Arama sonuçlarınız

  1. Staj Defteri - Tedaş (veya özelleşmiş benzeri bir kurum)

    Ben bu olaya çok karşıyım bence bunu aramak da paylaşmak da doğru değil. Staj öğrenciler için çok önemli bir uygulama aşamasıdır. Teorik verilerin gerçek halini görebildiğiniz bir yerdir. Stajın yapılacağı yerde kendiside çok önemlidir ve doğru bir şekilde yapılmalıdır. Staj defteri de bir...
  2. Otomatik sigortayı en çok hangi sektörlerde kullanırız?

    Sistemde çok fazla harmonik olmayan, ani yüksek soğuk(demeraj) akımları olmayan tüm sistemlerde kullanılırız.
  3. dalgıç pompa motoru için kablo kesiti

    Monofaze dediğiniz bir pompa 0,5kW da olabilir 2,2kW da olabilir bunların arasında dört kat fark var etiket değerini bulun yada çalışırken akımını ölçün ki size yardımcı olunabilinsin.
  4. sabit kompanzasyon yardım

    Sabit kompanzasyon yapmak istediğinize göre yükünüz sabit değişken değil. Burda yapmanız gereken; Q=P(tnpi1-tnp2)= kompanzasyon gücü Eğer sistem Cospi=0,8 ise ve siz Cospi=0,97 çıkmak istiyorsanız Q=11,5*0,5=5,75kVAR çıkar tabi böyle bir kondansatör seçemezsini 6kVAR (5+1) olabilir...
  5. dalgıç pompa motoru için kablo kesiti

    Pompanın gücünü bilmeden hiç birşey söylenemez.
  6. yıldız-üçgen bağlantı ve ?kw

    Eğer normal dağıtım şebeksinden alıyorsanız diğer kullanıcıları rahatsız etmemek için 5 kW dan sonra yapınız. Şayet fabrika da kendi trafonuz varsa 35-50 kW da bile uygun sistemlerde direk kalkış yapabilirsiniz.
  7. Og beslemeden alınan referans ile ag kompanzasyon çalıştırılırmı?

    Çok doğru bir çözüm olur ama diğer makinenin OG kısmı derken nerden bahsettiğinizi anlaymadım. Sistemde tek trafo mu var? Eğer tek trafo ise o trafonun girişindeki OG ölçüm hücresinden rolenin akım gerilim bilgilerini almalısınız.
  8. kablo kesit seçimi

    Yanlış anlamadı isem trafo çıkışından ana dağıtım panosuna gelen alçak gerilim kablo kesitini soruyorsunuz. Bu geçiş eğer uygunsa bara ile yapabilirsiniz ki tavsiyemde budur. Ama eğer kablo ile yapıcaksanız kurmuş olduğunuz ana dağıtım panonuz gücünüz az bile olsa ilerde trafoyu tam kapasite...
  9. Trafoların TUS Sözleşmeleri Hak.

    edremit arkadaşımızın paylaştı yönetmeliklere göre işletme sorumlusu 1000V üstü tesislerin hepsinde zorunludur. Fakat bizim bölgemizde bunu bina tipi trafolar diye sınırlayarak 50-100-250 hatta 400 kva direk üstü trafolardan bile istemeyerek uygulamaya çalıştılar hala da başarılı değiller.
  10. 12. Notebook Çekilişi (2 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  11. KTP600 Touch Panel

    1. KTP 600 PN/DP modelleri var s7200 ile kullanacaksanız DP seçmelisiniz. 2. Tia Portal veya WinCC ile programlayabilirsiniz. Tia Portal Basic Sanırım Wincc Flexible Compactda başlıyor destek yanlış hatırlamıyorsam 3. TD200 bu banele göre çok basit kalır. Ama proglanması zor değil Plcdeki data...
  12. Win7 iki laptopu birbirine bağlamak. Yardım!!!

    Eğer bilgisayarların auto cross-over destekliyorsa bunu arada switch kullanmadan bire bir kablo ile yapabilirsin. Bunu desteklemiyorsa cross kablo yapıp o şekilde bağlanabilirsin ama bilgisayarlara ip adresini elle vermelisin.
  13. 2 telli sensörler

    Olayı basitçe şöyle düşünebilirsiniz bir cihaza belirli bri gerilim uyguluyorsunuz bu elektronik cihazın besleme gerilimidir ve iki teli vardır. Elektronik cihazda herhangi bir proses değerine göre besleme kaynağından çektiği akımı 4-20ma seviyelerinde değiştiriyor sizde besleme hattının geri...
  14. 500 KW Enerji taşıma ve kablo kesiti

    bağlantı anlaşmasını ve kordinasyon anllaşmasını bölge müdürlükleri ile yaparsınız.
  15. 7.5 mw kombine cevrim santrali

    Gücünüz 500kVA dan büyük olduğu için EPDK dan lisans almanız gerekiyor. Bu güçte bir enerji üretiyorsanız ve işletmenizde sıcak su buhar gibi bir kullanım varsa kojenarayon tesisi kurmanız en doğrusu böylece çok yüksek verimler alabilirsiniz. Yani yakıtı hem elektrik enerjisine çeviriyorsunuz...
  16. 500 KW Enerji taşıma ve kablo kesiti

    Üretim tesisi için eğer dağıtım şirketiniz ile ön protokol veya bağlantı anlaşmalarınızı imzaladı iseniz orda nereye ne şekilde bağlanacağınızı size belirtirler ama sizi AG şebekeye bağlayacaklarını pek sanmıyorum. Zaten ilerde 500 kVA çıktığınızda bu kesinlikle mümkün olmaz. Şuan bir 6,3MVA HES...
  17. XLPE Kablo Seçimi

    Elimde TEDAŞ genel müdürlüğüne onaylattığım bir projem var onun bu kısmını sizlerler paylaşırım bu ara işlerim biraz yoğun en kısa zamanda bunu yeni bir konu olarak açıp XLPE hesabını bu konun altına link atacağım.
  18. XLPE Kablo Seçimi

    Arkadaşlar Allah aşkına böyle cevaplar vermeyiniz söylediğniz kesit o kadar yüksekki hiçbu kablonun akım taşıma kapasitesi ve kısa devre dayanım kapasitelerini incelediniz mi? Ben 95 lik kablo ile 13550 kVA tesis projelendirdim siz 630 kVA dan bahsediyorsunuz.Eğer bulunduğunuz müdürlük size bir...
  19. XLPE Kablo Seçimi

    Yanılmıyorsam 12,5 Tl+KDV civarında ama kablo fiyatları her an değişiyor bunu çok kesin bir maliyet için kullanmayınız.
  20. Trafoda kullanılan ferromagnetik nüve ve magnetik devrede hava boşluğu

    Arkadaşım bir bobinden değişken bir akım geçirdiğinde aynı akım formunda bir akı oluşur. Trafoların amacı izolasyon veya akım voltaj değiştirmektir bunu yapmak içinde endüksiyon yasasından faydalanılır. Yani duran bir iletkeni değişken bir manyetik alan çizgileri keserse iletkende akı formu ile...
Geri