doğru akımda kesit hesabı

Katılım
8 Haz 2007
Mesajlar
205
Puanları
1
Yaş
41
merhaba arkadaşlar doğru akımda kesit hesabı ve sigorta seçimi nasıl yapılır. birkaç örnekle gösterirseniz çok sevinirim.

teşekkür ederim
 
Sayin kertenkelebek,

DC sistemlerde gerilim dusumu veya kesit hesabi , AC sistemlerdeki monofaze gerilim dusumu formulu ile aynidir.

Yani :

a-) Guc Biliniyorsa :

%e = 200xPxL / KxSxU2

Buradan S' i cekersek:

S= 200xPxL / Kx(%e)xU2 mm2 bulunur.


b-) Akim biliniyorsa : ( DC sistemlerde P=UxI oldugundan, buradan I yi cekip formulde koyarsak )


%e = 200xIxL / KxSxU

Buradan S' i cekersek:

S= 200xIxL / Kx(%e)xU mm2 bulunur.



NOT: 1-) DC sistemlerde gerilim dusumu sinir degerini her zaman %e=3 alabiliriz. Saygilarimla.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Sayin kertenkelebek,

DC sistemlerde gerilim dusumu veya kesit hesabi , AC sistemlerdeki monofaze gerilim dusumu formulu ile aynidir.

Yani :

a-) Guc Biliniyorsa :

%e = 200xPxL / KxSxU2

Buradan S' i cekersek:

S= 200xPxL / Kx(%e)xU2 mm2 bulunur.


b-) Akim biliniyorsa : ( DC sistemlerde P=UxI oldugundan, buradan I yi cekip formulde koyarsak )


%e = 200xIxL / KxSxU

Buradan S' i cekersek:

S= 200xIxL / Kx(%e)xU mm2 bulunur.



NOT: 1-) DC sistemlerde gerilim dusumu sinir degerini her zaman %e=3 alabiliriz. Saygilarimla.

burada yanlış olan nedir, neyi düzelttiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,076
Mesajlar
932,841
Kullanıcılar
453,076
Son üye
muhammet maral

Yeni konular

Geri
Üst