ilk olarak ölçü cihazınızı buzzer moduna alarak bütün prizlerdeki topraklama kablolarına sıra sıra değdirin hepsinde kısa devre uyarısı vermesi lazım. ( bu test için problardan birini bir priz topraklamasına diğerine ise uzunca bir kablo bağlayarak diğer prizlerin topraklama kablolarına değdiriniz.Daha sonra topraklama barasına probun bir ucunu değdirin diğer ucunuda gene aynı yöntemle binanızda,evinizde neresiyse artık bütün priz ve topraklama kablosu bulunan yerlere değdirin bu testlerin hepsinde kısa devre olması lazım.Bunun dışında topraklama yönetmeliğine yayılma direnci Ry ve binanızın içinde bulunan topraklama ,lletkenlerinin direncini ölçmeniz gerekir.Bina içinde kullanılan topraklama baraları ve bağlantılarında bir gevşeklik yoksa bunların direncinin değiştiğini pek düşünmüyorum. Asıl olarak topraklama direncini ölçmeniz gerekmektedir.Bunu da meger ölçüm aleti ile yapabilirsiniz ama böyle bir ölçüm cihazınız yoksa emo' ya veya yetkili kuruluşlara topraklama ölçümü yaptırabilirsiniz. 3 farklı noktadan ölçüm alınıp bunların ortalaması topraklama direnci olarak belirlenmektedir. Yanlış hatırlamıyorsam 60-90 TL arası ölçüm bedeli tutuyordu. bu ölçümün sonunda toprak yayılma direnciniz uygun değilse kimyasal kullanılarak yada topraklama çubuğu sayısı arttırılarak topraklama değerleriniz yönetmeliğe uygun değerlere getirilebilir.
Kolay gelsin.