  1. shox

    Ispsoft mov komutu

    DMOV komutunu kullanın ve adresleri 32 bit olarak atayın yani kullandığınız adresten sonra 4 adet word alanını başka yerde kullanmayın. View menüsünden görüntüleme formatını FLOAT yaparsanız noktalı sayıları gözlemleyebilirsiniz. Örnek = LD DMOV D0 D4
  2. shox

    Gerçekte Uygulanan PLC Senaryosu Lazım

    Presi aşağı indiren pistona linner cetvel bağlı mesafeye gelince düşün hız valfi devreye giriyor
  3. shox

    delta dop panel plc ve vfd

    Size yardımcı olacaktır. https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/ss2-dop-vfd-modbus-haberle%C5%9Fme.139428/page-2#post-902996
  4. shox

    Ss2-dop-vfd-modbus haberleşme?

    Özel Mesajınızı kontrol ediniz lütfen. Sistem çalışırken sizde online olmak istiyorsanız PLC modelinizi SE ile değiştirmelisiniz 2 adet RS485 portu mevcut birisinden online olurken diğerinden VFD ile haberleşmeyi sürdürebilirsiniz veya direkt olarkak ethernet üzerinden online olursunuz...
  5. shox

    Gerçekte Uygulanan PLC Senaryosu Lazım

    Maalesef ekleyemem çünkü bu program ticari olarak yapılmış bir sisteme ait o nedenle paylaşmam mümkün değil ama takıldığınız yeri sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım.
  6. shox

    DVP04 AD ile Termokupl kontrolü

    Ben şahsen sıcaklık kontrolünde DTC kullanıyorum PID konusunda çok iyi işler çıkartıyor ve fiyat olarakta çok çok uygun. Tavsiye ederim. Sorunuzun cevabına gelince okuyabileceğinizi düşünmüyorum çünkü termokupl tiipine göre içindeki tellerin direncinin sıcaklığa bağlı olarak değiştiğini...
  7. shox

    Encoder ile servo motor kontrolü

    SS2 plc tarafından desteklenen El çarkı komutu var. CSFO komutu. Bunu kullanarak X0,X1,X2 girişlerine bağlanmış olan encoder fazlarını belirli bir oran çarpanı ve frekansı ile takip ettirebilirsiniz. Komut Açıklaması = http://destek.delta-turkey.com/viewtopic.php?f=35&t=174&p=214&hilit=csfo#p214
  8. shox

    Danfoss FC302 Değişken Hız Değişken Tork Kontrolü

    Merhabalar. Danfoss AutomotionDrive FC302 model inverter ile bir motora tork kontrolü yaparken aynı zamanda uygulanacak olan 4-20mA. ilede hızını kontrol etmek istiyorum. Bu iki işlemi aynı anda Danfoss AutomotionDrive FC302 sürücüde hangi parametreler ile gerçekleştirebilirim? Teşekkür ederim.
  9. shox

    DVSPO ile Yön Değişimi

    SV2 serisi PLC için Servo pals yönlerini değiştirmekte kullanılan bitler aşağıdaki gibidir. SV2 PLC için; CH0 --> M1592 (Y1) CH1 --> M1593 (Y3) CH2 --> M1594 (Y5) CH3 --> M1595 (Y7)
  10. shox

    Encoder ile servo motor kontrolü

    Bunun için ya e-CAM oluşturmalısınız yada full closed loop (Tam kapalı çevrim) özellliğinden faydalanmayı denemelisiniz. Ekteki dökümanı inceleyiniz.
  11. shox

    Servoya eksi değer yazma

    MC_MoveAdditive bloğunun kullanımı ile ilgili video.
  12. shox

    Makro ile ilgili bir sorun

    girilen karakterleri plc içerisindeki adreslere tanımlayarak karşılaştırma yaparakta çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Siz macrolarla çözmek istediğiniz için bu şekilde yaptım.
  13. shox

    Makro ile ilgili bir sorun

    Aşağıdaki örneği incelermisiniz sanırım istediğiniz bu şekilde. Arkaplan makro (Background Macro) bölümünde macro yazılıdır. Program DOP100 serisi ekran için DOPsoft v4.00.08 ile programıyla yazıldı.
  14. shox

    Makro ile ilgili bir sorun

    Delta forumdaki mesajınıza bakarak yapmak istediğinizi anlamaya çalıştım lakin karışık anlatmışsınız. "değer gir" alanıyla "karakter gir" farklı şeylerdir. "Değer gir" elementine pozitif veya negatif veya floating sayılar girlir , "karakter gir" elementine ise harfler semboller rakamlar karışık...
  15. shox

    Makro ile ilgili bir sorun

    asgf Alt macro çağırmak için CALL komutu kullanılır. Ekteki macro dökümanının 5. sayfasında alt macro açıklaması , 23. ve 24. sayfasında çağırma yöntemleri anlatılmıştır.
  16. shox

    Somachine 4.3 indirme linki

    Firmaların (veya geliştiricilerin diyelim) sistemleri programlayıcıyı daha az yormak adına geliştirdikleri birtakım fonksiyon blokları oluyor . Bazı markalar bu blokları işlevine göre gruplandırıyor ve programcıya kullanması için ücretli olarak veriyor bazı firmalar ise ücretsiz olarak veriyor...
  17. shox

    Somachine 4.3 indirme linki

    Kullandığım kadarıyla herhangi bir kısıtlama yaşamamıştım ama sizin ihtiyacınıza göre ekstrem bir kütüphaneye ihtiyacınız olursa ve buda ücretliyse bilemeyeceğim.
  18. shox

    Somachine 4.3 indirme linki

    Schneider sistemine kayıt olarak yazılımı ücretsiz olarak lisanslayabiliyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz.
  19. shox

    Makro ile ilgili bir sorun

    Macro satırınız doğru yazılmış. Bu macroda ; 1- $6 adresine girilen değer önemli. Kesinlikle 10 üzerinde olmamalı yoksa hata almanız doğal. 2- $100...$109 adreslerine girdiğiniz değerler önemli . Eğer32 bitlik bir değer giriyorsanız değer taşmasından dolayı hata almanız doğal. 3- C122...