  1. hicbirsey

    kısa devre akımı hesabı

    Anladigim kadariyla sayin yasarguloglu, fazla detaya girmeden yaklasik olarak basit formullerle nasil hesaplanabilecegini soruyor. TEDAS in uretim santralinden evlerimizdeki son alicilara ulasincaya kadar, sebeke, OG/AG trafosu , kablolar ve motorlar seklinde dusunursek, aradaki bara, baglanti...
  2. hicbirsey

    DYN11 de N'nin Anlamı Nedir?

    Bu tanimlamalar IEC tarafindan, sadece 3 fazli transformatorler icin tanimlanmistir. Trafo sargilari, Ucgen ( D ) , Yildiz ( Y ) veya Zigzag ( Z ) bagli olabilir ve aralarinda 30 un katlari oraninda ( 0-360 derece ) faz farki olur. Ornegin Dyn11 icin: Y.G sargisi Ucgen, A.G sargisi Yildiz , Notr...
  3. hicbirsey

    Og Yer Alti Kablolarinin DÖŞenmesİ İle İlgİlİ montaj bilgisi

    Haklisiniz, uygulamada , kazi isleri genellikle kepce ile yapildigindan, bahsettiginiz huni ( ideal) seklini yakalamak mumkun olmadigi icin hem muteahhitler hem isverenler seslerini cikarmadan, kepcenin kovasi genisliginde yani 60 cm dikdortgen kazirlar. Eklemek istedim. Saygilar
  4. hicbirsey

    tek fazlı motorlarda koruma hk.

    Soizgelimi 17 A ceken bir motoru 16 A lik sigorta ile mi, 20 A lik sigorta ile mi korursunuz sorusuna cevap vermeye calistikca cevabi kendiliginden belirmeye baslar. Sigorta + termik yeterli mi derseniz , cok pahali ve elzem bir motor degilse, bence yeterli.
  5. hicbirsey

    kaçak akım rölesi

    Sn volky, bize kablo kesitlerini, yol verme yontemini, iki motorun ayni anda demeraja girip girmedigi, sigorta degerleri ( sigorta derken, anahtarli otomatik salterleri mi kastediyorsunuz, Termik Manyetik Salterleri mi ), bu arizanin ne zaman bas gostermeye basladigini ve yukarida sayin Fahri...
  6. hicbirsey

    Hangi Motor Yıldız ya da Üçgen Bağlanır

    Sayin asir, isin dogrusu aradiginiz tum sorularin cevabi forumumuzda var, iyice incelemenizi tavsiye ederim. Ama yine de hizlica bildigim kadariyla cevap vermeye calisayim : 1-) Genelde 4 KW degerine kadar yildiz, 4 KW degerinden sonra ucgen ( ya da yildiz/ucgen) tavsiye edilir. 2-) Ucgen bagli...
  7. hicbirsey

    jeneratörde nötr ve toprak sorunu

    Tknsyn arkadaşımızın tespiti tamdır...Yapılması gereken : Tıpkı trafoların işletme topraklamasını yapar gibi, Jeneratör nötrüne, izoleli bir iletken üzerinden iyi bir topraklama yapmaktır. Sorun düzelecektir.Saygılar
  8. hicbirsey

    DYN11 de N'nin Anlamı Nedir?

    DYN11 seklinde bir yazim hatali olur. Dogrusu Dyn11 seklindedir. Bu isimlendirmede ilk harfler Y.G sargilarini temsil eder ve buyuk aharflerle yazilirlar ( D, Y, Z gibi ). Ikinci harfler ise A.G sargilarini temsil ederler ve kucuk harflerle yazilirlar. ''n'' harfinin anlami, notr noktasinin...
  9. hicbirsey

    Karışık devre sorusu

    Evet ya tir tir titredim bazen cozerken, halen ogrenciymisim gibi:) Bu arada sayin okan, super pozisyon teoremini kullandim, daha sade geldi . Bi siz de ugrasin. Eger bu sonuclarda da hata yapmis isek sayin molehiya ile birlikte bir hafta boyunca forumda caycilik yapacaz ona gore ;)
  10. hicbirsey

    Karışık devre sorusu

    Arkadaslar dogru cevap burda. Ufak bir yanlislik yapmisim. Bu durumda I1+I2 = I3 saglamasi da gerceklesiyor. Yillardir yapmiyordum bu hesaplari, iyi bir egzersizdi .Molehiya arkadasima tesekkurler +pop
  11. hicbirsey

    Karışık devre sorusu

    Sorunun cevaplari var mi elinizde ? Benim buldugum sonuclar ile karsilastiralim : E2=40 volt I1=-5 A I2=20/6 A = 3.33 A I3=20/3 = 6.66 A kontrol eder misiniz dogru mu diye. Kolay gelsin
  12. hicbirsey

    GE Marka transfer şalter şeması

    Anladigim kadariyla, panoyu kendiniz imal ediyorsunuz. Urun kodunu verdiginiz GE marka olan, sadece bir salter . Devre kesici yani. Ben ilk once hali hazirda transfer panosunun tamami GE zannettim . Asagidaki link isinize yarayabilir belki...
  13. hicbirsey

    Akıllı Sayaç 5.08.1.0 kodu

    Akilli sayac tarifesine gecti iseniz, tek bir tuketim degil, 3 ayri tarifedeki 3 ayri tuketimi tek tek gorebilmeniz lazim faturada. Dilekce ile basvurdugunuz halde, bunu ''bilgi islem'' e islememis olabilirler. Faturanizda, 3 ayri tuketim gorunmuyor degil mi?
  14. hicbirsey

    GE Marka transfer şalter şeması

    Transfer salterinizin urun kodunu ogrenebilir miyiz? ( ZTE serisi vs gibi )
  15. hicbirsey

    3x120+75 yerine 3 tane 95 + 50'lik kablo

    Soyle bir hesap yapabilir miyiz : I=315 A , L=100 m , S=120 mm2 ise gerilim dusumunu hesaplayalim : Once iletilen gucu bulalim : P=1.732x400x315x0.8 = 174.58 kW ise gerilim dusumu : %e=0.0124x(174.58x100)/120 = %1.8 dir. Giris gerilimi 400 V old. gore, hat sonundaki gerilim ...
  16. hicbirsey

    Şantiye Panosu İçin Malzeme Listesi.

    Klemens kapagi mudahale ledi yaniyordur. TEDAS yetkilileri tarafindan silinmedikce ekranda kalir diye hatirliyorum. Ya da bir ay sonra kendiliginden sonuyor da olabilir. MAKEL e danisabilirsiniz . Pano ici baglantilarinizi trifaze prizler icin 4 mm2 lik ve 6 mm2 lik, monofaze baglantilariniz...
  17. hicbirsey

    Şantiye Panosu İçin Malzeme Listesi.

    Hangi kablolardan bahsediyorsunuz, panoya gelen ana kablo mu, pano ici baglanti kablolari mi, panodan cikip kaynak makinesi, pompa vs. gibi yuklere dagilacak kablolar mi ? Ayrica ben tam canladiramadim : Siz TEDAS tan yeni bir abonelik mi alacaksaniz , mevcut tesisinizden yeni bir besleme mi...
  18. hicbirsey

    Şantiye Panosu İçin Malzeme Listesi.

    Merhaba sayin juniorx, Kaynak makinasi prizi ve fisi konusunda artik mutabikiz. Kacak akim rolesini takiniz , ise mani olacak problem cikarmazsa devam edersiniz, uyguna almissiniz zaten.Burasi da tamam. 3x100 A ana sigorta icin dusunmustum, 3x63 A lik sigorta da cikislardan biri olacakti. Ama...
  19. hicbirsey

    nötr neden ince üretiliyor

    Bir ornekle aciklamak istiyorum : Elimde 3 tip kablo ve 3 tip besleme var. Hangi kabloyu nereye kullanacagimizi beraber belirleyelim : 1) 4x95 mm2 Kablo 2) 3x95+50 mm2 Kablo 3) 3x95+35 mm2 Kablo ( Bu da ne diyenimiz olabilir ama bu kablo da piyasada satiliyor ) Beslenecek alicilar : 1) 100 KW...
  20. hicbirsey

    3x120+75 yerine 3 tane 95 + 50'lik kablo

    Sayin boranturk , olaya bir de iscilik ve maliyet acisindan baktiniz mi ? 3 adet tek damarli kablo cekmek , iscilik maliyetinin neredeyse 3 katina gelemsi anlamina geliyor. Ben benzer bir problemi taseronumla yasadim. Beton santrali beslemesi icin bana iscilik ve montaj fiyati vermisti . 2 adet...