    apartman eş zamanlı güç hesabı, kombili

    elektrikli kombinin gücü mü 1 kw ı bulmaz bence bulur belki ilk ısınmdan sonra gerektiği kadar rezistansı alır ama anlık çekilen güç 1 den fazladır buna eminim. elkoterm in sitesine baktım kombi güçleri hakkında detaylı bilgi vermiş en düşük 10 kw gösteriyor oda bir fazlı kulanabilir 20 kw...
  2. elektrikci123

    apartman eş zamanlı güç hesabı, kombili

    arkadaş açıklamış zaten 0,56 almadım, 8 kw a kadar 0,6 kalanı da 0,4 ile çarpılıp toplanıyor toplam talep güç ise toplam kurulu güçxdaire ezg sından hesaplanıyor 1-2 daire için 0,6 3-5 için 0,45 5-10 için 0,43 10-16 için 0,41 gibi
  3. elektrikci123

    apartman eş zamanlı güç hesabı, kombili

    merhaba bir apt ile ilgili eş zamanlı güç hesabı hakkında sizin görüşlerinizi almak istiyorum. 6 daireli bir apartman, her dairede elektrikli kombi olacak. daireler 85 m2 10 kw lık kombi yeter mi ve bu apartmanın eş zamanlı gücünü hesaplarken nasıl bir yol izlemeliyim kendi hesabıma göre...
  4. elektrikci123

    otel elektrik projesi örneği arıyorum

    proje detaylı , teşekkürler
  5. elektrikci123

    Binalara neden 3 faz gelir?

    yönetmelğe göre bir dairenin kurulu gücünün asgari 15 kw (bağlantı ,eş zamanlı gücün 9 kw ) olduğunda oraya 3 faz çekileceğini biliyorum.
  6. elektrikci123

    havuz pompa motorları

    herkese merhaba havuzlara konulan elektrik motorları hakkında kısa bir bilgi verebilir misiniz. projede göstereceğim.havuz için kullanılan motorlar genellikle kaç kw gücünde oluyorlar tek fazlı olursa gücü kaç kw ve üç fazlı olursa gücü kaç kw oluyorlar. havuza pompa takan ustalar ya da...
  7. elektrikci123

    Dairelere gelen topraklama kablosu sayaçtan gelen kablolarla beraber taşınabilir mi?

    müşteriler, 3-4 prizlik yerlerede hayat koruma rölesi taktırmıyorlar, para gitmesin diye ama elektriğie de 10 prizde birden olan kaçak yüzünden çarpılmıyoruz ki illa bir besleme noktasındaki kaçaktan çarpılıyoruz. elektrik tesisatının olduğu her yerde kaçak akım röleleri bulundurulmalı
  8. elektrikci123

    Bina Tesisatı Hakkında Bir Soru

    lise öğrencisiyim yazmana gerek yok. belli oluyor. bu sitedekiler teknik elemandır anlar o kadar
  9. elektrikci123

    teknik öğretmenlerin imza yetkisi

    teşekkür ederim bunu daha önce bilmiyordum sağ ol
  10. elektrikci123

    teknik öğretmenlerin imza yetkisi

    bu konu hakkında bilgisi olan vatandaş yok mu?
  11. elektrikci123

    Hidrofor Gücü

    teşekkür ederim
  12. elektrikci123

    Yangın Koruma Rölesi Soru - Cevap

    merhaba arkadaşlar bir dam direğinden 3 m aşğıya 3 faz 6 lık kablo inmekte ve sayaçtan sonra bir adet 3 fazlı yangın koruma rölesi 300 mAbağlı. yangın koruma rölesinden sonra bir fazdan beslenen 4 priz ve 3 ışık var. 2 linye var , sadece 1 prizin linyesi ayrı. linyelerde 25 A sigorta takılı...
  13. elektrikci123

    Kaçak Akım Röleleri

    kaçak akım rölesi fark rölesidir. yani fazdan çıkan akım tam olarak kardeşi nötürden geri dönmüyorsa kaçak akım rölesi devreyi açarak koruma yapar. örneğin toprakla bvağlantımızı kestik ayağımız toprağa iletim sağlamıyor. ve kullandığımız k.a.r de 40 A 30 mA değerinde olsun . üzerimizden...
  14. elektrikci123

    Hidrofor Gücü

    merhaba arkdaşlar 3 bloklu toplam 30 daireli bir sitede hidrofor var. bu hidrofor kaç fazlı ve gücü ne kadar olabilir acaba?
  15. elektrikci123

    kazan dairesi, iç tesisat, pano, sigorta

    çok teşekkür ederim hocam içime su serptiniz inanın son olarak da bişey sormak istiyorum bu konuda pompaları ve hidroforu 3 fazlı beslememi yapayım
  16. elektrikci123

    kazan dairesi, iç tesisat, pano, sigorta

    herkese merhabalar size acilen öğrenmem gereken bir soru sormak istiyorum 4 daireli bir apartmanda bodrum katta kazan dairesi var bunun eletrik projesinde , kazan dairesinde ne gösterilir. kaç kw motor koyulur ve kaç adet koyulur isimlerine ne denir. bilen arkadaşlar varsa lütfen cevap...
  17. elektrikci123

    İmza Yetkisi

    merhaba elektrik öğretmenlerin 50 kw a kadar olan imza hakkını nasıl elde edilebileceğini biliyor muusn?
  18. elektrikci123

    teknik öğretmenlerin imza yetkisi

    merhaba değerli site üyeleri elektrik öğretmenliği bölümünden mezunuyum. imza yetkisini araştırmaktayım bugünlerde ama pek tatmin edici bilgiler edinemedim. araştırmama devem etmekteyim bu yüzden bir de sizlere danışmak istedim. bir çok sitede teknikerler odasına kayıt yaptırman ve...
  19. elektrikci123

    İlk nasıl çarpıldınız?

    elektrikle tanıştığım ilk zamanlardı ....kömürlükte matkapla iş yapmam gerekiyordu uzatma kablosunun dişi seyyar prizi yoktu. ben de matkabın fişine uzatma kablosunun faz nötürünü doladım bantladım. işim bittiğinde yukarıdan uzatmanın fişini çekmeyi unuttum acemilik naparsın başına gelince...
  20. elektrikci123

    Gerilim Düşümü Linye Kolon Hattı Ve Besleme Hattı için Yardım...

    besleme 3 fazlı olmuş olsa bile ev bina tesisatı ise alıcılar 1 fazlıdır. dolayısıyla bu gibi yerlerde 1,5 alıyorsunuz. eğer 3 fazlı çalışan motor,ısıtıcı,kaynak makinesi gibi linye hatları varsa hem alıcılar hem de besleme 3 fazlı olması gerekmektedir bu yüzden böyle yerlerde %3 alıcaksınız.