Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    kafeterya için kompanzasyon

    Sayin ademcelik, TMS nin uzerinde yazan 16 kA degeri, salterin kisa devre kesme gucudur. Soyle soyleyeyim, bir salterin patlama noktasidir.( bu saltere 17 kA uygularsaniz bu salter akimi kesemez ve patlar . Ureticiler, elektrik otoritelerinden sertifika alirken, labaratuar ortaminda saltere...
  2. hicbirsey

    COS faktörü

    Merhaba. Asagida degisik ekipmanlara ait Cosfi degerleri mevcut.Umarim isinize yarar.Kolay gelsin
  3. hicbirsey

    Üç faz Elektrik Harcama Hesabı

    Sayin Ertug_TR P=1.73xUnxInxCosfi formulu 3 fazli dengeli yuklerde kullanabilecegimiz bir formuldur. Sizin orneginizde, her bir fazi P=UxIxCosfi formulunden hesaplayip P1+P2+P3 seklinde toplamaniz gerekiyor.Tabii bunun icin her bir fazin cos fi degerini bilmelisiniz.( Yine de...
  4. hicbirsey

    vatana hizmet için vakit geldi elvada dostlarım

    Selametle git, selametle don Serkan...Allah yardimcin olsun. Beyefendi uslubunu ve engin paylasimlarini ozleyecegimizden emin olabilirsin.
  5. hicbirsey

    pdf dosyalari hakkinda yardim talebi

    Arkadaslar pdf dosyalarinin kullanimi hakkinda bilgisi ve/veya dokumani olan arkadaslar varsa burada paylasmalarini rica ediyorum. Sozgelimi, 125 sayfalik pdf dosyasindan bana lazim olan 3 sayfasini, yine pdf seklinde kesip ayri bir pdf dosyasi yapabilir miyim? pdf-word donusturen programlar...
  6. hicbirsey

    x5 kombi sayaç yardım

    Evet kastim buydu, baglanti sekli degisiyor.
  7. hicbirsey

    x5 kombi sayaç yardım

    Sayin anutkase, benim de netlestirmek istedigim nokta buydu. Sanirim sayaciniz direkt baglanti sayaci degil, akim trafo baglantili sayac.Akim trafosu uzerinden baglanan sayaclarda guc akisi sayac uzerinden olmadigi olmadigi icin notr cikisindan bahsedilemez. Direkt bagli sayaclarda devrenin tum...
  8. hicbirsey

    K Faktörünü Nasıl Bulurum?

    Merhaba Kahraman bey, yukarida yanlislikla yine boyanmis halini gondermisim.Uyariniz yerinde oldu.Boyanmamis halini simdi gonderiyorum
  9. hicbirsey

    Termik manyetik salter secimi

    Sayın hirilof,dediğiniz gibi 250-400 A gibi değişik ayar sahalarına sahip şalterler de mevcut ( 125 Amperden sonrası için sigorta kelimesi yerine, şalter kelimesini daha doğru buluyorum ). Bu aralığa termik açma ayar sahası diyoruz. Bu aralık için tanımı yapılmış bir katsayı var mı bilmiyorum...
  10. hicbirsey

    x5 kombi sayaç yardım

    Sayin anutkase, bu sayaç, akım trafoları üzerinden baglanacak değil mi, yani direkt bağlanmayacak ? Çünkü klemens numaralandırmanızı okuyunca direkt bağlantı şüphesi oluştu. Direkt bağlantıda klemens numaraları verdiğiniz şekilde olup, 2,5,8 ve 11 uçları hiç kullanılmaz. Akım trafolu bağlantıda...
  11. hicbirsey

    Termik manyetik salter secimi

    ABB nin T-Max serisinde 320 A lik Termik Manyetik Salterlerden, ayar sahalari ( 224-320 A ) olanlari var. Kataloglari incelerseniz, aradiginizi bulacaksinizdir. Ama bence bu salteri nerde kullanacaginiza bagli olarak, magnetik acma sinirini secmeniz gerekiyor.Cunku termik manyetik salterin...
  12. hicbirsey

    motor koruma şalteri

    Belli bir guc degerine kadar ( mesela 12 kW ) , motor koruma salterleri , hem termik koruma hem kisa devre korumasi hem de faz sirasi/yoklugu korumasi yapabilmektedir. Ayrica, istege bagli olarak , asiri/dusuk gerilim korumasi ve uzaktan actirma vs icin yardimci kontaklari mevcuttur.
  13. hicbirsey

    w-otomat

    Haklisiniz sayin hyz, ozellikle agir sanayi kosullarinda ( mesela kaynak makinalari ), ''D'' Tipi W-Otomatlar tercih ediliyor. Bunlarin magnetik acma sinirlari (10-14).In gibi nuyuk bir degerde kisa devre esnasinda 100 milisaniyeden az bir zamanda devreyi acabiliyor. Hatta sunu da eklemekte...
  14. hicbirsey

    teknobank teklifi

    Benim de soyle bir sey aklima geldi, su an sesli dusunuyorum. Her bolumun yoneticisi, belli basli konu basliklari belirlesinler.Sonra da bunu ilan etsinler.Kullanici arkadaslar da, hangi konuda uzman, deneyimli, yetkin veya heyecanliysa, herkes belli bir konuyu ustlensin.Belli bir zaman araligi...
  15. hicbirsey

    Bayram tebriği

    Ramazan bayraminin insanlik aleminde, baris, kardeslik, huzur ve mutluluk dolu bir hayata vesile olmasi dileklerimle... Tum kontrolkalemi.com emekcilerinin bayramini tebrik ediyorum
  16. hicbirsey

    bu nasıl yıldız/üçgen kalkış ?

    Bu isteki en buyuk gariplik bana gore 37 kW gucundeki bir motorun nominal akiminin In=37 A olmasi. Ya amper degeri yanlis ya da motor guc degeri.Bu bilgiler netlestirilmelidir.
  17. hicbirsey

    hareket sensörü kullanarak projektörü yakabilirmiyim

    Role ve sensorlerin, belli bir guc degerine kadar, kontaktor gibi herhangi bir ara elemana gerkesinim duyulmadan, devreye direkt baglanabilme toleranslari vardir. Projektor gucunuz nedir,eger gucunuz musaitse, devreye direkt baglayabilirsiniz. Hareket sensorlerinin kataloglarinda calisma acilari...
  18. hicbirsey

    3 Fazlı Motorda Bobin Uçları Bağlantısı

    Bobin olarak düşünürsek eğer: 1. bobinin bir ucu U ise diğer ucu Z 2. bobinin bir ucu V ise diğer ucu X 3. bobinin bir ucu W ise diğer ucu Y dir Arkadaslar bunlarin hangisi dogrudur?
  19. hicbirsey

    Trafo Topraklanması

    Sayin stabilize, trafo merkezlerinde, butun aktif olmayan metal aksamlar topraklanir.Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus , tum topraklamalarin bir noktada esitlenmesi ( es potansiyel barasinda birlestirildikten sonra topraklanmasidir).Mesela iki kapinin ayri ayri topraklanmis olmasi...
  20. hicbirsey

    neden 3*120 + 70

    Harmoniklerin, notr iletkenine fazla akim yukledigini hatta bu sebebten dolayi notr iletkeninin, harmoniklerle mucadele etmek icin kesidinin buyutuldugunu kabul ediyorum. ( 3x25+16 mm2 kablo yerine 4x25 mm2 kablo kullanilmasi gibi ). Fakat fazla akim hangi seviyelerdedir, uc fazin toplami kadar...
Geri
Üst