Arama sonuçlarınız

  1. yavuz31

    Kondanstör devreye girince lambalar neden göz kırpar

    çok sık devreye girmiyor ideal veya orta segment diyebiliriz hatta yarın relay ton/toff sürelerini uzatacam ama bazı durumlarda fazla devreye girip eksilterek düzeliyor bu olasılıkta var
  2. yavuz31

    Kondanstör devreye girince lambalar neden göz kırpar

    yeteri kadar devreye giriyor reaktif kapasitif oranlarımız güzel kondanstör değerlerini yarın yazabilirim ama bugün için sağlam toptancılarda satılan kaliteli kondanstörleri baz alabilirsiniz
  3. yavuz31

    Kondanstör devreye girince lambalar neden göz kırpar

    ana şalter ölçümü faz faz arası 405 volt faz nötr arası 228 volt (voltajın yüksek olması biraz kafamı kurcalıyor) 12 kademe entes role işletme ortalama 130 kw %65 alırsak 85 kwr ideal reaktif %10 kapasitif %5 orandayız şuan 1-25 kwr 2-050 kwr 3-050 kwr 4-050 kwr 5-2.5 kwr 6-5 kwr 7-5kwr...
  4. yavuz31

    Kondanstör devreye girince lambalar neden göz kırpar

    gerilim 405 volt toplam güç 150 kw ana kablo 3x35+16 nyy tüm makinelere ayrı ayrı 5x4 5x6 5x2.5 kablo gitmekte motor sayısı ortalama 30 ad 1 kw 15 kw arası ısıtma doğalgaz ile yapılmakta rezistans yok tesisatta ısınma olması mümkün değil harmonik olabilirmi ? 100 taneye yakın 40 wat led ampül var
  5. yavuz31

    Kondanstör devreye girince lambalar neden göz kırpar

    arkadaşlar işletme ekmek fırını 150 kw güç var kondanstör devreye girince led lambalar bir anlık göz kırpar gibi sönüp yanıyor daha önce böyle bir şey ile çok karşılaşmadım lambalar harici diğer cihazlara zarar verirmi neden olur çözüm önerileri nelerdir teşekkürler
  6. yavuz31

    Mesleği bıraktım emekli oldum

    Arkadaşlar emekli oldum istirahate çekildim elimde 10 ad omron h3yn2 timer ve benzeri parçalar var poşetle saklamıştım işine yarayan varsa bana ulaşssın vereyim adana
  7. yavuz31

    Buharla Elektrik Üretimi

    daha profesyonel ne olabilir 1.5 milyon tl ye çatıya ges yapacaktık ancak gölge düşmesi sonucu yatırımın vereceği geri dönüşüm makul olmadığından vazgeçtik geniş bir çatı 100 mt kare kapalı alan 4 ocağın buhar ve gaz bacası güçlü bir elektrik alt yapı kapalı odadan bacalar ve buhar tahliye...
  8. yavuz31

    Buharla Elektrik Üretimi

    Arkadaşlar ekmek fırınızımda 4 tane ekmek ocağı var gaz bacası buhar tahliyesi boruları mevcut toplamda 8 ad boru 4 gaz 4 buhar imkan ortam herşey var ilk aklıma gelen 1 buhar borusunu serpantinden geçirerek suyu ısıtıp pompa ile ekmek mayalama odasına yere döşenen borulara sıcak su vererek oda...
  9. yavuz31

    110 v kontaktör neden?

    bende bir tane 110 volt 4 kw kontaktör var bu kontaktörü eski italyan malı extrüder pprc çekme makinesinden sökmüştüm bu makine üzerinde dc motorlar mevcut ama neyi besliyordu unuttum asılında bence buradaki amaç besleme olayı değil pprc pürüzlü çıkmaması için voltaj dalgalanması düşmesi sonucu...
  10. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim ancak ben deneyimli başından bir hikaye geçmiş kapasitifi veya endüktif aksiyon yaşamış bir arkadaştan da bir açıklama beklerdim umarım yakın zamanda görür yazar ayrıca ups güç kaynağının ne olduğundan çok sisteme nasıl bir etikisi olduğu çözümü v.s...
  11. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    ups ve şönt reaktör hakkında bilgi verebilecek arkadaş varmıdır ups kapasitif cezaya sebep diye düşünüyorum ups deki kapasitifi nasıl engelleriz şönt reaktörler endüktif basan cihazlardır diye inceledim trafo çıkışındaki şönt reaktörümüz 24 saat çalışıyor bu reaktifimizi yükseltiyor olabilirmi
  12. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    galiba sorunu buldum gibi ofislerin ana kablosunu baralardan söküp 2500 amp abb kesicinin altına bağlamış dolayısı ile reaktif role ofislerdeki gücü görmüyor ofisler 6 klima yüksek miktarda aydınlatma merkezi soğutma sistemi ve çevre aydınlatma mevcut bu işi 2 ay önce yapmış kapasitif ceza...
  13. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    hocam aynı sistem ve pano kurulduğu andan itibaren düzenli son 2 ay kapasitifden cezada kondanstör küçültünce kapasitif 14 de düştü ama ilerliyor yük genelde sürücülü motor led aydınlatma klima vs ofis sistem kasıtlı bozulmadı ise aynı sistem 2 ay önce sorunsuz ama 2 ay öncesinden aktif çok...
  14. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    sami usta sayaç otomasyonundan son 6 ay incelemesini yaptım aktif reaaktif cap kasım aralık ocak şubat mart nisana kadar oranlar çok iyi %5 ile %10 arası sıkıntı yok ama her ne oluyorsa 1 mayıs 2022 gece 24 de reaktif sabitlenip capasitif uçmaya başlıyor 2 ay üstüste ceza yiyor kael roleyi...
  15. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    sami hocam muhtemelen sürücülü değil çünkü kael inceledim biraz kendi kullanım klavuzunda şöyle bir not yazıyor NOT3: SUPER-TCR kompanzasyonun kusursuz olması için tek başına satılmaz, reaktörler ile takım olarak satılır. dolayısı ile rgkr kael kontaktörler farklı kondanstörler ABB ve panoda...
  16. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    hocam ben dokunmadan 2 ay kapasitif ceza yemiş zaten kael varken sistemi eski haline anında geri alabilirim hangi kademe nerede bağlanabilir şayet reaktör sürme özelliği var ise kael şönt reaktör sürme özelliğini nasıl anlarız yardımlarınız için teşekkürler
  17. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    şönt reaktör ve harmonik filitre hakkında bilgim yoktur amacı ve bağlantısı çalışma şekli faydası ve zararı hakkında bilgi verebilecek varsa sevinirim yalnız istediğim bilgi pratik olursa sevinirim yoksa google de makale bulunur ama anlamada biraz sıkıntı olabilir 32 yıllık mesleki tecrübem var...
  18. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    hocam sabit yok yazmıştım zaten büyük kondanstörlerden 3 tane 50 çıkardım 10 yaptım 2 tane de 50 devre dışı bıraktım capasitif ceza düşmeye başladı endüktif hiç kımıldamıyor zaten saat başı online takip ediyorum ben takip ediyorum diğer arkadaş benim yönlendirmem ile müdehale ediyor şönt...
  19. yavuz31

    1250 kw capasitif ceza

    Arkadaşlar bir konuda desteğinize ihtiyacım var 1 hafta önce 1250 kw trafolu şönt reaktörlü bir işletmeden çağırdılar kapasitif cezaya giriyor yapışık kontaktör yok sabit kontaktör yok kael varkombi 15 kad vardı anlamadığım için daha kolay olacağından rg3-12cs aldım taktım ekran ayarlarını...
  20. yavuz31

    Yumuşatıcı almaması veya kokmaması