arkadaşlar 19 kw toplam gücü olan 16 adet split klima var.
kablo kesit hesap programları var pratik..
değerleri giriyorum..gerilim düşümü % 3 değeri programda standart verilmiş.
3 değerine göre formulü uyguladığımda 1.17 mm gibi bir rakam çıkıyor..
yanlışlığı nerde yapıyorum..

güç 19 kw
volt 380
mesafe ort. 20 mt.

ya da şöyle sorayım;bu formuldeki gerilim düşümü değerini neye göre belirlemeliyim?
teşekkürler..Ya da 4x4 antigronu çekiyim hiç uğraşmayım!
 
arkadaşlar 19 kw toplam gücü olan 16 adet split klima var.
kablo kesit hesap programları var pratik..
değerleri giriyorum..gerilim düşümü % 3 değeri programda standart verilmiş.
3 değerine göre formulü uyguladığımda 1.17 mm gibi bir rakam çıkıyor..
yanlışlığı nerde yapıyorum..



güç 19 kw
volt 380
mesafe ort. 20 mt.

ya da şöyle sorayım;bu formuldeki gerilim düşümü değerini neye göre belirlemeliyim?
teşekkürler..Ya da 4x4 antigronu çekiyim hiç uğraşmayım!

İki tane parametre var kablo seçimi için.
1. Akım kontrolü yap ... I = P/(1,73x380*0,8)
2.Gerilim Düşümü e = 0.0124x[(LxP)/S]

En kritik olana göre karar vereceksiniz.

Sİzde gerilim düşümü rahat kurtarır. Akım kontrolünden 4x6 mm2 lik kablo kurtarabilir.
 
kablo kesiti hesaplama bize okulda öğretilirken gerilim düşümüne göre hesaplaması öğretildi.
Verdiğin verilere göre %1,5 gerilim düşümü ile hesaplanınca 4 mm² kablo yetiyor, ama garanti olsun diyorsan 6mm²
de seçebilirsin.
Hesaplamada kolaylık olması için bir program hazırlamıştım içinde kablo kesit hesabı da var bunu.
saygılar.Ekli dosyayı görüntüle Dönüştür.rar
 
16 adet split klimadan bahsediliyor, klima kompresörleri ilk kalkışta yüksek akım çekerler, termostat yaptıklarından dolayıda bir çok klima kompresörünün aynı anda devreye girme ihtimali de yüksek olacaktır. Bu nedenle yükü sabit 19kw olarak görerek hesap yapmak doğru değildir. 10-11 klima devrede diğer 5-6 klimada aynı anda devreye giriyormuş gibi riskli bir durum referans alınıp hesap yapılırsa sıkıntı yaşanmaz.
 
16 adet split klimadan bahsediliyor, klima kompresörleri ilk kalkışta yüksek akım çekerler, termostat yaptıklarından dolayıda bir çok klima kompresörünün aynı anda devreye girme ihtimali de yüksek olacaktır. Bu nedenle yükü sabit 19kw olarak görerek hesap yapmak doğru değildir. 10-11 klima devrede diğer 5-6 klimada aynı anda devreye giriyormuş gibi riskli bir durum referans alınıp hesap yapılırsa sıkıntı yaşanmaz.
Millet duydunuz mu YaşlıUzman aramıza dönmüş hoş geldin Ustam Hocam :)
 
Hoşbulduk Sn. by lent ara ara aranızda olacağım Allah'ın izniyle. Kontrol kalemi sigara bağımlılığı gibi bir şey öyle kolay kolay bırakılamıyor :)
 
Teşekkürler arkadaşlar..4x6 olsun sağlam olsun,işimizi garantiye alalım.)
 
16 adet split klimadan bahsediliyor, klima kompresörleri ilk kalkışta yüksek akım çekerler, termostat yaptıklarından dolayıda bir çok klima kompresörünün aynı anda devreye girme ihtimali de yüksek olacaktır. Bu nedenle yükü sabit 19kw olarak görerek hesap yapmak doğru değildir. 10-11 klima devrede diğer 5-6 klimada aynı anda devreye giriyormuş gibi riskli bir durum referans alınıp hesap yapılırsa sıkıntı yaşanmaz.

Bizim insanımız klima derecesi ne kadar düşük olursa(16 veya 17)
cihazın içinden kar püskürteceğini filan sandığı
için cihazlarda termostat yapma sıklığı çok az..
kısacası bütün riskler göz önüne alındığında
4x6 çekersem sıkıntı yaşamam hocam doğrumudur..
Gerçi benim sorum gerilim düşümü ile alakalıydı..
% ? Formüldeki gerilim düşümü değerini hangi parametreler
belirler,asıl sorum bu?
 
16 klimanın hepsi çalışırken termostat ile devreye aynı ande giren ve çıkan klimalar olacaktır. Normalde kesit hesabı yaparken talep gücünü referans alırız aynı anda çalışma ihtimali olan cihazların güçleri toplanır bu ihtimallere göre normalde çekilebilinecek üst güç değeri olarak kabul edilir. Motorlu devrelerde,birden çok motorun olduğu sistemlerde kablo kesit hesabı yaparken aynı anda devreye girme ihtimali olan motorların ve o anki mevcut gücün mutlaka hesaba katılması gerekir. Burada klima marka ve modelleri büyük önem arz eder. İnverter klimalarda bu sorun olmazken farklı tip bir klima kullanımında sıkıntı yaratabilir. Mevcut yük + aynı anda devreye girme ihtimali olan bir kaç klima kompresörünün demeraj akımları toplandığı anda çekilen pik güç anlık aşırı gerilim düşümüne ve aydınlatmada kırpmalara neden olabilir bu hiç istenmeyen ve çok rahatsız edici bir durumdur.
Kesit hesabı yaparken;
Atıyorum klima normalde 10A demerajda 30A çeksin.
Akım kontrolü aşamasında; yine misal olarak 12klima çalışır olsun 4 klima termostatlamadan aynı anda girmiş olsun. O anki çekilen akımı analiz edersek 12 klima 120A çeker 4adet devreye giren klimanın çekecekleri toplam akımda 120A dir ! olayın önemini anlamanız için bu örneğin güzel olduğu kanaatindeyim.
Gerilim düşümü kontrolü aşamasında da durum aynıdır 4 klimanın demeraj akımından doğan güç ile diğer klima güçlerini toplayıp hesap yaparsanız sıkıntı yaşamazsınız.

Klima marka modeli yani çalışma akımı-gücü ve demeraj akım değerleri büyük önem arz etmektedir.
 
% ? Formüldeki gerilim düşümü değerini hangi parametreler
belirler,asıl sorum bu?

Gerilim dusumune etki eden faktorler;
1: gerilim
2: alicilarin gucu
3: ilenkenin kesiti
4: iletkenin cinsi ( bakir, aleminyum vb. )
5: iletkenin uzunlugu
 