Arama sonuçlarınız

  1. Kesit hesabı formülü hakkında yardım

    Ben motorun ilk kalkınma akımına göre yani demaraj akımına göre kablo seçilmesini doğru bulmuyorum.İlk kalkınma maksimum ;direkt yol almada 6In<5 sn ,yıldız üçgen yol almada 2In<15 sn değeri ve süresinde akım çeker.(maksimum).Buna istinaden motorların yol verme şekli de bu seçimde önem arz...
  2. Kablo Jak Bağlantılarını Bilmiyormusun?? O zaman Tıkla !!! (cablegui)

    Gerçekten çok kullanışlı ve her zaman işime yarayacak bir program.Özellikle şartnamelerde kullanılan standartların beni zorladığı bazı yabancı dildeki işlerde kesinlikle başvuracağım.Teşekkürler.
  3. acil iletken kesitleri

    Bu konuda aşağıdaki konu başlığı altında bir paylaşım açmıştım eminim işini görür.Bir çok kablo türü ,teknik özellikleri ve kullanıldığı yerler hakkında detaylı bilgi mevcut.Selamlar ,saygılar...
  4. Trafo Sekonder DaĞitim Sorusu

    Bu olayı yaptığım bir şantiyede yaşadım.Paralel döşenmiş kablolarda faz sıralarının akım taşıma kapasitesine etkisi anlattığım sebepten kaynaklanmaktadır.Konuyu açan arkadaşımın yaşadığı sorun tahminime göre kuvvetle ihitimal bu sebepten kaynaklanmaktadır.sn edremit arkadaşımın tavsiyesine...
  5. Aydınlatma Projesi Çizimi

    Hidayet 73 arkadaşımın bahsettiği olay genelde belediye ve resmi kurum projeleri ile toplu konut projelerinde seçilen armatür tipleridir.Özel sektörde görsellik mekanın mimari yapısı ve hatta tefriş (mobilya yerleşimi) dikkate alınarak hem dekoratif hem ortamın aydınlatmasını yeterli oranda...
  6. Cos Fİ Metre

    Öncelikle Entesin cosØ metresinin bağlantı şeması ve katalog bilgilerini aşağıdaki linkten edinebilirsin. http://www.entes.com.tr/pdf/ECR-efc_ENGTR.pdf Diğer konuya gelince kompanzasyonun amacı CosØ değerini 1 e en yakın değerde tutmak ve bu şekilde devreden geçen akımın reaktif bileşenlerini...
  7. Cam yıldırımı iletirmi?

    Yalıtkanlarda delinme denen bir olay yaşanır.Delinme olayı uygulanan gerilimin şiddetine ve süresine bağlı olarak yalıtkanları iyonize ederek akım yolları oluşturur ve iletken hale getirebilir.Bu durum yıldırım düşmesi olayında da aynıdır.Yalıtkan olan hava yüksek şiddetteki gerilime mağruz...
  8. Çöp öğütme tesisin anlatımlı tüm hesapları!

    Arkadaşlar merhaba. Bir çöp öğütme tesisi projesinde yapılan kısa devre hesabı ,topraklama hesabı ,bara boyutlandırma hesabı ,OG gerilim düşümü hesabı ,paratoner hesabı ve kompanzasyon hesaplarını anlatımlı olarak açıklayarak örnekleyen güzel bir döküman.Bir çok projede size çok yardımcı...
  9. Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    Aslında küçük güçlü işletmelerde dediğin gibi genelde kompanzasyon kontaktörü kullanılmadan ve bir çok şey dikkate alınmadan düz kompanzasyon yapılıyor.Dediğin doğru.Kompanzasyon kontaktörü mü normal kontaktörmü kıyasına gelince bu konuda daha önce forumda gerekli tartışmalar yapıldı ve çok...
  10. Ülkemizin Enerji Nakil Hatları ve Kayıplarının İncelenmesi.

    Arkadaşlar merhaba Ülkemizde bulunan iletim hatlarının kayıplarını ve bu kayıpların sebeplerini detaylı olarak anlatan bir tezin ilgili bölümü ekte mevcut.Enerji iletim hatlarında meydana gelen kayıpları oransal olarak inceleyen ve sebep sonuç ilişkisini değerlendiren ,rakamsal verilerle...
  11. transfer olayı ile ilgili

    Bahsettiğin güç için gereken kontaktör ortalama 715 A civarında bir akıma dayanabilecek değerde olmalı.(400 kW güce göre düşünmelisin).Bu tip bir kontaktör yerine Motorlu termik manyetik şalter kullanarak daha güvenilir bir transfer yapabilirsin. Kullanacağın malzemeler şunlar olmalı. 2 adet...
  12. og cizim programları lazım

    Bu programlar lisanslı olarak satılmakta ve kırık bir cd elime hiç geçmedi.OG çizim programı dediğiniz şey orta gerilim projesi çizen bir programsa o da elime geçmedi.Ama ben OG çizimleri ile ilgili autocak çizimlerini içeren tüm hücre tiplerinin tek hatlarını ve kitapçıklarını barındıran bir...
  13. Tünel kalıp elektrikçiliği nedir?

    Binanın kabası çıkılırken kalıplar halinde tüm duvar ,zemin ve tavan aynı anda yapılıp birleştiriliyor.Dolayısı ile dairenin içerisinde bulunacak tüm kuvvetli ve zayıf akım ekipmanlarının yerleri ve güzergahları projelerde belirtilir ve ölçülendirilir.Bu ölçülere göre akabinde inşaattaki duruma...
  14. Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    Arkadaşlar yanlış anlamadıysam bu banka şubesinde son faturalarda cez geliyor.Benim yukardaki yorumum bu kabul üzerine yapıldı.Ama şube yeni ise ve ceza geliyorsa.Arkadaşlarımın dediği gibi yanlış hesağlama yada UPS in etkisi bu duruma sebebiyet vermiş olabilir.Selamlar ,saygılar.
  15. Trafo Sekonder DaĞitim Sorusu

    Bu durumun sebebini yukarıda anlatmaya çalışmıştım aslında yanyana giden kablolarda geçen akımın oluşturduğu manyetik alanların birbirini etkilemei sonucunda oluşan manyetik endüksiyondan dolayı direnç değişimi ve akım taşıma kapasitesinde azalma görülür.Buna mukabilde ısı ortaya çıkar.Yukarda...
  16. Röle Düzgün Çalışıyor %98 de Tutuyor Ceza Geliyor

    Arkadaşlarımın dedikleri doğru.Ama eğer sürekli ceza gelmiyorda son aylarda ceza gelmeye başladıysa ,kondansatörlerini ölç.Kondansatörler bozulmuş yada kapasitesi düşmüş olabilir. 1. kademe:2,52 A 2.kademe:3,80 A 3.kademe:3,80 A 4.kademe:3,80 A 5.kademe:7,60 A 6.kademe:7,60 A 8.kademe:11,40 A...
  17. Trafo Sekonder DaĞitim Sorusu

    Kabloların bakır kısmı içerisinden geçen sinüsoydal akım değişkenliğinden ötürü değişken bir manyetik alan oluşturur.Bu alanlar iletken kesidinin merkezinde daha yoğun olmak üzere manyetik endüksiyon oluşturarak akımın geçmesini zorlaştırır.Dolayısı ile iletkenlerde akım yüzeyden ce yüzeye takın...
  18. Yüksek Katlı Bir Binanın Komple Elektrik Projeleri (İstek Üzerine)

    29 ve 30 nolu linyelere kumanda eden anahtar ve odanın girişinin hemen yanında.Aslında banada çok doğru gelmedi kullanışlılık açısından ama iki kapı arasında bir adımlık mesafe var.Çok sıkıntı yaratmaz.
  19. nerede staj yapabilirim???

    Satış ve pazarlama apayrı bir alan.mesleğini çok fazla öğrenebileceğini sanmıyorum orda.Ama sana bir abi tavsiyesi ,önce ne yapmak istediğine karar ver ve kendini en çok nerde geliştirebileceğine inanıyorsan orda çalış.Siemens'in seni kabul etmemesine çok fazla üzülme.Büyük firmalarda...
  20. Yüksek Katlı Bir Binanın Komple Elektrik Projeleri (İstek Üzerine)

    4 Butonlu EIB (instabus) anahtarı.Biraz daha açacak olursak aydınlatma otomasyonu anahtarı.Bu anahtarlar arasında (ortalama bir hatta 64 anahtar bağlanabilir) bus kablosu dediğimiz 2x2x0,8+0,8 JY(st)Y kablo dolaşır ve panoya geri dönüş yapar.Panodaki multiswich yada dim modülleri üzerinden...
Geri