  1. Şalt sahasında boşta ve yükte kayıp ölçme

    Arkadaşım söylediğin test trafoların fabrika imalat testleridir.Sahada yapılmaz.Sahada boştaki akımı nasıl okursun akım trafosunun sınıfı kurtarmaz. Hele hele yükte kayıp ölçülemez.Sendeki şartnamede yanlış yazılmış olmalı.Kaldıki bu test ler düşük sınıflı ölçü aletleri ile ve özel tam sinüs...
  2. Trafo yağı analizi veya değişimi için resmi yazı

    Yaman kardeşim selamlar.Ben senin ilk sorduğun soruya cevap vereyim.Türkiyede trafo imalatçıları yukarıda belirtilen periyotlarla yağ ölçümlerini önermektedirler.Sadece biri değil tamamı bu periyotlara yakın süreler belirtmekle birlikte bir devlet kuruluşu olan ve türkiyede 154kv, 380 kv...
  3. 795 mcm iletkeni için direkt seçimi

    selamlar sayın : Cer qan arkadaşım.Yukarıdaki soru çok bilinmeyenli olmuş sanırım. Öncelikle bu iletkenler çok yüksek gerilim hatlarında kullanılan tiplerdir.Türkiye de bu iletkeni en fazla 2 kurum kullanmakta diye biliyorum.Bu kurumlar da iletkene göre pilon (direk) seçmeyip ;Direğe gelecek...
  4. trafoda FRA testi ve mıknatıslanma akımı olcumu

    sayın ercan25eem arkadaşım: FRA testini biz halen sadece trafoların referans değerlerini almak amacıyla yapmaktayız.Bu testle ilgili bir yorum yapmak için trafonun bir ve daha önceki eğrilerini görmek gerekiyor.tüm traflarımızda sadece değer alarak referans hazırlıyoruz.Çünkü trafo hakkında...
  5. çözünmüş gaz analizi H2O yüksek

    Ben orion trafo nun dediğine katılmıyorum.şöyleki : co2 olarak adlandırılan karbon dioksit gazı havada çok az miktarda (binde bir oranlarında) bulunan bir gazdır.havanın yaklaşık yüzde yirmisi oksijen ve yüzde yetmişdokuzu azot denilen nötr bir gazdır.trafolarda ise bu gazların karışımı...
  6. Büyük kapasiteli trafonun düşük kapasitede çalıştırılmasının etkileri nelerdir?

    sayın darma kardeş: bence fabrika besleyen bir güç trafosunu dediğin şekilde düşük güçte kullanman sakıncalı olmayabilir.şöyleki;fabrikalarda her an ilave bir makine veya teçhizat satın alınabilir.fabrika yetkilileri genelde idari yapıda eleman olduklarından trafoyu düşünmezler.dolayısiyle...
  7. TR yağ testinde H20 Karbondioksit yüksek çıktı. Ne yapmalıyım?

    sayın nasır kardeş: yeni bir trafonun yağında su bulunması kötü bir olay ancak ppm değeri co2 ye mi ait yoksa serbest su miktarı mı ayıramadım. eğer su miktarıysa trafonun devreye alınmadan önce kurutulması gerekir.yok co2 deeğeri ise normal değerdir.gerilim altında çalışan bir trafo da su...
  8. Ark Boynuzu Atlama Aralığı

    merhaba yaman kardeşim: bildiğin gibi ark boynuzları hatlarda ve trafolarda faz ile toprak arasında gerilim seviyesi belli değeri geçince ark başlatarak bağlı olduğu buşhingi veya izolatörü ve-veya izolatörleri hattı açtırarak korurlar.Bu sebeple değişken gerilimli şebekede en yüksek gerilime...
  9. Transformatörün ters çalıştırılması

    Sayın yaman kardeşim: güç trafoları iki yönlü enerji aktaran elekrik makineleridir.34500 volt girip 400 volt çıkan bir trafoya 400 volt (bu fazlar arası gerilimdir)vererek diğer tarafından 34500 volt veya kademesi uygunsa 33000 volt veya 36000 volt alınabilir. bir sorun yaratmaz.bağlantı...
  10. Kv voltaj ölçmek istiyorum!

    sayın arsgtc sorduğun soruda herhangi bir yüksek gerilim trafosu ibaresi olduğundan senin bir alternatif akım devresinde yüksek gerilim okumak istediğini anlıyorum.yani şebeke frekansı olan 50 (veya 60)hz de ölçüm yapmak istiyorsun. yanılmıyorsam. Güç trafolarında bilindiği üzere primer ve...