    Philips SON-T 100 W E40 Duy

    Armatürün tekini söktüm firmaya gönderdim bakalım ordan çıkan sonuca göre birşeyler yazacam buraya.
  2. kkkmert

    Bilgisayar Kasası Güç Kaynagından 12V 10-11V yapmak

    o dediğnizi ekran kartına yaptım başka yol yöntem var mı diye bu işle ugraşan arkadaşların başka görüşlerinide almak için yazdım ekran kartıda çok vızıldıyordu söktüm ince gres sürdüm yine ses yapıyordu 3 adet 1n4004 bağladım ses biraz azaldı.elimde 1n4004 oldugu için kullandım dediğniz gibi...
  3. kkkmert

    Seri Lamba

    Direnç değerini tekrar ölçtüm yine aynı yazdığım değerler 95 ohm 175 ohm birde iş yerindeki ölçü aleti ile ölçüyüm bakalım ordaki ölçü aleti ne direnç gösterecek.Lambanın üstünde 40W yazıyor ureticinin yazdığı .
  4. kkkmert

    Balanst Ampül Yerine Balanstsız Ampul Kullanımı

    Bir lambayı yakmak için arada trafo ve ignatör kullanılıyor ve bozulma ve çalışmamam gibi durumlar yaşanıyor bunun yerine balantsız lamba kullansak nasıl olur avantajları ve dezavantajları nedir neden balanslı lamba .
  5. kkkmert

    Seri Lamba

    Lambaların ikiside yeni dediğin gibi ölçtüm dirençleri farklı biris 95 ohm diğeri 175 ohm değer gösteriyor lambalar Bizim marka ve CE işareti var üretim maden in PRC ne beklenir ki dikkat etmedim üretime markaya.
  6. kkkmert

    Seri Lamba

    Bu konuyu daha yeni Lise ögretmenime sordum lambalar aynıda olsa bazı kalitesiz lambalar bunu yapabilir dedi.Yani 40W yazsada o lamba 50W veya 30W olabilir dedi öz dirençleri farklı oldugu için biri parlak digeri sönük yanabilir dedi.
  7. kkkmert

    Seri Lamba

    Elimde 2 adet 220V 40W lambayı seri bagladım ve 220V şebekeye bagladım birisi parlak o kadar da parlak değil birisi çok az ışık veriyor halbuki gerilimi eşit bölüşmeleri ve aynı ışığı vermelerei gerekmiyormu lambaların ikiside aynı firmanın farklılıkda yok.
  8. kkkmert

    Balastsız Ampul Balastlı Armatürde Kullanılır mı?

    lambayı direk hatta baglıyacaksınız o balansı felen hepsini iptal edeceksiniz .
  9. kkkmert

    Bilgisayar Kasası Güç Kaynagından 12V 10-11V yapmak

    Bilgisayar Kasası Güç Kaynagından 12V 10-11V yapmak kasada bulunan fan diğer fanlara göre çok hızlı dönüyor fanın çektiği ğüç 0,72W çok ses yapıyor sesi kesmek için çekilen gerilim dolayısı ile fan dönüş hızı değişecek ve ses azalacak bunu pasif elemanlarla uygun şekilde nasıl yaparız.Yeni almış...
  10. kkkmert

    12 Adet 2 V Akü Yerine 4 Adet 6 V Akü?

    Arkadaşlar 2V akuleri telekom santralinde kullanıyor ben eski bir telekomcu olarak 48 dc ile çalışır yüksek akımlı ve 48/2=24 akü vardır kamyon aküleri gibi büyük aküler tek gözlü 2V koskoca akü 2V olur mu olur işte bildiğmiz kalem pil gibi akım yüksek oldugu için gerilim düşmemesi için böyle...
  11. kkkmert

    Philips SON-T 100 W E40 Duy

    Sonucu burda paylaşacam arkadaşlar bu konuda şüpeniz olmasın sorunu bi halledelim ampulleri bi aldırıyım da bakalım.
  12. kkkmert

    Termo Kaynak Uygulaması (Resimli - Videolu)

    Video link telekom tarafından yasaklanan sitede başka bir siteye upload edilebilir mi acaba?
  13. kkkmert

    Philips SON-T 100 W E40 Duy

    İş yerine perşembe akşam gittim 6 tane lamba yanmıyordu.Bende her lambanın siğortasını tek tek indirdim tekrar açtım lamba yandı ve yaklaşık 30 dk sonra söndü ve sabaha kadar yanmamış bazı akşamlar hiç yanmıyor ben ignatördende şüpeleniyorum ateşlemiyor .
  14. kkkmert

    Philips SON-T 100 W E40 Duy

    Sağolun ampull ve ignatör isredim bakalım ilk etepta ampul değiştirecem bakalım ne olacak.
  15. kkkmert

    Philips SON-T 100 W E40 Duy

    PHİLİPS SON-T 100W E40 DUY Lambayı çevre aydınlatmasında kullanıyoruz arkadaşlar balanstlı ve ignatörlü lamba yaklaşık 25-30dk yandıktan sonra kapanıyor ve bir daha yanmıyor elektriği kesip açtıgmızda tekrar yanıyor ve 25-30 dk sonra geri sönüyor bu şekilde yapan 25 tane lambadan sadece 5-6 tana...
  16. kkkmert

    7. Notebook Yarışması (Lenovo B560G 59-058644 Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  17. kkkmert

    UPS 800 KVA akülerin kutup başlarında yağ benzer şeyler çıkıyor

    Firma yetkilileri perşembe günü geldi ve o kutup başlarındakilerin yağ oldugnu ve normal bir şey oldugnu söylediler ama UPS 800KVA 67 C sıcaklık gösterdi termal kamera ile ölçümde bakalım ne olacak sıkıntının büyügü ısınma akü odasında klima var ve akü ile ups odaları farklı aynı oda içinde...
  18. kkkmert

    UPS 800 KVA akülerin kutup başlarında yağ benzer şeyler çıkıyor

    scorpion evet ups orda havalandırma ve sogutma yok
  19. kkkmert

    UPS 800 KVA akülerin kutup başlarında yağ benzer şeyler çıkıyor

    Delta 20 dediği gibi gurupta 40 aku var ve 7 gurup toplam 280 akü var akü gerilimini ölçtüm ve 13,04V gösteriyor servis yetkilileri hala gelmedi birde ups nin arka tarafındaki saç taraf çok ısınıyor demir el yakacak seviyede ups nin %5 ni kullanıyoruz.
  20. kkkmert

    UPS 800 KVA akülerin kutup başlarında yağ benzer şeyler çıkıyor

    Çarşamba yada perşembe günü firma yetkilileri gelecek akülerin özleğni ve neden böyle oldugu hakkında teknik bilgiyi burada arkadaşlar ile paylaşacam ki böyle bir olayda ne yapacakları hakkında bilgileri olması için