Arama sonuçlarınız

  1. ana pano sorunu

    harmiklere UPS çıkışından deil de ana panodan bakmam gerekecek sanırım
  2. ana pano sorunu

    UPS panosuna priz hattından 220 V çektim. yani panoyu UPS'den deil de prizden besledim. aynı şey devam etti.
  3. ana pano sorunu

    malesef öyle bir dizayn yapılmış
  4. ana pano sorunu

    kimse bi anlam veremedi galiba. hak veriyorum gerçekten karışık bir durum
  5. ana pano sorunu

    öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar, binanın 36kw'lık ana panosu var, ama bu pano daha önceden 20kw'lık dizayn edilmiş ama şu an toplam gücü 36kw. Bu panoya şunlar bağlı: aydınlatma, priz, 3 faz pompa, 2 adet dizel pompanın yakıt ısıtıcıları, redresör panosu ve UPS panosu. sorun şu: UPS...
  6. Topraklama yapılmış mı?

    teşekkür ederim. gayet açıklayıcı oldu
  7. Topraklama yapılmış mı?

    Binanın temel topraklamasının, topraklama projesine uygun yapılıp yapılmadığını nasıl anlarım.
  8. SS ve DOL starter

    ne soruymuş yaaa.. :) kimsenin bir fikri yok um?
  9. SS ve DOL starter

    şimdi 2 tane motorlu vana var. ikisi de 2kw.birisi 90 metre (4lük kablo kullanıldı) diğeri 75 metreden (2,5lik kablo) besleniyo. starter olarak uzaktakine SS, diğerine de DOL verilmiş. öncelikle SS ve DOL ne demek, kısaca açıklarsanız sevinirim. SS soft starter galiba, diğerini çıkartamadım. ve...
  10. LIYCY kablo

    yangın kablolarında 2x2x1,5 kablo kullandık. dediginiz gibi dedektörler seri bağlanıyor, çok damarlı kullanmaya gerek yok. normalde 1x2x1,5 kablo kullanılması yeterli olacaktı ama biz diğer demeti de yedek olarak ayırdık. yangın algılama sisteminde en fazla 2 demet kablo kullandık
  11. CCTV monitör atlaması

    teşekkürler
  12. CCTV monitör atlaması

    teşekkür ederim
  13. CCTV monitör atlaması

    fikri olan arkadaşımız yok mu?
  14. IQ8 control haberleşme sorunu (fiberci arkadaşlar bi bakabilrse sevirim)

    blade44, dediginiz gibi kabloda sorun yokmuş. sorun panel baglantılarında çıktı. fiber baglantısı farklıymış.
  15. CCTV monitör atlaması

    yaklaşık 250 metre mesafedeki dome kameraların baglı oldugu CCTV sistemindeki monitörlerde yatak çizgiler oluşmakta. acaba bunun nedeni nedir?
  16. IQ8 control haberleşme sorunu (fiberci arkadaşlar bi bakabilrse sevirim)

    esser katalog bilgilerine göre seçilen kablolar dogru. ama bi türlü haberleştiremedik. ekranına gelen bilgiler eksik geliyor. zonları gösteriyor fakat detaylı bilgi gelmiyor. kime danışabilirim acaba bu konuyu
  17. multi mode fiber optik kablo

    2300 metrede 62,5 / 125 dört damarlı multi mode fiber optik kabloda veri kaybı yaşanır mı sizce? IQ8 control panellerini haberleştiriyoruz, çeviriciler kullanıyoruz. bilgilerinizi bekliyorum arkadaşlar
  18. IQ8 control haberleşme sorunu (fiberci arkadaşlar bi bakabilrse sevirim)

    yangın algılama sistemi olan IQ8 control panellerini fiber optik kablo ile haberleştirmeye çalışıyoruz. 3 farklı yerde var bu panellerden. bir tanesi ana panel. bu ana panel diger panellerle haberleşicek. kullandıgımız kablo 4 damarlı multi mode fiber kablo, 1100 metreye 50 / 125 lik kabloyu...
  19. Kablo etiketleme standardı nedir?

    kesinlikle katılıyorum sana. ama iş yaptıgımız yer devlet dairesi olunca anlatmak biraz güç oluyo. etiketlicez artık bi şekilde
  20. Kablo etiketleme standardı nedir?

    verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim...
Geri