir hat cekilmis ve havalarin isinmasiyla birlikte isiticilari yakmaya baslamis olabilirler.
  19. hicbirsey

    A.G. şebekesinde,nötr koparsa ne gibi oluşumlar meydana gelir.

    Eger notr hatti kopuksa, bundan ilk zarar gorecek olan, ana besleme kaynagidir, yani trafodur. Fazlar arasindaki akim dengesizlik farki, notr uzerinden topraga akamayacagindan, tekrar sargilara giderek, sargilar ile yuk arasinda kendini bitirmeye calisacaktir. Tesislerde artik, termik ve...