yeni bir tr var yag testinde H20 KARBONDİOKSİT yüksek yeni olmasıdan dolayı çıkan deger 4226 ppm nasıl bir işlem yapmam lazım
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kademe yagının ana tanka karışmasını nasıl anlarız. Hangi teslerden anlarız bu konu hakında bana yardımçı olabilirmisiniz teşekürle......
 
Lütfen konuyu ilgili bölüme açmaya özen gösterin.
 
sayın nasır kardeş:
yeni bir trafonun yağında su bulunması kötü bir olay ancak ppm değeri co2 ye mi ait yoksa serbest su miktarı mı ayıramadım. eğer su miktarıysa trafonun devreye alınmadan önce kurutulması gerekir.yok co2 deeğeri ise normal değerdir.gerilim altında çalışan bir trafo da su miktarı normalde 20 ppm civarındadır.Ancak, yüksek ppm trafo içinde serbest su var demektir.
Kademe yağı trafo yağına karışmış ise kademe şalteri haznesi sızdırmazlığını yitirmiş demektir.bu olay genelde kademe şalteri genleşme borusu üzerindeki vananın bir şekilde kapalı kalması durumun da genleşen şalter yağının kendi tüpünü patlatması sonucu olur.Kontrolu ise kademe yağı flanş seviyesine kadar boşaltılıp içeriden yağ gelip gelmediğine bakılarak anlaşılır.eğer şalter tüpü bozuksa şalterden trafonun yağı gelmeye başlar.
 