Arama sonuçlarınız

  1. macix

    C# & S7300 ile C# Ethernet Haberleşmesi

    Evet çok sağlıklı haberleşiyor libnodave yi daha kompak bir hale getirmeyi düşünüyorum. mesela 2. bir dll yazarak aynı scada yazılımları gibi belirli sayıda taglar tanımlanacak ve bu tagları hiç kod yazılmadan okunacak.
  2. macix

    WINCC LİSANSLARINA BİNLERCE EURO ÖDEMEYİN

    Denemek için lisansansız Wincc kullanıyor olabilirsin fakat Ticari bir uygulama geliştiriyorsan satın almak(veya müşterine aldırmak) zorundasın, yoksan başın ağrıyabilir ve lisansız kullanmak etik değildir.
  3. macix

    C# & S7300 ile C# Ethernet Haberleşmesi

    SFC veya FB ile işin yok direkt DB, M, T, C, I, PIW, Q, PQW alanlarını okuyabilirsin. Aşağıdaki Örnekleri iyi incele Data blocks daveDB DB3.DBD4 DB3.DBD4 daveReadBytes(dc,daveDB,3,4,4,NULL) Flags/Markers daveFlags MW4 FW4 daveReadBytes(dc,daveFlags,0,4,2,NULL) Input memory image daveInputs...
  4. macix

    s7-300 sfc

    sfc Blokları ile SCL nin hiçbir alakası yoktur. sfc bloglari Plc sistem fonksiyonlarıdır. Step 7 De blogları görüntülerken Online moda geçersen Plc üzerindeki tüm Sfc blogları görüntülüyebilirsin.
  5. macix

    SİEMENS S7-1200 VE 300

    FC ler Fonksiyonlardır programını fc içerisini yazarak FC yi OB Lerrden çağırabilirsin. FB ler ise Fonksiyon Bloglarıdır bir işi birden fazla yapacak isen FB Kullanmalısın. Diğer Sorun: MB ler bayt yani 8 bit (1 bayt) yer kaplarlar. MW ler word yani 16 bit (2 bayt) yer kaplarlar. MD ler Dword...
  6. macix

    encoderi plc ile nasıl çalıştırabilirim

    I0.0 girişine Encoderin A ucunu I0.1 girişine Encoderin B ucunu I0.2 girişine Encoderin Z ucunu bağla ve Step 7 Microwin Project kısmının altındaki wizard bölümünden "high Speed Counter" seçeneğini seç ve devam Et Çıkan Penceredeki Seçeneklerden HC1'i ve MODE7'yi Seç ve Next tuşuna basarak...
  7. macix

    plc ve scada haberleşme sorunu?

    Kesinlikle dönüştürücü ısısı, topraklama klemensi var ise toprak ucu bağlanmış mı kontrol edin çünki bu tip sorunların bir çoğu elektriksel gürültü kaynaklıdır, Fiber kablo uçlarında düzgün kesilmeme veya çatlaklar olduğunda haberleşmede sorunlar oluşabiliyor kablo uçlarını düzgün bir biçimde...
  8. macix

    opc server

    Vbasic veya Csharp demişsin. Eğer kod yazmayı seviyorsan libnoDave kütüphanesini incelemeni öneririm. LIBNODAVE, a free communication library for Simatic S7 PLCs
  9. macix

    C# & S7300 ile C# Ethernet Haberleşmesi

    public static libnodave.daveOSserialType fds; public static libnodave.daveInterface di; public static libnodave.daveConnection dc; public static int rack = 0; public static int slot = 2; string ipadres = "192.168.16.155"; byte[] boy = new...
  10. macix

    Hmi Resim Arşivi

    Aynı soruyu bende soruyorum Kullanımdan sonra başımıza iş almayalım.
  11. macix

    PLC - RS485 - PC Arasındaki Bağlantı?

    Siemens MPI Protokolu de bildiğimiz gibi RS485 arabilimini kullanıyor. Acaba bu devreyi Modbus ağındaki cihazlarla haberleşmek için ve s7 MPI kablo olarak ta kullanabilirmiyiz.
  12. macix

    s7 200de zaman rölesı kullanmak

    S7-200 Timer değerini Bit olarak okursan açık veya kapalı olduğunu görürsün. Wor olarak okur isen Saydığı değeri okursun.
  13. macix

    WINCC LİSANSLARINA BİNLERCE EURO ÖDEMEYİN

    VB.net veya C# biliyorsanız kendi scadanızı yapabilirsiniz. İncelemek isterseniz forumda daha Önce AdvencedHMI diye Konu açılmıştı. MSSQL ve MySQL de normalde ücretli veritabanı Programlardır, Tamamen özgür bir veritabanı ile çalışmak isterseniz FireBird veritabanını incelemenizi tavsiye ederim.
  14. macix

    S7 Microwin ve s7-300 için step7 kurulum sırası nedir ?

    İkiside birbirinden bağımsız yazılımlar birbirlerine göre öncelikleri yok. Kurduğun işletim sistemi nedir ?
  15. macix

    Modbus Rtu

    2@02050001FF00DDC9 şeklinde denermisin buradaki 2 adresini Plc adresinin 2 olduğunu farzederek yazdım.
  16. macix

    stl yazılımı hakkında soru

    kafan Karışmasın T ile ifade edilan satır aslında Timer değil TRANSFER yani taşıma olayı. Stl öğrenmek istersen ladderde yaptığın tam hakim olduğun uygulamalar stl kodlarını karıştır ve sonuçlarını gör.
  17. macix

    PLC proglmk. İçin Dizüstü Alacağım?

    Hayırlı olsun iyi günlerde kullan.
  18. macix

    PLC YENİ BAŞLADIM

    Eğer plc ile ağır işlerin altına girersen stl'nin hepsinden daha üstün olduğunu göreceksen fakat arkadaşların da dediği gibi Ladder dan başlamanı öneririm.
  19. macix

    PLC proglmk. İçin Dizüstü Alacağım?

    Seri portu olursa senin artısı olur benim Laptopumda Seri port yok Usb/RS323 Dönüştürücü kullanıyorum. Seri Portu yok Fakat Fiyat / Performans açısında HP-Pavlion 64Bit bir Sistemleri incelemeni tavsiye ederim.
  20. macix

    Siemens PLC kabloları (YENİ)

    Paylaşımın çok makbule geçti arkadaşım boş vaktimde kablolar üzerine çalışma yapmayı düşünüyorum.
Geri
Üst