Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Hatlar 4 km kısmi yer altı kısmi havai, ama hatta bi problem yok enerji alıyoruz hattın sonundan, sadece yük taşımıyo, yani kesici de arızalı değil, ve hattı test ettik yüksek gerilim verdik bi sıkıntı yok
dağıtım merkezinden diğer bir dağıtım merkezini besleyen çift devre hattımız var.
2. devre açık iken 1. devre 40 - 40 - 40 A çekiyor
2. Devre paralele girdiğinde 1. devre 20 -40 -20 A 2. devre 20 -0 -20 A çekiyor
yanlız akım çekmeyen orta faz da enerji var sadece akım...
makel T300 marka sayacın 01.03.20011 --01.04.2011 ve 16.04.2011 değerleri şu şekildedir SIRASIYLA
T=48.570--56.400--71.823
T1=33.770--39.420--60.340
T2=7.130--8.330--8.856
T3=7.670--8.650--2.627
İNDÜK=11.360-- 13.330--12.961
KAP=1.840--2.170--25.838