Arama sonuçlarınız

  1. On/Off Sistem Arıza

    Merhaba, Defter üretim tesisimiz envaterinde bulunan spiral takma makinasının arızası için önerilerinizi rica ediyorum. Operatör arkadaş makineyi kapatıp ertesi gün açmaya kalktığında bir hayli uğraşıyor. Sistem bir türlü hazır konumuna geçmiyor. Arkadaşımız da çareyi hiç kapatmamakta bulmuş...
  2. Kaçak akım rolesi sorunu

    Problem nedeni belli oldu. Buradan da paylaşalım başka arkadaşlar vakit kaybetmesin. Kullandığımız sürücü micromaster" acil stop butonuna basıldığında dc frenleme yapıyor ve üzerinden toprağa akım geçiyor. Bu da zaten 30 ma olan kaçak akım rölesini attırıyor. Aslında bu tip sistemlerde kaçak...
  3. Motor Sigorta Seçimi

    Motorların lokasyonu çekeceği akımı, o da seçmeniz gereken kablo ile sigortayı değiştirir. Firma sitesindeki bilgiler tek kriter olmamalı. Tavsiye amaçlı yazıyorum
  4. Kaçak akım rolesi sorunu

    Değiştirmeden evvel son bir soru sorsam? Başka bir ünitemizdede kaçak problemi var da; acil durdurma butonuna basınca atmakta çözüm öneriniz yine aynı mı oalcak)?
  5. 4*63 300 ma k.a.k rölesi

    şimdi bu işlem üzerinden geliyorum. faz-toprak, nötr - toprak normal. fikir için teşekkür ederim. başka bir şey olmalı
  6. Kaçak akım rolesi sorunu

    benim de şuan bir sorunum var belki bu başlıkta yazılması doğru değil ama idare edin. tesisimizdeki 300 ma Kaçak akıma rölesi sıklıkla atmakta. Operatör reset atıyor bir süre bi şey yok ama ansızın yine atıyor. Paketleme ünitesinin bağlı olduğu bu röle paketleme sıklığı artınca atma sıklığının...
  7. 4*63 300 ma k.a.k rölesi

    benim de şuan bir sorunum var belki bu başlıkta yazılması doğru değil ama idare edin. tesisimizdeki 300 ma Kaçak akıma rölesi sıklıkla atmakta. Operatör reset atıyor bir süre bi şey yok ama ansızın yine atıyor. Paketleme ünitesinin bağlı olduğu bu röle paketleme sıklığı artınca atma sıklığının...
  8. Kablo Keşifi Yapmak için ??

    içindeki damarlar aynı mı? kablo projeye uygun mu seçildi?
  9. PLC ile Scada Arasında ki Farklar

    scada daha çok, kapsamlı bir arayüzdür.
  10. Bakım Onarım Programı

    herhangi bir tesisteki bakım onarım programı. Şu an hazırlamaya çalışıyorum ama bir örneğe ihtiyacım var
  11. izole halı yeterince güvenilir mi?

    çalıştırdığım çamaşır makinesi kablosuna takılmış kişi, çamaşır makinenin direnci ile karşılaşmaz mı? Ayrıca toprak direnci çok düşük bir değer kişinin direnci yanında limit değer sıfıra iner. Bilmiyorum başka yorumlarıda okumak isterim
  12. Bakım onarım mı - yenilenebilir enerji mi

    bakım onarım çalışılan yere göre farklılık gösterir mi? en verimli olacak bakım onarım faliyeti hangi sektördedir, neresidir?
  13. bakım-onarım planı...

    bir örnek gerçekten yeni başlayan arkadaşların işini çok kolaylaştırır yoksa aynısını zaten copy-paste yapacak değiliz
  14. Bakim Onarim Programi

    2007'de arayan arkadaşım geçen zaman içinde bulabildin mi? yoksa bilgiye ulaşınca formu terkedenlerden misin? :)
  15. Bakım Onarım Programı

    Arkadaşlar Merhaba, Bakım Onarım Biriminde yeni işe başladım. İstenene Şey Herkezce Malum. Kabaca bir program oluşturdum Ancak biraz karmaşık geldi. Örnek olması açısından elinde benzer bir program bulunan ya da destek olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim. Saygılar
  16. izole halı yeterince güvenilir mi?

    bu konu hakkında cidden aydınlatılmaya ihtiyacım var. Ben ise Açacağını düşünüyorum. Elektrik İÇİN kolay yol toprak olacaktır.
  17. Kablo Keşifi Yapmak için ??

    yaptığı her hesaplama mekandan mekana değişir. Doğru söylemiş. Buna bakış açısı ise genelde mekanın kaç katlı olduğu ve metrekaresinin ne olduğudur. Yani gelmeden, sizden tek kat üzeri 10 m2 diye bilgi gitmiş ise kamera başına 20 metre gider gibi bir hesap parametresini kendince zaman içinde...
  18. Toprak Direnci Hakkında?

    teşekkürler fahri bey
Geri
Üst