Arama sonuçlarınız

  1. engineer_electra

    600 kw bir tesiste kablo kesiti ne olmalidir

    teknik açıdan bakıp, maliyeti gözardı ettim ama dediğiniz çok doğru. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim hocam.
  2. engineer_electra

    600 kw bir tesiste kablo kesiti ne olmalidir

    gerilim düşümü bakımından 2x185 uygun ama akım kontrolü yaptığımızda kurtarmaz hocam. cos değeri yaklaşık 0,8 alırsak akım 1140 A olacaktır. İki paralel 240mm2 kablo yeterli olacaktır. Yer altı maliyeti daha yüksek olur. Birde kabloları üçgen şekilde değilde yan yana olacak şekilde dizerseniz...
  3. engineer_electra

    tia portal v12 link ?

    Windows 8 sadece V13 destekliyor. Onun için de W 8.1 sürümü olması lazım.
  4. engineer_electra

    s7-1200 Program Yükleme Sorunu

    Simatic_EKB programı ile lisanslama yapabilirsin.
  5. engineer_electra

    Beton Direk Fiyatları

    TEDAŞ da aradığım fiyat listesini buldum çok teşekkür ederim.
  6. engineer_electra

    2 li prize bulaşık makinesi ve uzatma kablosuya buzdolabı bağlanır mı?

    Çamaşır makinası ile kullanmak belki sakıncalı olabilir ama bulaşık makinesi sıkıntı doğurmaz. fazla tak çıkar yaparsın yerinden çıkar, bağlantı yerinden kablo çıkabilir.
  7. engineer_electra

    kablo kesiti hesabı hkk.

    İki tane parametre var kablo seçimi için. 1. Akım kontrolü yap ... I = P/(1,73x380*0,8) 2.Gerilim Düşümü e = 0.0124x[(LxP)/S] En kritik olana göre karar vereceksiniz. Sİzde gerilim düşümü rahat kurtarır. Akım kontrolünden 4x6 mm2 lik kablo kurtarabilir.
  8. engineer_electra

    2(3X120)+70mm2-3(1x240)+240mm2 ANLAMI ve 1x70 H07Z-R

    2(3X120)+70mm2 burada muhtemelen akım kapasitesi fazla olduğu için 2 ayrı üç fazdan enerji taşınmış. RST den 2 tane var yani. 70 de nötr iletkeni olması lazım ve tek kablo yeterli. Alttaki 240 lık aynı şekilde 3 tane RST den taşıma gerçekleşmiş
  9. engineer_electra

    2(3X120)+70mm2-3(1x240)+240mm2 ANLAMI ve 1x70 H07Z-R

    2(3X120)+70mm2 burada muhtemelen akım kapasitesi fazla olduğu için 2 ayrı üç fazdan enerji taşınmış. RST den 2 tane var yani. 70 de nötr iletkeni olması lazım ve tek kablo yeterli. Alttaki 240 lık aynı şekilde 3 tane RST den taşıma gerçekleşmiş.
  10. engineer_electra

    Beton Direk Fiyatları

    Selamlar Arkadaşlar 3 km'lik bir hatta keşif özeti çıkarmam gerekiyor. OG beton direk ve travers fiyatlarını bulamadım hiç bir yerde. Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden sağolun.
  11. engineer_electra

    güneş enerjisi prosedürü

    11 kWp altı için proje dosyalarını TEDAŞ temsilcilerinde başvuru yapabilirsiniz.(Ankaraya gitmeye gerek yok) Önce dağıtım şirketine başvuru yapıp , görüş yazısını aldıktan sonra asıl projeleri hazırlayacaksınız. 1 ay kadar sürebilir. Maliyet olarak net bir şey söylenemez, fizibilite çalışması...
  12. engineer_electra

    S7 1200 yükleme sorunu

    genç22 bilgi için çok teşekkürle bende aynı sorunu yaşamıştım
  13. engineer_electra

    AG ENH Projesi

    Anladım identify sağolasın.
  14. engineer_electra

    Yardım: Müşterek Direkli Swallow Proje

    http://web.firat.edu.tr/gbayrak/ELEKTR%C4%B0K%20%20TES%C4%B0S%20PROJES%C4%B0-G%C3%B6kay%20Bayrak-2007.pdf Bu kaynakta müşterek direk hesaplamaları mevcut.
  15. engineer_electra

    AG ENH Projesi

    Arkadaşlar, ENH projesi işi ile uğraşıyoruz. OG swallow için çiziyoruz. Elimizde sehim şablonu da var, kaynak var. Şimdi AG Rose iletken karşımıza çıktı. Bu durumda enerji nakil hattı çizebiliyor muyuz ? Çizilyorsa sehm şablonunu nasıl elde edeceğiz? Şimdiden teşekkürler.
  16. engineer_electra

    Güneş enerjisi sulama sisteminde dalgıç pompa seçimi yardım

    Evirici kayıpları artık yok denecek kadar azaldı. Direk DC ile çalışan pompa kullanırsan DC kablo kaybın oluşur. Kablo maliyeti AC ye göre daha fazla olur. Bence 220 V'luk evirici kullanman daha mantıklı. İlerde panel gücünü artırıp başka alanlarda da kullanabilirsin.
  17. engineer_electra

    on-grid invertörler

    40 kW güçte dağıtım şirketi OG den bağlanmanı isteyecektir. O yüzden iki tane 20 kW lık string invertörle 400 V ortak barada toplayıp, 40 kVA lık step trafo ile gerilimi OG seviyesine çıkarıp hattı OG ye basacaksın. Geri kalan aşamalarda TEDAŞ ın istediği şekilde projeleri hazırlayacaksın...
  18. engineer_electra

    on-grid invertörler

    İlk sorunda, eğer bir ev için uygulamanız varsa, 400V üç faz yada tek faz 230 V çıkış veren trafosuz evirici ile bu sorunu çözebilirsin. Ayrıca çift yönlü sayaç ile şebekeye enerji verebilirsiniz. Eğer büyük bir tesis kurup enerjiyi OG den şebekeye verecekseniz. Step-up trafo ile inverter...
  19. engineer_electra

    Güneş Enerjinin Şebekeye Bağlanması

    Sözleşme ve belge kısımlarını anladım. Teşekkür ederim. Asıl kafama takılan elektrik karakteristiği. Şimdi solar taraftan enerji üretildiği sürece her zaman o kısmı kullanacak değil mi? Şebeke ile solar kısım senkronizasyonu nasıl sağlıyor ? Bu konuda yardımcı olabilir misiz? Şimdiden teşekkürler.
Geri