Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Sayin haan, Is yogunlugumdan firsat bulup hesaplari burda paylasmaya calisacagim...Derli toplu olmasi icin once kagit uzerinde teyid etmek istiyorum..Birazcik zaman alabilir..Bu arada sizden trafonun Pcu bakir kaybi degerini rica edecegim...Hucrelerin metal mahfazali oldugunu da...
  2. hicbirsey

    Kablo Kesit Tayini Formülü (kablo kesit hesabı formülü)

    sayin uln2003mfk , Yukarida her zaman icin degisik sartlar altinda kolaylikla kullanilabileceginiz formul ve somut ornekler var...Bu yoldan sasmamak gerekir. Cunku hazir tablo ve cetveller, belirli sabiteler ve on kabuller alinarak hazirlanmistir ve mutlaka mevcut sisteminizle celiskili...
  3. hicbirsey

    O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    Sayin haan, soyle bir sey yapabiliriz...Siz bize, Sonsuz sebeke ile, OG akim trafosu arasinda kalan elektriksel ekipmanlarin empedans degerlerini burda bizimle paylasirsaniz, beraberce hesaplayabiliriz... Sonsuz sebeke Ssc=500 MVA aliyoruz. Un=34.5 KV sanirim...OG Hattiniz XLPE sanirim, bu...
  4. hicbirsey

    kompanzasyonun projelendirilmesi ve kurulması

    Role ve tum ayarlar cok guzel calistigi halde, sabit kondansatorun olmamasi/yanlis secilmesi veya OG den olcum alindigi halde, rolenin AG akim trafolarindan beslenmesi durumunda, trafonun zorunlu olarak urettigi enduktif enerjiden cezaya girmeniz normal...( Bu konu basliklar altinda forumda su...
  5. hicbirsey

    O.G akım trafolarında Ith değeri nasıl hesaplanır?

    O.G veya A.G icin hesaplamada bir degisiklik olmamasi lazim...Cunku Ith, sekonderi kisa devre iken 1 sn icerisinde dayanabilecegi termik anma dayanim akiminin effektif degeri olarak tanimlaniyor. Standartlarda bu deger, In nominal akiminin 100 kati olarak tanimlanmistir...( Ith=100xIn ) Surenin...
  6. hicbirsey

    Bu enerjiyi nasıl değerlendiririz?

    Boylesi, duzensiz enerjileri, AC akimin tabiatindan oturu, olumlu degerlendirebilmenin tek yolu maalesef DC ye cevirmekten ve DC olarak depolamaktan geciyor...Gunumuzde enerjinin temini ve uretimi soyle dursun, onu depolayabilmk basli baslina ayri bir problemdir...Ruzgar ve gunes enerjisi bazli...
  7. hicbirsey

    Trafolara ilk enerji verilmesi esnasında olanlar hakkında bir soru.

    Arkadaslar ben de onumuzdeki bir hafta icinde 2 Adet 1000 KVA lik 11/0.4 kV trafonun ilk enerjilemesini yapacagim...Bu konuda soylenmesi gereken bir seyler varsa duymak isterim..Saygilar
  8. hicbirsey

    Part Winding Start hakkinda dokuman

    Bu kalkis yontemini ben de yeni duydum...Sogutma unitesi santiyeye vardiginda ancak ogrendim. Sadece sogutma sektorunde mi kullaniliyor bilmiyorum ama ozellile bu sektorde kullanildigini/tercih edildigini ogrendim...Sogutma unitesindeki kompresorler, 86 KW gibi buyuk bir guce sahip...Ha neden...
  9. hicbirsey

    Hidrofor secimi

    Anlasildi, forumumuza yeni sezonda brezilyadan bir makine muhendisi transfer etmek lazim:) Hidrofor paketini aldik..Bugun yarin montajini yapacagiz...Insallah bir sorun cikmaz:)
  10. hicbirsey

    jeneratorun bir faz ı boşta

    Hocam bildigimiz gibi jeneratorlerin gucunu tariflerken KVA cinsinden tarifleriz..4.5 Kw derken, alternatoru tahrik eden motorun gucunu mu verdiniz bilmiyorum ama jeneratorunuzun gucunu tam olarak ogrenebilirsek,daha saglikli yorumlar yapariz...Tost makinazin jeneratore zarar vermedigi noktasi...
  11. hicbirsey

    jeneratorun bir faz ı boşta

    Sayin elektrokur, sozunu ettiginiz 2000 watt lik aydinlatmanin tumunu tek bir faza yuklemeyi dusunmuyorsunuz herhalde...Lambalar uc faza esit dagtirsaniz, ve jeneratorunzun gucu yeterliyse, tost makinesi jeneratore zarar vermez.Kolay gelsin.
  12. hicbirsey

    Adaptörden Amper ölçmek

    DC kaynaklarin sadece voltajlarini olcmek saglamlik kontrolu konusunda insani yaniltir... Akimi olcebilmeniz icin adaptor cikisina yuk baglamis olmaniz lazim...Soyle ki birisi size evdeki herhangi bir prizin gerilimini olc dese rahatlikla olcersiniz...Peki ayni prizin akimini olc dese?...Yuk...
  13. hicbirsey

    AG Tesislerinde TT ve TN Sistemi

    Kendi trafonuz veya jeneratorunuz varsa, ve TN sistem kullanacaksaniz, bu kaynagin notr noktasinin topraklama direnci kesinlikle 2 ohm un altinda olmalidir.Cunku TN sistemlerde hata akimlari, kisa devre akimlari mertebesindedir..Kolay gelsin
  14. hicbirsey

    elektrik üretmek

    Sayin Mustafa arkadasimin bahsettigi asfalt- hidrolik yontemi benim de uzun zamandir kafama takilan bir elektrik uretme sekli. Prensib olarak med-cezir olayi ile ayni...Su ana dek sadece benim aklima gelen bir sey zannediyordum...Dunyada bir uygulamasi var mi veya simulasyonu hic yapilmis mi...
  15. hicbirsey

    Dalgıç Pompalar Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

    Normalde 4 KW tan sonrasi icin yildiz ucgen daha sagliklidir...Sizin tesisteki 7.5 KW tan buyuk pompalar icin yildiz / ucgen kaldirilacaksa iki adet 4x... veya 2 adet 3x... kablo gerekmektedir... Dalgic pompalarin cogunda sadece 3 faz oluyor, notr olmuyor...Kumanda gerilimi ise pano icindeki bir...
  16. hicbirsey

    kompanzasyon sorunu ( 03 Temmuz 2008 )

    Burayi biraz acar misiniz..Dalginlikla mi yazdiniz, baska bir sey mi anlatmak istediniz
  17. hicbirsey

    Yeni kurulacak bir tesis için cosQ değerinin hesaplanması

    Sayin fearalive...Dediginize sonuna kadar katiliyorum...Sayisal verileriniz ve sonuclar arasindaki fark kesinlikle cok onemli...Bir suru guvenilir kaynak, halen maalesef ezbere katsayilar vermektedir.. ( 0.67 ile carpin gibi ) Bedas bile tesisinizin uygunlugunu onaylarken yine katsayi sablonu...
  18. hicbirsey

    kompanzasyonun projelendirilmesi ve kurulması

    Eger diger tum tesisat, kondansatorler, role ayarlari, baglantilar vs tamam ise, ve role 0.99 gosterdigi halde enduktiften cezaya giriyorsaniz, geriye sebeb olarak iki nokta kaliyor: 1-) Trafo sabitiniz var mi? 2-) Sayacinizin olcumu OG den mi yapiliyor?
  19. hicbirsey

    Yeni kurulacak bir tesis için cosQ değerinin hesaplanması

    5x10 kW = 50 kw lik bir guc var demektir. Kabaca hesap istiyorsaniz , tesisin talep gucunu bulup 0.67 ile carpin gitsin olur biter...Yukaridaki tabloda degisik alicilarin degisik yuklerdeki cosfi degerleri mevcut. Ornegin bu bes adet motor eger dalgic pompa ise cos fi degeriniz 0.65 ler...
  20. hicbirsey

    Enerji analizörü sorunu

    Sizin yaptiginiz mantik yurutme dogru... Cihaz uretim esnasinda programlanirken, ilk satira cevirme oraninin kendisi ( yani 640 degeri) ikinci satira da kullanilan akim trafosunun sekonder degeri nedir, seklinde dusunulmus olabilir. Cunku biliyoruz ki bazi akim trafolari.../1 A seklinde...
Geri
Üst