Termik manyetik salter secimi

hirilof

Üye
Katılım
26 Ağu 2008
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
40
ABB`nin termik manyetik salterleri 250 A, 400A seklinde siralaniyor. Eger 260A yuk var ise nasil bir termik manyetik salter kullanmam gerek?
 
illa ABB mi olacak siemens yada başka firmaların senin istediğin ölçüde şalterleri mevcut onlardan kullanabilirsin
 
ABB nin T-Max serisinde 320 A lik Termik Manyetik Salterlerden, ayar sahalari ( 224-320 A ) olanlari var. Kataloglari incelerseniz, aradiginizi bulacaksinizdir. Ama bence bu salteri nerde kullanacaginiza bagli olarak, magnetik acma sinirini secmeniz gerekiyor.Cunku termik manyetik salterin fiyatini asil etkileyen faktor bu.Kolay gelsin
 
Sayin hicbirsey, Yanlis bilmiyorsam 400A`lik sigortalarinda ayari var ve 250A - 400A arasi ayarlamak mumkun. Bu ayar katsayisina ne deniyor biliyor musunuz?

Ayrica Kisa devre akimi hesabini nasil yapmak gerek? Elinizde hesap tablosu var midir? ABB`nin termik manyetik salterleri 16kA`dan basliyor ve devam ediyor.
 
Sayin Yunus, illa ki ABB olmasi gerekmiyor..
 
Sayın hirilof,dediğiniz gibi 250-400 A gibi değişik ayar sahalarına sahip şalterler de mevcut ( 125 Amperden sonrası için sigorta kelimesi yerine, şalter kelimesini daha doğru buluyorum ). Bu aralığa termik açma ayar sahası diyoruz. Bu aralık için tanımı yapılmış bir katsayı var mı bilmiyorum.
Kısa devre hesabı,bir sürü değişken içeren kısmen karmaşık bir hesaptır.Bu yüzden hazır tabloları mevcut değildir.Kısa devre dayanma akımı ne kadar büyük seçerseniz o kadar iyi olur. Fakat ekonomi işin içine girince, kaba olarak siz de hesaplayabilirsiniz.TEDAŞ tan, beslendiğiniz şebekenin kısa devre gücünü ( MVA ) öğrenip,
S=1,73xUxI formulunden I akımını hesaplarsanız, ana pano için Icu degerini hesaplamış olursunuz. Diylim ki 50 kA hesapladınız.Tali panolarınız 35 kA, sonrakiler 25 kA .... diye gider.
Zaten artık bazı şartnamelerde, basit aydınlatma lınyelerinin w-otomatlarının bile en az 10 kA olması isteniyor. Kolay gelsin
 
Elinde ikinci el veya sıfır uygun fiyata 400 A kompak salter olan arkadaslar benımle ırtıbata gecsın marka Siemens - ABB - Legrand - General
 
bence size en uygun şalter abb tmax 320 dir neden kalite fiyat ayar sahası (0,4-1)
 
hicbirsey ' Alıntı:
Sayın hirilof,dediğiniz gibi 250-400 A gibi değişik ayar sahalarına sahip şalterler de mevcut ( 125 Amperden sonrası için sigorta kelimesi yerine, şalter kelimesini daha doğru buluyorum ). Bu aralığa termik açma ayar sahası diyoruz. Bu aralık için tanımı yapılmış bir katsayı var mı bilmiyorum.
Kısa devre hesabı,bir sürü değişken içeren kısmen karmaşık bir hesaptır.Bu yüzden hazır tabloları mevcut değildir.Kısa devre dayanma akımı ne kadar büyük seçerseniz o kadar iyi olur. Fakat ekonomi işin içine girince, kaba olarak siz de hesaplayabilirsiniz.TEDAŞ tan, beslendiğiniz şebekenin kısa devre gücünü ( MVA ) öğrenip,
S=1,73xUxI formulunden I akımını hesaplarsanız, ana pano için Icu degerini hesaplamış olursunuz. Diylim ki 50 kA hesapladınız.Tali panolarınız 35 kA, sonrakiler 25 kA .... diye gider.
Zaten artık bazı şartnamelerde, basit aydınlatma lınyelerinin w-otomatlarının bile en az 10 kA olması isteniyor. Kolay gelsin

Merhaba arkadaşım, bişey dikkatimi çektide yazınızda, "Kısa devre dayanma akımı ne kadar büyük seçerseniz o kadar iyi olur" Böyle bir genelleme yapmak yanlış olur aslında. Hatta çok yüksek kısa devre kesme kapasitesine sahip şalterleri seçerek yüksek ücretler ödemek ihtiyaçtan çok lükse giriyor. Hiç kullanılmayacak bir özelliğe bu kadar para vemek pekte akıllıca değil. Kalitesi çokmu artıyor dersen oda tartışılır. Sonuçta hemen hemen hepsinin dış kalıpları BMC (yanmaz malzeme) den yapılıyor. Gümüş Kontak uçları dersen dünyada 2 üretici olduğundan aynı yerlerden alınıyor (O da yanılmıyorsam almanyadaydı biri). Geriye tek fark bakırı ve mekanizmaları kalıyor. Zaten kısa devrede de malzeme kalitesi değilde mekanizmanın hızı ön plana çıkıyor. Ne kadar az harekette şalteri açtırabilirseniz, limitör özelliğini kullanıp (bu özellikte sadece çok yüksek akımlarda devreye giriyor), manyetik alanlardan faydalanırsanız o kadar kısa sürede devreyi açar ve akımı kesersiniz.
 
merhaba ;
öncelikill olarak 260 A yükünüz varsa kesinlikle daha büyüğünü almanız gereklidir. ( önerilen *1,25 dir )
ayrıca kısa devre kesme kapasitesi ne kdar büyük olursa o kadar iyi olur doğru ancak fiyat noktasında da bayağı bi etkileyecektir. bence kullanacağınız yere göre de değişir.
ayrıca alacağınız şalteri schneider de düşünebilirsiniz.
iyi çalışmalar
 