    Energy Saver Kandırmacası... (Elektrik Tasarruf Cihazı Dolandırıcılığı)

    Ben de bu cihazla bir ara ilgilenmistim...Metro istasyonlarinin birinde de arkadasim bizzat denemis... Temel mantigi aydinlatma duzeyini %10 oraninda (ki bu deger insanin hissedemeyecegi bir azalmaymis) azaltip bu sayede enerjiden %30 lara varan tasarruf elde etmek... Denedikleri zaman,istasyon...
  2. hicbirsey

    Termik manyetik şalter

    Hocam bildigim kadari ile yanitlayayim...Cift ayar dediginiz (0.8-1).In , T.M.S' in nominal akiminin (In) %80 ile %100 degeri arasinda ayarlanabilecegi anlamina gelir.Ki bu durum T.M.S in ayni gucteki minyatur devre kesicilere (w-otomatlara) karsi bir ustunlugudur... Somut bir ornek uzerinden...
  3. hicbirsey

    2009 da ceza katsayılarının daha da aşağı çekilmesi

    Her zaman bardagin bir de dolu tarafindan da bakmak lazim...Enerji verimliligi,enerji kirliligi,enerji tasarrufu...Bunlarin her biri basli basina bir ihtisas alani...Pek dikkat etmiyoruz maalesef... Cosfi siniri 0.90 larda iken kompanzasyonun ne oldugunu yeni yeni ogreniyordu herkes..Ilk...
  4. hicbirsey

    entes rg3-12cs için ton, trc ve toff zamanları ne olmalı?

    Evet ben de defalarca genc arkadasin dediklerini okudum..Hatta ozellikle hata aramak maksadiyla okudum ama en ufak bir celiskiye rastlamadim :) Konu acilmisken ben de kontaktorler uzerindeki desarj bobinleri ile kondansator uzerindeki desarj direncleri (bazen de desarj bobini kullanilir)...
  5. hicbirsey

    400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

    Merhaba arkadaslar...San alioral80 arkadasimiz son iki aya ait faturalari scanner ile taratip,foruma yukleyemedigi icin bana ulastirdi,ben de yorum katmak isteyen arkadaslari dusunup burda sizinle paylasiyorum Dun alinan sayac endeksleri ise Aktif = 3960.316 End = 1551.296 Cap = 37.778 Bu...
  6. hicbirsey

    20 KW' lık bir güce kaça kaç akım trafosu kullanılır.

    Arkadaslarimin dediklerine aynen katiliyorum...Fakat bir noktayi belrtmezsem eksik kalacakmis gibi geldigi icin yazmak istedim...25 KW lik bir guce kaca kac akim trafosu kullanmaliyim seklindeki soruda eksiklik vardir...Cunku guc faktoru bilgisi verilmemistir.(aksi belirtilmedikce gerilimi...
  7. hicbirsey

    kapasitif değer yükselmiyor ?

    ''Role,ihtiyac duyulan kondansator gucunun %60 ini algilamadan kondansatoru devre almaz...'' Ifadesi dogrudur..Onun hemen sonrasinda yazdigim %17 lik reaktif enerji konusu ise birim olarak %60 tan daha farkli bir birim...Yani aralarinda iliski kurarak yazmadim...Somut bir ornek uzerinden...
  8. hicbirsey

    Asenkron ile Senkron Arasındaki Farklar?

    Ingilizceniz varsa cok hos bir dokuman var...Akademik duzeyde ama..umarim ise yarar...saygilar
  9. hicbirsey

    kapasitif değer yükselmiyor ?

    Sizin kapasitif hic bir zaman enduktifinizi gecemiyor da ondan...Soyle dusunun : diyelim ki yuklu zamaninizda mesela 50 KW lik bir motor calisti...sizin role bunu tolere etmek icin 25 KVAR lik bir kademeyi devreye aldi...Bu motorun asil ihtiyaci 30 KVAR olsun...Ne olur,kapasitif sayac bir gram...
  10. hicbirsey

    aktif/reaktif oranı niye hala 22-23 lerde

    Sevgili servo kardesim, Durumunuz acil oldugu icin size diger basliktan da seslendim...( bu aralar is tempomuz epey dusuk:)) Size tavsiyem vakit kaybetmeden roleyi manuel konuma alip yukun ihtiyaci kadar kondansatoru devreye alip gelip buraya arkadaslarla cozum uretmeniz...Sorun cozulunceye...
  11. hicbirsey

    Entes rg3-12c/cs arızası

    Sn servo,rolenin baglanti ve programlama rehberini iyice okudunuz mu,ozellikle akim trafolari polaritelerinden emin misiniz,akim trafo uclari ters girilmis ise,role tam tersi davranabiliyor...benim basima geldi,8 kademeli bir role (entes) 1 kademeyi almasi gerekirken, 7 kademeyi devreye alip 1...
  12. hicbirsey

    kapasitif değer yükselmiyor ?

    Sn sercaba, Anladigim kadariyla son fatura degerleriniz 1.8.0 = 2845.920 5.8.0 = 350.550 8.8.0 = 1.748 10 kVAR'lik sabit kondansatorunuz roleden tamamen bagimsiz ve ana baradan once mi? Oncelikle bunu teyid etmemiz gerekiyor. Sizdeki temel problem sanirim anlasildi : Ilk kademeniz 25 KVAR...
  13. hicbirsey

    Tse 622

    O zaman isimiz daha kolay sayin elek:) Yildirimdan korunma derneginin hesap formulu linkini gonderiyorum. Saygilarimla http://www.yilkoder.com/topraklama_hesaplama/calc.php
  14. hicbirsey

    kapasitif değer yükselmiyor ?

    Sn sercaba, konu da ihtimaller de cok genis...Ama biz surdan baslayalim...Kademeleriniz kac adet? En kucugu 25 Kvar mi.ne kadar? Kademe dizilisini guclere gore yazabilir misiniz...Bir de tesisin en az yuk cektigi saatlerde ne kadar amper cekiliyor,o saatlerde devrede neler var...
  15. hicbirsey

    kapasitif değer yükselmiyor ?

    Once birazcik sakin olun, soyle bir oturun cay ismarlayalim :) Hocam neden kapasitifin ozellikle ilerlemesini istiyorsunuz burdan baslayalim...Aktif ve reaktif oranlariniz bilinmeden buna yorum yapmak yanlis..Daha dogrusu tesisiniz hakkinda hic bir bilgimiz yok...Oncelikle gunu gunune aldiginiz...
  16. hicbirsey

    Tse 622

    Sevgili elek kardesim, Bence 50 YTL+KDV ye kiyip kendi paranla almis olursan cok anlamli bir is yapmis olursun...Bedel odenerek,ugras verilerek elde edilmis bir dokuman hem daha iyi saklanir,hem de daha iyi okunup ozumsenir kanaatindeyim:)) Bilgenin birinin ''acinmadan verilen hediyeye hediye...
  17. hicbirsey

    400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

    Merhaba Ali Bey, Her seyden once sizden en son iki faturanizi mumkunse taratip burada bizimle paylasmanizi rica edebilir miyim?. Bu faturalarin ustune bir de su an ki sayac endekslerinizi eklerseniz merak ettigimiz bilgilerin cogunu zaten vermis olursunuz...Hem bu sayede size disardan destek...
  18. hicbirsey

    Döküman indirenler ne indirdiğini bilsinler.

    Elek arkadasima kesinlikle katiliyorum...Ben mesela arsivimi bir turlu duzenleyemiyorum...Farkli isimler altinda onceden indirilmis,sonra bakarim denilip bir kosede kalmis onca dokuman, deyim yerindeyse '' arsiv kirliligi''nden baska bir ise yaramiyor... Ilk sayfa resmi veya dokuman hakkinda...
  19. hicbirsey

    400 kva trofonun maksimum yükü ne olmali?

    Sn. alioral80, Sn. Fahri Yetis arkadasimizin tespiti ve onerileri dogrudur...Yapmaniz gereken ilk islem kompanzasyon guc faktorunuzu 0.98-0.99 dolaylarina cekip bir an once reaktif bedel odemeye son vermek...Trafonuzu degistirmeyi veya buyutmeyi gerektiren ek bir maliyet yok belki ama reaktif...
  20. hicbirsey

    3 faz.

    Ersagun45 arkadasimizi cok iyi anliyorum...Bizim icin artik hayatimizin gundelik terimleri olmus terim ve sistemler meslege yeni adim atanlar icin goz korkutucu gorunebiliyor..Ama Sn Ersagun kardesim, arkadaslar da bir noktada hakli,bu soruda bir eksiklik var..Sen bize su an gormekte oldugunuz...