Arama sonuçlarınız

  1. hicbirsey

    Hidrofor secimi

    Makine muhendisi arkadasin celiskili aciklamalari sebebiyle size de bir danisayim dedim... Sectigi pompa 5.5 HP lik, Q=10 m3/h H=80 m. ( Grafigin orta noktasindan okudugum degerler) Bu pompa sebekedeki 6 bar lik basinc az geldiginde, bagli oldugu 100 tonluk havuzdan 100-120 kisiye su desteginde...
  2. hicbirsey

    köprü motorlarını inverter ile sürme

    Rasim bey, etiketlerde yazan voltaj degerleri Faz-Faz arasi voltaj degerleridir.Siz su voltaja ucgen su voltaja yildiz baglanir diye ezberlemeye calismayin bence... Ü/Y = 220/380 V yazan bir etiketi ornek alalim.Bu motoru direkt calistirmak isteyelim.Direkt, ucgen baglamak isterseniz...
  3. hicbirsey

    iletim kaybı hat kaybı?

    Bildigim kadariyla, hatlarin omik enduktif ve kapasitif direnclerinden kaynakli kayiplara hat kayiplari, trafo merkezlerindeki ic ihtiyac da dahil, trafo kayiplarinin,hat kayiplarinin vs dahil oldugu, ozetle uretim santralleri ile dagitim santralleri arasindaki guc farkidir diye biliyorum..
  4. hicbirsey

    kapasitif sorunu

    Sayin yncl...Tum kompanzasyon sisteminiz devre disi iken, sisteme,halen kapasitif gelmekte oldugunu roleden mi tayin ettiniz yoksa ana sayacinizdan mi...Cunku role olcumleri yaniltabiliyor... Ote yandan eger kurulu gucunuzun cok altinda yuk cekiyorsaniz veya salterden enerjili oldugu halde yuk...
  5. hicbirsey

    Part Winding Start hakkinda dokuman

    Ozellikle sogutma sektorunda yildiz ucgen kalkisa alternatif olarak kullanmaya baslayan bir motor kalkis yontemi...Santiyemize yeni gelen buz unitesinde kullaniliyor...Sadece iki kontaktor kullanilmasi disinda, kontrol ve kumanda sistemi yildiz ucgen ile ayni...Fakat kalkis akimi yildiz ucgene...
  6. hicbirsey

    Elektrİk tasarrufu İÇİn ne yapalim

    Hikmet bey, bence de bu cok genis bir konu. Fakat konuyu, ''evlerimizde elektrik tasarrufu icin neler yapabiliriz'' diye sinirlandirirsak, burada bizim bilmedigimiz duymadigimiz veya halen uygulamadigimiz basit ama onemli noktalar ortaya cikacaktir.yazmis oldugunuz iki maddeye bir madde daha...
  7. hicbirsey

    metalhalide ampül motor çalışırken sönüyor

    Fatih bey bende de ayni sorunlar cok oldu...Ayri bir linye cekme imkaniniz varsa, aydinlatma linyelerini ayirmak en uygun cozum...Motor direkt ucgen kalkinan bir motor mu?
  8. hicbirsey

    Kompanzasyon Rölesi

    Turkcemizin zenginligi bu iste:)) Yukarida ben ALRON un kesinlikle izlenmesi ve anlasilmasi gerektigini vurgulamak istemistim ve yine tekrarliyorum. Umarim bu sefer de dayak yemem:) Arastiran sorgulayan yeni acilimlar sunan ve daha da guzeli uygulamaya da koyulan genc beyinlere her zaman...
  9. hicbirsey

    Kurulu Güç Hesabı Nasıl Yapılır?

    Lewent bey, kazanacaginiz paradan korkmaz_design arkadasimiza bir cay ismarlarsiniz artik:) Saka bir yana, benim ufak bir onerim var : proje tamamlandiktan sonra foruma yuklerseniz kollektif bir calismanin anisi olarak kalir, kolay gelsin
  10. hicbirsey

    3x120+70 lik kabloya ek olur mu

    Yunus bey...AG kablolarina fahri bey'in de dedigi ek yapmak siradan ve alisilagelmis bir istir...Dogru yapildiktan sonra sakincasi yoktur...4 mm2 den 240 mm2 kesite kadar hemen her kesitte hazir paket halinde satilan ek muf setleri var...Yerli ve kaliteli firma olarak Tamer Elektrik urunlerini...
  11. hicbirsey

    metalhalide ampül motor çalışırken sönüyor

    Fatih bey, bence sorun lambanizdan degil, motorunuzdan kaynaklaniyor...Buyuk ihtimalle motor beslemesi ile aydinlatma beslemesini ayni baraya baglamissinizdir...Normalde aydinlatma panolari ayri bir hattan beslenmelidir...Ayni panodan beslenmek zorundaysa da en azindan ayri bir bara...
  12. hicbirsey

    kompanzasyon sorunu ( 28 Haziran 2008 )

    Evet sayin coz255 ... Verdiginiz bilgilere gore maalesef kondansatorlerinizi degistirmeniz gerekiyor...Yeni alacak oldugunuz kondansatorleri ''desarj direncli'' diye isteyebilirsiniz...Saygilar
  13. hicbirsey

    Jeneratör Koruması

    Aciklamalariniz icin tesekkur edrim sayin durceylan...Jenerator devredeyken kompanzasyonun devrede olup olmamasi konusu ciddi ve kismen de muglak bir konu oldugu icin bu denli uzerine dusuyorum...Ayri bir baslikta eni konu irdelenmeyi hakedecek kadar guncel ve onemli bir konu...Saygilar
  14. hicbirsey

    kapasitif sorunu

    Sayin yncl...Oncelikle, ana salterinizi kapatip,tum aliciliariniz devre disi iken,sebekeden size gelen enerjiyinin cos fi degerini tespit edin derim...Kapasitif ozelligin sebekeden mi geldigi yoksa alicilarimiz tarafindan mi uretildigini tespit etmis oluruz...Cunku bazen sebekeden bize kapasitif...
  15. hicbirsey

    Kurulu Güç Hesabı Nasıl Yapılır?

    Hocam kurulu guc , tesisinizde calisacak olan veya calismasi muhtemel olan tum alicilarinizin cekebilecegi maksimum gucler toplamidir...Tam olarak sorunuzu anlayamdim...Biraz detay verirseniz?
  16. hicbirsey

    binalardaki gerilim düşmeleri

    Mahalle aralarina dagilmis kucuk olcekli sanaayi isletmeleri,evlerde yayginca kullanilmaya baslayan regulatorler,havai hatlardaki sehim hesabi yanlisligindan kaynakli, ruzgar etkisiyle fazlarin birbirine asiri yaklasmalari, ...
  17. hicbirsey

    Jeneratör Koruması

    Tesekkurler sayin durceylan aciklamalariniz icin...Benim bundan anladigim, jenerator calisirken kompanzasyonun devrede olmasindaki sakinca: enduktif bolgeyi 0.99 a yaklastirayim derken istemeden kapasitif bolgeye girebilme ihtimalidir?Dogru mudur?
  18. hicbirsey

    Lambalarda kullanılması gereken kondansatörler

    Hocam tasarruflu dedigimiz kompakt fluerasan lambalarin guc faktoru 0.55 dolaylarindadir... Bazi ureticiler, urunlerinin 0.93 dolaylarinda oldugunu iddia ediyor...Ama sonucta, tasarruflu ampullerin ayrica bir kompanzasyon problemleri maalesef vardir.
  19. hicbirsey

    Jeneratör Koruması

    Sayin durceylan, ogrenmek istedigim icin soruyorum...Kompanzasyonun, jenerator calismakta iken devrede olmasinin sakincalari nelerdir?Bu sakincalarin sebebleri nelerdir?Cosfi hangi degerine kadar sakincali,hangi degeri sakincali degildir? Cosfi degeri (kompanzasyonsuz) 0.8 olan bir isletme...
  20. hicbirsey

    Jeneratör Koruması

    Hocam jenerator ureticileri de dahil,herkes,tesis jenerator uzerinden beslenmekte iken, kompanzasyonun kesinlikle devrede olmamasi gerektigini soyluyor o acidan sordum...Jenerator calismakta iken kompanzasyonun devrede olmasinda hicbir sakinca yoktur der misiniz?
Geri