Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    Yeraltı kablolarında boru şartmı?

    Sayin DinTor, bahsettigimiz klemens icin ornek bir resim gonderiyorum. Ben burda cok kullandim.Benimkinde Toplam 5 kutup var.Bunlardan iki tanesinin 1x6 A lik cam sigortasi var. Her 30 metrede bir , sadece kullanacaginiz faz ile notr u soyup bu klemens ayaklarina girersiniz, diger faz...
  2. hicbirsey

    Yeraltı kablolarında boru şartmı?

    Sayin zerria arkadasima, kablolarda isinma olayini hatirlattigi icin tesekkur ederim. Plastik boru, isinin dagilip uzaklastirilmasi konusunda dezavantajlidir. Ki elektriksel sistemlerde isinma , istedigimiz en son seylerdendir bu yuzden alisilagelenin disinda ozel bir durum veya amac yoksa...
  3. hicbirsey

    Trafo Güç Hesabı

    Sayin Ertek68, emin misiniz? Bir daha kontrol edin isterseniz...
  4. hicbirsey

    3x0.75 mm2 kablonun içindeki toz

    Toz hakkinda emin konusmayayim, nem almak icin de olabilir, uretim esnasindaki PVC kalitesinin zayifligindan da olabilir.( Umarim nem icin alinmis bir onlemdir) Fakat ip olayini ben uretici bir firmaya sormustum, genelde, ince kesitli ve az damarli kablolarda, duzgun ( mesela oval ) bir sekil...
  5. hicbirsey

    Yeraltı kablolarında boru şartmı?

    Eger kum ve tugla ile birlikte doseyecekseniz gerek yoktur. Asfalt yol gecisi gibi yerler varsa, bu noktalara ilavete PE boru kullanmaniz faydaniza olur. Saygilar.
  6. hicbirsey

    elektrikçi arkadaslarla iletişim problemi!!

    Sayin m-usta-fa arkadas, konu ile soylenmesi ve yapilmasi gereken her seyi belirtmis zaten. Eger cozum boyle olmasaydi, bir tarafta ellerinde kontrol kalemi ile elektrikci arkadaslar diger tarafta ellerinde T cetvelleri ile muhendisler korkunc bir meydan savasina hazirlanmamiz gerekirdi:) Iyi...
  7. hicbirsey

    köpük elektriklenme problemi hk.

    Silolarinizin , daha dogrusu tesisteki tum metalik aksamlarin topraklanmis olmasi lazim. Oyle bir sekilde topraklanmali ki, tesisin herhangi bir ''A'' noktasindaki potansiyel ile, buna en uzak ''Z'' noktasi arasindaki potansiyel ayni olmali. Yani ''Es Potansiyelleme'' yapmalisiniz. Dikkatinizi...
  8. hicbirsey

    faz -toprak arası 380v

    Burdaki olayin aydinlanmaya baslamasina sevindim.Burada ''Kacak Akim'' ile ''kisa devre'' arasindaki farka dair guzel bir ornek yasamis olduk.T fazini tasiyan iletkenin izolasyonundaki ufak bir bozukluk, topraga kucuk bir miktarda akim akmasina yol acmakta. 1600 A lik salter de, bunu bir kisa...
  9. hicbirsey

    Şantiye Panosu İçin Malzeme Listesi.

    Aslinda cok buyuk bir detay degil bu. Ama monofaze cihazlarimizin faz-faz 380 vola maruz kalmamasi icin notr hatlarini ayri tutmak dogrudur. Fakat bunun iki monofaze cihazi da ayni fazdan beslemeyle alakasi yoktur. Ayni fazdan da besleseniz , ayri fazlardan da besleseniz, iki ayri faz hatti ve...
  10. hicbirsey

    dönüşüm hesabı

    Sayin Onur005, 1 KW = 1000 W eder. Tipki 1 km = 1000 m. oldugu gibi. Fakat akim ( A ) ile Guc (W veya kW) arasinda direkt bir iliski yoktur.Iliski kurabilmemiz icin, sistemin gerilimini ( volt ) ve guc faktorunu ( cosinus Fi ) bilmemiz gerekir. Kolay gelsin
  11. hicbirsey

    1000 kva lık trafo

    Evet sayin volky, emin olabilirsiniz. Soyle bir minik puf noktasi vardir: Trafo AG cikisi Bus Bar degil de kablo ile yapilmis ise, cikan kablolarin sayisi daima tek sayidir, fazlarin her birinin kesidi esit ve notr kesidinin iki kati kadardir. Mesela size kendi trafomdan ornek vereyim: Toplam 11...
  12. hicbirsey

    gerilim düşümünden dolayı ampul sönüyor

    Izolasyon transformatorleri, zayif akim sistemlerinde , CCTV ve seslendirmede, ozellikle tibbi ekipmanlarda sikca kullanilmaktadir. Karsilastigim izolasyon trafosu etiketlerinden birinde aynen soyle yaziyordu : (208-238)/220 volt. Yer kaplamalari ve agir olmalari disinda hic bir sakincalari...
  13. hicbirsey

    gerilim düşümünden dolayı ampul sönüyor

    Sayin kertenkelebek. Ben ayni problem ile metro hattinda karsilsatim. 1200 metre uzunlugundaki tunelin tam ortasindaki pompa cukurunda 4'' lik pompa vardi ve pompa odasinin aydinlatmasi motor panosundan aliniyordu. Size tavsiyem, 220/220 voltluk izolasyon trafosu satin almaniz. Sadece lambalari...
  14. hicbirsey

    faz -toprak arası 380v

    O zaman sizde soyle bir karisma olmus : R fazi ayni, S fazi ayni, T fazi yerine toprak gelmis, Toprak yerine ise T fazi gelmis.Notr ayni kalmis.
  15. hicbirsey

    faz -toprak arası 380v

    Sizin fazlardan biri direkt toprakla tam temas kurmus durumda. Eger topraklama baglantiniz da kopuk ise Allah muhafaza, o panoya sakin ellemeyin. Benim anlamadigim su ana kadar herhangi bir kesicinin devreye girip enerjiyi kesmesi gerekirdi. Aklima gelen tek ihtimal : Fazlarin biri direk pano...
  16. hicbirsey

    doğru akımda kesit hesabı

    Sayin kertenkelebek, DC sistemlerde gerilim dusumu veya kesit hesabi , AC sistemlerdeki monofaze gerilim dusumu formulu ile aynidir. Yani : a-) Guc Biliniyorsa : %e = 200xPxL / KxSxU2 Buradan S'...
  17. hicbirsey

    Hangi Motor Yıldız ya da Üçgen Bağlanır

    Sayin asir, yukaridaki resimlerin tek amaci, termigin, ''yer'' olarak ''nereye'' baglandigini resimsel olarak gostermektir. Ayrica, 1. resim, bildigimiz ''direkt ucgen'' baglantinin temsilen kendisidir. Siz baglantiyi yaparken, fazlari cakismayacak sekilde baglayabilirsiniz. Hesaplama olayina...
  18. hicbirsey

    Temel Topraklaması

    Sayin ethemguner, ikinci sorunuza cevaben : Tesis enerjili degilse, kacak akim rolesinin gorebilecegi herhangi bir elektriksel durum da olmayacagindan calismaz. Cunku 2. soruda hikaye ettiginiz durum ile, kacak akim rolesini ambalajindan cikarip, rolenin bir fazi ile notrunu ufak bir kabloyla...
  19. hicbirsey

    Hangi Motor Yıldız ya da Üçgen Bağlanır

    Ekteki resimlerden ilki, termigin ana hat uzerinde oldugu dolayisiyla termikten gecen akim ile nominal akimin esit oldugu durumdur. Ikinci resim ise, termigin ucgen kol uzerinde oldugu ve termik ten gecen akimin, nominalakimin karekok3 u yani 0.58 kat daha kucuk oldugu durumdur.Saygilar
  20. hicbirsey

    kaçak akım rölesi

    Sayin volky, yardimci olabilmemiz icin sistem hakkinda bilgiye ihtiyacimiz var. Bahsettiginiz tesis su an elinizin altinda mi yoksa sizden uzak mi, yukarida istedigim bazi bilgileri veya mesela sigorta amper degerlerini, motorlarin nasil topraklandigini, yumusak yol verici kullanmadiginiza gore...
Geri
Üst