1.Linye: Bulaşık mak./2500W (Toplam 2500W)
2.Linye: B-40W (2 tn),Ö2-13W (4 tn),Ö1-100W,J-100W (Toplam 292W)
3.Linye: Priz/300W (6 tn) (Toplam 1800W)
4.Linye: Fırın/2000W (Toplam 2000W)
5.Linye: Etanj Priz/300W,B-25W,B-60W (Toplam 385W)
6.Linye: Çamaşır mak./2500W (Toplam 2500W)
7.Linye: Priz/300W (4 tn) (Toplam 1200W)
8.Linye: Priz/300W (5 tn) (Toplam 1500W)
9.Linye: N-3x40W (2 tn),J-75W (2 tn) (Toplam 230W)
(Toplam: 12407W)
-------------------------------------------------------------------
sn.korkmaz_design
8Kw kadar olan kurulu güçler için %60 la ondan sonraki kalan güç içinde %40 la çarpılır dedik.
Benim projenin kurulu gücü 12407W burda da aynı yöntemi uygularsak talep gücü 7444,2W çıkarttım.
Yukardaki verdiğiniz tabloya göre yükleme cetvelini ve kurulu güç hesabını yapmaya çalıştım ama TN1 ve TZ ne oluyor acaba kafamı karıştırdı. ???