Arama sonuçlarınız

  1. Direk tipi trafo merkezi ile bina tipi trafo merkezi arasında ne fark vardır ?

    Sayın Matador1071, Bir konuda verdiğiniz bilgiyi düzeltmek istiyorum. Yük ayırıcı ve kesici modüler hücrelerden bahsetmişsiniz. Yük ayırıcısında adı üzerinde yük altında açma-kapama işlemi uzaktan veya yakından <MANUEL> olarak yapılır. Bünyesinde sf6 gazı mevcuttur. Kesici de sekonder koruma...
  2. 11. Notebook Çekilişi (1 Adet Notebook)

    Notebook çekilişine katılmak istiyorum.
  3. Akım Trafosu

    toroid akım trafosu hakkında bilgi sahibi olan var mı??? Sekonderinden mV çıkış veren trafo tiplerinde sekonder uçları açık devre bırakmak tehlikeli midir?
  4. Hermetik Tip Trafo

    Bir sorum var arkadaşlar. Hermetik trafolar bildiğim kadarıyla üretim de 1000 KVA ya kadar üretiliyor, bunun bir sebebi var mı?
  5. Akım Trafosu Patlama Riski

    Doğru. 2000+(800/1000)^2x10500=8720 W 2700+(800/1600)^2x17000= 6950 W Verdiğin etiket değerlerine göre hesap edince söylediklerin doğru çıkıyor. DEmek ki neymiş her zaman hesap kitap doğru;) kolay gelsin.
  6. Xlpe Kabloların Topraklanması

    Sn tknsyn, Ben sn oneparsa arkadaşımızın dediklerine katılıyorum, iki taraflı topraklamada ya aynı eş potansiyel baraya bağlıcaz ya da malum azda olsa toprak dirençleri farklı ise potansiyel farktan dolayı sızıntı akımı akabilir.
  7. Akım Trafosu Patlama Riski

    Güç trafolarında tabiki 5-10 yıl ilerisi tahmin edilerek trafo seçimi yapılır. Ama uzun süre kurulu gücü sabit kalcak bir sistemde yine de 2-3 kat fazlası bir trafo koymak gereksiz. Ben örnekte de belirttim illaki tolerans olur tam sınırda seçilmez, ama 2-3 katı seçilmesi GEREKSİZ ise fazla...
  8. Akım Trafosu Patlama Riski

    SN orion yanlış bilgi veriyosunuz. Akım trafosu nominal akıma yakın seçilir. Çünkü bir akım trafosunda ölçü ve koruma diye sekonder çıkışlar alırız. Ve akım trafosunu tam verimde kullanmak sekonder çıkışlardaki hassasiyeti de artırır. Güç trafolarında bu olay vardır. Mesela kurulu güç 200KVA...
  9. Gerilim Trafosu Megerle Test Edilir mi?

    Edilir. Sonuçta DC gerilim vererek izolasyon ölçüyoruz. YG akım-gerilim trafolarında primer-tank arası 1 dk süre ile DC 5000V, sekonder uçlar arası ve sekonder-tank arası DC 500V veriyoruz.
  10. Akım Trafosu Testi Nasıl Yapılır?

    YG akım trafolarına meger testi uygulanır. Örn 170 kV luk akım trafosunda primer-tank arasına 1 dakika süre ile DC 5000V uygulanır.
  11. Nötr (İşletme) Topraklamasında Elektrik Çarpması

    SN.gundy, bi devreden 20A geçiyo ona dokunmayım diye bişey söz konusu değil, isterse 500A gecsin, önemli olan oradaki gerilim miktarıdır. Akım ve gerilim arasındakitemekl farkları iyi anlayalım.
  12. Xlpe Kabloların Topraklanması

    Sn.Ferittt, bu dış kısımda gerilim indüklenir olayını anlamadım, tek taraflı veya çift taraflı topraklarsak potansiyeli sıfıra indiriyoz. ben ne anlatmak istediğinizi anlamadım.
Geri
Üst