arkadaslar 1000 kVA trafo og giriş kablosunu kaçlık secmeliyiz, hangi hesaba göre yapıyoruz, yada bi tablosu varmı bunun.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
gerılımınız kaç v ?31,5 kv 18 a civarı çeker 35 xlpe sizin işinizi gorur gerılım uygun ise
 
arkadaslar 1000 kVA trafo og giriş kablosunu kaçlık secmeliyiz, hangi hesaba göre yapıyoruz, yada bi tablosu varmı bunun.

KABULLER 1;

OG GERİLİM :34,5 kV
OG KESİCİYE UZAKLIK: 25 m

SEÇİM: 3x(2x(1x35))

KABULLER 2;

OG GERİLİM :6 kV
OG KESİCİYE UZAKLIK: 25 m

SEÇİM: 3x(2x(1x50))

tavsiye edilir.
 
kablo kesıdı kadar mesafe de cok onemli dir mesafe ve kv yazarsanız daha ıyı yardımcı oluruz
 
gerilim 34,5 kV enerji alınan direğe uzaklık 200 mt
 
%e=0.0124xNxL/S


%e=0.0124x34,5x200/50=1,71 < 5

2 (3(1x50)) xple kablo kurtarır. 1x50 xple kablonun akım tasıma kapasıtesı 241 Amperr (toprakta) 241x6=1446 A AKIM tasır 2(3(1x50))

35 xple gerılım dusumu olarak kurtarıyor ama akım tasıma kapasıtesı mevcut guce gore yetersız
 
Son düzenleme:
Sayın ampera 0,0124 değeri sistemin 380 V-3 faz olmasından dolayı gelen katsayıdır.Gerilim düşümü hesabınızı kontrol edin derim.
 
şu anda montajını yaptıgım trafoda 1000kva 1*50mm xple kablo cekıldı 120 m mesafe ıcın
 
Sayın ampera 0,0124 değeri sistemin 380 V-3 faz olmasından dolayı gelen katsayıdır.Gerilim düşümü hesabınızı kontrol edin derim.

sayın HansAndersen sızın dedıgınızi anlayamadım.XPLE kablo ıcın baska gerılım dusumu hesabı mı var ?..yada 0.0124 yerıne ne yazıyoruz .....
 