Arama sonuçlarınız

  1. Yaskawa servo motor arızası

    Sürücü kısmında hangi hata mesajı geliyor?.Faz sırası doğru bağlandımı?.
  2. Bilimsel bilmeceler.

    İroni yapmıştım oysaki.Yanlış anlaşıldıysam affola.
  3. Bilimsel bilmeceler.

    Lütfen konuyu farklı yerlere çekmeyelim.Bahsettiğiniz konu bilimin değil,ekonomi Prof.larının konusu. Ben ekonomist (im) değilim.
  4. Enda encoder bağlantısı

    Encoder tipi ve bağlantı şeklini paylaşabilirmisiniz.
  5. Enda encoder bağlantısı

    İnput option menü altında count.dır sayfasında sayma ile ilgili birçok seçenek var.size uygun olanını seçebilirsiniz.Cihaz tipini yazarak internetten türkçe manueline kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
  6. 2 adet sensor ile 1 röle çektirme

    Pnp sensorden çıkan + voltaj role bobininden geçip npn sesorden dolayı devreyi tamamlamıyor olabilir.Her iki sensör de birbirine karşı tıkaç oluyor.
  7. 2 adet sensor ile 1 röle çektirme

    Her iki sensör gördüğünde Rolenin çekmesini istiyorsanız,pnp sensorün+ çıkış sinyal ucu ile npn roleyi besleyin.Npn sensorun - çıkış sinyali ilede roleyi tetikleyin.Rolenin + ucu direkt bağlanacak.
  8. Motor duruyor sürücü hata vermiyor.

    Motor mili direkt sistemimi tahrik ediyor,yoksa arada rediktör veya varyatör tarzı bir sistem varmı?.
  9. Sıcak hava tabancası rezistansındaki sorunlu parça

    Fan ince rezistansa paralel bağlı ve çalışma gerilimini ince rezistans üzerindeki gerilim düşümünden sağlıyor.ince teli fazla kısaltırsanız fan motoruna giden voltaj düşer,dolayısı ile devri düşer.
  10. Çamasır makinasi end hatası veriyor

    Bu durumda su giriş valflerinin sağlıklı çalışıp çalışmadığı ve prosestat ile kazan arasındaki ince hortumda tıkanıklık olup olmadığı da kontrol edilmeli.Su girişlerindeki filtreleri de temizlemeyi ihmal etmeyin.
  11. Çamasır makinasi end hatası veriyor

    Makinenin aldığı su seviyesini belirleyen prosestat'ın sağlıklı çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
  12. Pnömatik piston basınç sensörü

    Basıncı sabit tutmak için pnomatik basınç regülatörü kullanmak daha mantıklı değilmi. Bobin çapı arttıkça çap yüksekliğinden kaynaklanan artan basıncın fazlasını tahliye eder.
  13. Bir kere enerjilenince saymaya devam eden zaman rölesi

    sensör çıkış verdiğinde,zaman rolesi ile birlikte başka bir roleyi çektirip sensör çokışını mühürleyin.15 sn dolup zaman rolesi çıkış verdiğinde uygun kontağından mühürlemeyi çözdürün.
  14. Arçelik 2772 kt

    Tamir ettirdiğiniz yere söylediğinizde ne cevap aldınız?.
  15. 220 v sadece kablolar ile ısıttığımız su içilir mi?

    Ac voltajda elektroliz gerçekleşirmi?.Tartışmaya açık.
  16. Nc yerine R1 R2 ibaresi bulunan kontaktörlerdeki r nin anlamı

    Normal kontaktörlerde nc kontaklar genelde yardımcı kontak olarak kullanılır ve akım taşıma kapasiteleri,no kontaklara göre oldukça düşüktür.Bu kontaktör kutup değiştirici olarak kullanıldığından,nc ile no kontaklarının akım taşıma kapasiteleri denk.Özel amaçlı bir kontaktör.
  17. 2 Telli Sensorler Hakkında

    Yanlış hatırlamıyorsam namur sensör diyr adlandırılıyor.Yük üzerinden geçen (role-kontaktör) düşük akımla çalışır.
  18. Sharp marka televizyon sorunu !!!

    Besleme katındaki blok kondansatörleri kontrol edin.
  19. Forumun CILKI Çıkmış, tadı tuzu kalmamış.

    Tam düşünücem,bi gülme geliyor.
Geri
Üst