Tankınızda tam dolu iken alt noktadaki basıncı hesaplamak için hidrostatik basınç formülü kullanılır. Bu formül, sıvının derinliği ve yoğunluğu ile ilgilidir.
Hidrostatik basınç formülü:
P=ρ ⋅ g ⋅ h
Burada P basınçtır (Pascal cinsinden), ρ sıvının yoğunluğudur (kg/m³ cinsinden) g yerçekimi ivmesidir (yaklaşık olarak 9.81 m/s²)
h sıvının yüksekliğidir (metre cinsinden)
Mazotun yoğunluğu genellikle suyun yoğunluğundan daha düşüktür. Mazotun yoğunluğunu yaklaşık olarak 850 kg/m³ alabiliriz.
Hesaplama adımları:
Sıvının yoğunluğu ρ = 850 kg/m³
Yerçekimi ivmesi g = 9.81 m/s²
Sıvının yüksekliği h = 3 metre (tank tam dolu iken)
Bu değerlere göre:
P = 850 x 9.81 x 3 = 24997.5
P=24997.5 Pascal
Basıncı bar cinsinden hesaplamak için Pascal değerini 100000'e böleriz (1 bar = 100000 Pascal):
P≈0.25bar
Bu hesaba göre, tankınız tam dolu iken en alt noktasında yaklaşık 0.25 bar basınç olacaktır.
Sensörler, zamanla yıpranabilir veya basınç dalgalanmalarına maruz kalabilir.
Daha yüksek basınçlı bir sensör seçmek, bu tür dalgalanmalara ve olası aşırı yüklenmelere karşı daha dayanıklı olmasını sağlar.
Ayrıca, sensörün, çalışma aralığının ortasında çalışması, genellikle daha yüksek doğruluk ve hassasiyet sağlar.
Bu durumda, tankınız için uygun bir basınç sensörü 0-1 bar aralığında bir transmitter olmalıdır
(Mazot yoğunluğu fazla ise 0-2bar arası transmitter de seçilebilir.)
Bu şekilde, tankın tam dolu ve boş hali arasında doğru bir ölçüm yapılabilir.